Administrator.de FeedbackApache ServerAppleAssemblerAudioAusbildungAuslandBackupBasicBatch & ShellBenchmarksBibliotheken & ToolkitsBlogsCloud-DiensteClusterCMSCPU, RAM, MainboardsCSSC und C++DatenbankenDatenschutzDebianDigitiales FernsehenDNSDrucker und ScannerDSL, VDSLE-BooksE-BusinessE-MailEntwicklungErkennung und -AbwehrExchange ServerFestplatten, SSD, RaidFirewallFlatratesGoogle AndroidGrafikGrafikkarten & MonitoreGroupwareHardwareHosting & HousingHTMLHumor (lol)Hyper-VIconsIDE & EditorenInformationsdiensteInstallationInstant MessagingInternetInternet DomäneniOSISDN & AnaloganschlüsseiTunesJavaJavaScriptKiXtartKVMLAN, WAN, WirelessLinuxLinux DesktopLinux NetzwerkLinux ToolsLinux UserverwaltungLizenzierungMac OS XMicrosoftMicrosoft OfficeMikroTik RouterOSMonitoringMultimediaMultimedia & ZubehörNetzwerkeNetzwerkgrundlagenNetzwerkmanagementNetzwerkprotokolleNotebook & ZubehörNovell NetwareOff TopicOpenOffice, LibreOfficeOutlook & MailPapierkorbPascal und DelphiPeripheriegerätePerlPHPPythonRechtliche FragenRedHat, CentOS, FedoraRouter & RoutingSambaSAN, NAS, DASSchriftartenSchulung & TrainingSEOServerServer-HardwareSicherheitSicherheits-ToolsSicherheitsgrundlagenSolarisSonstige SystemeSoziale NetzwerkeSpeicherkartenStudentenjobs & PraktikumSuche ProjektpartnerSuseSwitche und HubsTipps & TricksTK-Netze & GeräteUbuntuUMTS, EDGE & GPRSUtilitiesVB for ApplicationsVerschlüsselung & ZertifikateVideo & StreamingViren und TrojanerVirtualisierungVisual StudioVmwareVoice over IPWebbrowserWebentwicklungWeiterbildungWindows 7Windows 8Windows 10Windows InstallationWindows MobileWindows NetzwerkWindows ServerWindows SystemdateienWindows ToolsWindows UpdateWindows UserverwaltungWindows VistaWindows XPXenserverXMLZusammenarbeit

APC USV Shutdown Konfiguration mit Skript

Mitglied: doelfel01

doelfel01 (Level 1) - Jetzt verbinden

19.02.2010 um 08:41 Uhr, 17761 Aufrufe, 5 Kommentare

Guten Morgen,
ich möchte eine APC SURTD3000RMXLI über die beiligende Software PowerChute Server so konfigurieren, um über ein vorhandenes Skript mehrere Server herunterzufahren.
Das Skript funktioniert einwandfrei, allerdings weiß ich nicht, wie ich es einbinden kann.

Habe schon versucht, den installierten Dienst "APC PBE Agent" mit Adminrechten auszustatten und das Skript im vorgegebenen Verzeichnis "...\Programme\APC\APC PowerChute Server\native\shutdownScripts" abzulegen,
aber leider ohne Erfolg. Vielleicht liegt es ja daran, dass ich aktuell nicht mal den Server, der über die serielle Schnittstelle mit der USV verbunden ist, ordentlich herunterfahren kann. Verstehe schon das Konfigurationsmenü
nicht richtig.

Leider konnte ich über die beiliegende Software PowerChute Server im Netz überhaupt nichts finden. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.

Vielen Dank im voraus.

Gruß
Mitglied: dualhead
19.02.2010 um 14:58 Uhr
Hi,

also bei mir liegt das Skript unter C:\Programme\APC\PowerChute Business Edition\agent\cmdfiles.
Eingebunden wird das Skript über die Powerchute GUI im Bereich "Shutdown-> Shutdown Sequence".
(PowerChute Business Edition Basic 7.0.5)

Gruß D.
Bitte warten ..
Mitglied: doelfel01
19.02.2010 um 15:28 Uhr
Hi,

das ist ja genau mein Problem. Alle schreiben von der PowerChute Business Edition. Bei meiner USV lag aber die Software PowerChute Server bei und bei dieser gibt es im Bereich Shutdown keine Shutdown Sequence.
Bei mir sieht das so aus:

Total Server Shutdown Duration:
Operating System: 20 60 120 240 480 720 960 seconds (Hier kann ich eines der angezeigten auswählen)
Runtime Available: 25 minutes

Operating System Shutdown Method:
- shut down the operating system
- shut down the operating system and turn off server
- hibernate server
(Hier kann ich eines der 3 auswählen)


Ferner gibt es noch den Punkt Shutdown Conditions:
Hier sind als Standard folgende beiden ausgewählt:
Insufficient Server Shutdown Time 0
Graceful Shutdown Initiated 0

Und es gibt noch viele Punkte, die aber nicht ausgewählt sind.



Bitte um weitere Hilfe.
Bitte warten ..
Mitglied: dualhead
19.02.2010 um 17:56 Uhr
Hi,

die Business Edition kann man bei APC runterladen.
Hier die ältere 7.0.4 http://www.apc.com/tools/download/software_comp.cfm?sw_sku=SFPCBE704
Hier die aktuelle 8.0.1 http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=125&ISOCountryCode= ...
Die alte Version hat noch eine eigene GUI, die neue ist browserbasiert. Prinzipiell funktionieren aber beide.

