Abwärme von Servern

Mitglied: meinereiner

meinereiner (Level 4) - Jetzt verbinden

05.09.2006, aktualisiert 08.01.2009, 14764 Aufrufe, 9 Kommentare

Hallo *.*,

wir planen hier gerde einen neuen Serverraum. Ein wichtiger Punkt dabei wird sicher die Kühlung sein. Jetzt frage ich mich wieviel Abwärme ich pro Server veranschlagen soll. Im Moment würde ich mit ca. 0,5 KW/Server rechnen.
Kann das hier einer bestätigen, oder korrigieren?

Wenn jemand gute Links zum Thema Serverraumplanung kennt würde ich mich auch freuen.


sonnige Grüße
meinereiner
Mitglied: cykes
05.09.2006 um 09:10 Uhr
Hi,

vielleicht hilft Dir dieser BEricht: http://www.networkcomputing.de/cms/2831.0.html
Da stehen zumindest ein paar Richtwerte drin, hängt natürlich stark von der
verwendeten Server Architektur ab, im Bericht gegen Ende wird ein Tool von HP
erwähnt, der "Power Caculator" ist eine Excel Tabelle, in der man die Eckdaten eines
Serverschranks eingeben kann und Werte wie ca. Stromverbrauch und Abwärme
brechnet werden.
Siehe: http://h30099.www3.hp.com/configurator/calc/Power%20Calculator%20Catalo ...

Gruß

cykes
Bitte warten ..
Mitglied: Midivirus
05.09.2006 um 10:12 Uhr
Wo ich früher gearbeitet habe wurde ein neuer Raum geschaffen, dieser hat eine konstante Temp. von 20°C gehabt.

Dort waren bis zu letzt 2 19'' Server und 5 Tower als Server deklariert!

Vllt sind das noch zu wenig Server aber es hat geklappt, liegt vllt auch daran, dass der Raum im Keller ist!!!


Midivirus
Bitte warten ..
Mitglied: leknilk0815
05.09.2006 um 10:21 Uhr
Hallo meinereiner,
hier noch mein Senft:

Abwärme ist bei der Planung eines, die Daten hierfür liefern die Hersteller unter dem Begriff "BTU" (british thermal unit),
die korrekte Aufstellung der Reihen ist aber mindestens genau so wichtig, ebenso die
Lenkung der Luftströme (vor allem bei Verwendung der üblichen "Pizzaboxen"). Man sollte berücksichtigen, daß die Kisten immer Rücken zu Rücken stehen, da sie sich sonst die heiße Luft ins Gesicht blasen, da kann die Klima dann noch so gut sein, die hinteren Reihen fackeln ab. Zwischenräume in den Racks mit Blenden dichtmachen, sonst gibts thermische Kurzschlüsse. Bei der Luftleitung aus dem Zwischenboden sollten die Austrittsöffnungen nicht zu nah an den Racks liegen, da sonst die unteren die Luft absaugen und die oberen leer ausgehen. USW....

Gruß - Toni
Bitte warten ..
Mitglied: meinereiner
05.09.2006 um 16:44 Uhr
Hallo nochmal,

erstmal Danke für eure Antworten. :-) face-smile

Im Moment schwebt mir ein Serverraum mit 8 Schränken vor, die alle in sich gekühlt werden sollen (von Rittal gibts da ja schon eine Weile ein System). Ich habe dazu auch ein Angebot auf dem Tisch liegen. Darin enthalten ist eine Rückkühleinheit, die 48 KW Abwärme schafft. Wenn ich jetzt mal 48 durch 8 Teile, müssten das 6 KW pro Schrank sein. Bei 0.5 KW pro Server, die sich in etwa mit den Angaben aus dem Kalkulator bestätigen, würde ich 12 Server in ein Rack bekommen. Das erscheint mir aber eher wenig, wenn ich bedenke das ich hier schon einen Schrank mir 20 Servern habe.

Hab ich da jetzt eienn Denkfehler drin?

Hat einer von euch vielleicht Erfahrung mit den gekühlten Schränken von Rittal?

Viele Grüße
meinereiner

btw: J, BTU, KW ..da muss man ja nochmal richtig an seine Physikstunden denken. :-D face-big-smile
Bitte warten ..
Mitglied: leknilk0815
06.09.2006 um 00:01 Uhr
btw: J, BTU, KW ..da muss man ja nochmal
richtig an seine Physikstunden denken. :-D face-big-smile
ist ganz einfach: je mehr pfft, desto brrr

Aber im Ernst, mit den Rittals scheint irgendwas nicht ganz richtig zu sein, oder es ist stark pauschaliert, damit u.U. unbrauchbar.
Beispiel Pizzabox:
Pro Rack gehen bis zu 42 Stück rein (je 1 HE)
macht bei ca. 350W pro Stück multipliziert mit 42 ne ganze Menge pro Rack.

Sollte man nochmal bei Rittal nachfragen.

Gruß - Toni
Bitte warten ..
Mitglied: klubbingman
06.09.2006 um 17:36 Uhr
Hallo, die Abwärme richtet sich grundsätzlich nach Leistung und Komponententyp.
Klar ist das ein Server der dauernd an der Leistungsgrenze ist mehr Strom aufnimmt (und daher auch mehr Abwärme abgibt) als ein Server der nur im Leerlauf läuf.

Auch kommt es auf das Alter an, ein neuer Server kann die zugeführte Energie besser
nutzen und die Verlustleistung geringhalten. Der Hersteller gibts die Verlustleistung eigendlich immer an. Aber die 0,5 KW die du oben gennant hast sind dann eher schon im
hohen Sektor.