Gruß D.
Bitte warten ..
Mitglied: doelfel01
21.02.2010 um 14:50 Uhr
Hi,
das funktioniert leider auch nicht. Habe mir die Business Edition 8.5 für SURTD heruntergeladen und installiert. Diese hat aber wohl nicht auf meine USV zugreifen können.
Bereits bei der Installation konnte er die über COM-Schnittstelle angeschlosse USV nicht finden. Und nach der Installation, als ich das Webinterface öffnen wollte, hat er
lediglich 5 Vierecke angezeigt.

Habe es dann auch noch mit der 8.0.1 versucht, allerdings mit ähnlichem Ergebnis. Konnte die USV ebenfalls nicht finden, allerdings anstatt mit 5 Vierecken wird mir Ihm Browser angezeigt,
das diese Seite nicht angezeigt werden kann.

Muss doch irgendwie mit der beiliegenden Software PowerChute Server funktionieren. Diese kann nach der Installation nämlich problemlos auf die USV zugreifen.
Allerdings habe ich, wie schon geschrieben, Probleme mit der Konfiguration.
Bitte warten ..
Mitglied: doelfel01
02.03.2010 um 10:26 Uhr
Guten Morgen,
habe mich jetzt doch entschieden, die Management Karte zu kaufen. Da ichnicht ewig probieren möchte, was ich einstellen muss, frage ich doch einfach die Profis.
Mit der Management Karte möchte ich 5 Server ordnungsgemäß herunterfahren. In der APC-Software wird mir eine Runtime Remaining von 25 Minuten angezeigt.

Da der Mailserver schon 15 bis 20 Minuten zum herunterfahren benötigt, möchte ich die USV so konfigurieren, dass nach 5 Minuten Stromausfall, der Befehl zum Herunterfahren aller Server ausgeführt wird.
Hier die Standardeinstellungen beim Shutdown:

Start of Shutdown
Low Battery Duration: 2 minutes
Shutdown Delay: 20 seconds
Maximum Required Delay: 2 minutes
Basic Signaling Shutdown: Enable
Basic Low Battery Duration: 150 seconds

Duration of Shutdown
Sleep Time: 0.0 hours [0 to 359.9]

End of Shutdown
Return Runtime Duration: 0 seconds
Return Delay: 10 seconds

Kann mir jemand sagen, was ich hierfür einstellen muss?
Bitte warten ..
Ähnliche Inhalte
Microsoft

APC USV Batch bei Shutdown ausführen

gelöst Frage von 118080Microsoft4 Kommentare

Moin Leute Ich habe eine USV von APC eingerichtet und arbeite mit Network Shutdown Nut möchte ich neben dem ...

Peripheriegeräte

Seriennr APC USV auslesen

Frage von HenerePeripheriegeräte14 Kommentare

Hallo zusammen, die Frage war zwar schon mal da ) aber ich finde über die Software keine Seriennummer. Wo ...

Hardware

Alternative zu APC USV

gelöst Frage von Fenris14Hardware2 Kommentare

Guten Tag, Bin gerade mal am durchstöbern der Angebote für USV´s und zwar suche ich eine USV für einen ...

Hardware

APC USV Einschalttiming ändern möglich?

Frage von CthluhuHardware7 Kommentare

Hallo zusammen! Ich habe eine USV von APC (genau Back-UPS ES 700VA). Kurz zur Funktionsweise der USV: Bei einem ...

Neue Wissensbeiträge
Rechtliche Fragen
Unitymedia siegt vor dem BGH
Information von transocean vor 12 StundenRechtliche Fragen3 Kommentare

Moin, lt. einem aktuellen Urteil darf UM Mietrouter seiner Kunden weiterhin in Hotspots verwandeln. Nachlesen kann man das hier. ...

Router & Routing
Der "768k-Day" kommt
Information von LordGurke vor 1 TagRouter & Routing2 Kommentare

Für Leute, die Router mit BGP-Fulltable betreiben vielleicht ein interessanter Hinweis: Die IPv4-Fulltable erreicht voraussichtlich innerhalb der nächsten 2-3 ...

Debian

Partition angeblich voll, dabei aber noch nicht mal zur Hälfte belegt

Anleitung von diemilz vor 1 TagDebian8 Kommentare

Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem: Ich habe auf einem physischen Debian Linux Server als ZoneMinder-Server (HP ProLiant ...

Windows 7
Updategängelung auf Windows 10, die zweite
Information von Penny.Cilin vor 6 TagenWindows 73 Kommentare

Hallo, da Windows 7 im kommenden Jahr nicht mehr supportet wird, werden Nutzer von Window 7 home premium wieder ...

Heiß diskutierte Inhalte
HTML
Bild hochladen mit html auf die Webseite
gelöst Frage von WorldoftheitHTML63 Kommentare

Will eine Seite entwickeln im Internet aber Das Bild wird nicht angezeigt woran kann das liegen? Wäre für jede ...

Vmware
Terminalserver VM - Videos ruckeln
Frage von easyriderVmware29 Kommentare

Hallo zusammen, wir haben einen (free) ESXi 5.5 auf einem HP DL 380 G8 im Einsatz. Darauf läuft, unter ...

Backup
Veeam Community Edition
gelöst Frage von dgrebnerBackup23 Kommentare

Hallo Zusammen, kann jemand seine praktischen Erfahrungswerte mit der Veeam-Community Edition mit mir teilen? Es gab dazu ja schon ...

Festplatten, SSD, Raid
Harddisk kaputt, was sagt mir ChrystalDiskInfo
gelöst Frage von InfoSeekerFestplatten, SSD, Raid23 Kommentare

Hallo zusammen, Mein Rechner lahmt. Ich stell mir die Frage woran es liegt und bin der Meinung es ist ...