Rital kann ich empfehlen, aber man sollte nicht jeden Schrank selber kühlen.
Ein Zentrales Klimagerät das den ganzen Raum kühlt ist besser als 8 einzelne
Anlagen, da dies unwirtschaftlich währe.

Klubbingman
Bitte warten ..
Mitglied: meinereiner
06.09.2006 um 18:30 Uhr
@Toni

..
Sollte man nochmal bei Rittal nachfragen.

Hmm, sorry, ich weiß jetzt nicht worauf du raus willst.


@ Klubbingman

Rital kann ich empfehlen, aber man sollte
nicht jeden Schrank selber kühlen.
Ein Zentrales Klimagerät das den ganzen
Raum kühlt ist besser als 8 einzelne
Anlagen, da dies unwirtschaftlich
währe.

Hmm, weiß nicht ob es effektiver ist einen ganzen Raum zu kühlen, oder nur die Schränke.
Die Rückühleinheit ist ja für alle Schränke gemeinsam zuständig.
Bitte warten ..
Mitglied: leknilk0815
06.09.2006 um 19:14 Uhr
Hi,
@meinereiner:
mit "nachfragen" meine ich, das man Rittal fragen sollte, ob in diesen Racks der Einbau von 42 Einheiten möglich ist und ob dann die Kühlleistung ausreicht.

@klubbingman:
Was verstehst Du unter "Verlustleistung"?
Ein Server bewegt sich nicht, er leuchtet nicht und er sendet nicht.
Daher wird die Leistung, die er aufnimmt, ausschließlich in Wärme umgesetzt, die paar mW, die er über die NIC ins LAN schickt, kann man getrost vergessen.
Will heißen: ein PC produziert 100% "Verlustleistung".

Korrekt bezeichnet ist Verlustleistung die unerwünscht verbrauchte Leistung,
Beispiel Elektromotor:
Wirkungsgrad 95%, Leistungsaufnahme 100W, = Verlustleistung 5W, 95W werden in kinetische Energie umgewandelt.
Somit müßte man bei dem Motor eine Kühlleistung von 5W erbringen, beim Server entspricht damit die Leistungsaufnahme gleich der erforderlichen Kühlleistung.

Gruß - Toni
Bitte warten ..
Mitglied: meinereiner
07.09.2006 um 00:38 Uhr
Hallo Toni,

mit "nachfragen" meine ich, das
man Rittal fragen sollte, ob in diesen Racks
der Einbau von 42 Einheiten möglich ist
und ob dann die Kühlleistung ausreicht.

Zur Kühlung können bis zu drei Module in den Schränken eingebaut werden.
Rittal gibt an bei Vollausbau bis zu 20 KW Abwärme in einem Schrank handeln zu können. Das müsste sogar für 42 Einheiten reichen, wenn ich mit meinen Vorstellungen richtig liege.


Mitternachtsgrüße
meinereiner
Bitte warten ..
Heiß diskutierte Inhalte
Netzwerkgrundlagen
Frage der anderen Art
NeuerleVor 1 TagFrageNetzwerkgrundlagen16 Kommentare

Hi an alle, Ich bin InformatikStudi. Habe Ende des Monats Klausur im Fach Netzwerke zu schreiben und komme gar nicht klar. Entweder ich bin ...

Ubuntu
Cups-Server mit SMB lehnt Verbindungen ab (smb.conf)?
ErikHeinemannVor 1 TagFrageUbuntu17 Kommentare

Guten Morgen, ich habe einen Ubuntu 20.04 Server mit Cups als Printspooler. Nun Soll noch Samba hinzugefügt werden für eine einfache Verwendung unter Windows. ...

Exchange Server
Kaspersky for Exchange Meldungen
gelöst wieoderwasVor 1 TagFrageExchange Server11 Kommentare

Guten Morgen, wir haben bei uns einen Exchange 2013 mit Kaspersky for Exchange und Sophos auf Dateiebene. Heute Morgen habe ich einige von diesen ...

Groupware
Lokale Mini-Groupware für Mail, Adressbuch und Kalender gesucht
AndreasKasselVor 1 TagFrageGroupware10 Kommentare

Hallo zusammen, ich habe insgesamt 2 PCs, 1 Notebook, 1 Android-Tablet und ein Android-Smartphone. Weiterhin habe ich 2 Mail-Adressen bei 1&1 mit einer eigenen ...

Grafikkarten & Monitore
Unerklärliche Aussetzer Bildschirm und Maus
nixwissenderVor 1 TagFrageGrafikkarten & Monitore10 Kommentare

hallo! wir haben aktuell das unerklärliche phänomen, dass sich am arbeitsplatz vom mitarbeiter eines der beiden bildschirme kurzzeitig ausschaltet (und zwar der, der per ...

Monitoring
Mac Adressen im Netzwerk loggen
Peter444Vor 1 TagFrageMonitoring6 Kommentare

Hallo Zusammen, mehrere Rechner sind über eine Fritzbox 7590 mit dem Internet verbunden. Einige Wlan-Geräte kommen ab und an dazu. Ich möchte nun die ...

CPU, RAM, Mainboards
CPU Lüfter ausbauen
gelöst ben1300Vor 1 TagFrageCPU, RAM, Mainboards9 Kommentare

Hallo zusammen, ich habe mir damals einen Fertig PC gekauft. Ich würde gerne den Arbeitsspeichern austauschen, allerdings muss ich dafür - so wie es ...

Backup
Backup Datei
gelöst KanrishaVor 1 TagFrageBackup5 Kommentare

Hallo Zusammen, ich habe eine Frage ich will eine Backup bat Datei schreiben habe jedoch ein kleines Problem. Ich möchte ein Laufwerk in das ...