varous555
Goto Top

HP P410i Array Controller ohne Batterie Pack offline Erweitern möglich?

Hallo Community,

Auf einem ProLiant ML370 G6 mit einem P410i Controller wollte ich das Array um eine Platte erweitern.
"HP Smart Array BBWC Upgrade Battery" ist nicht auf dem Controller vorhanden und sollte gekauft werden.

Ist das BBWC Upgrade nur notwendig, wenn ich das Array im laufenden Betrieb erweitern möchte (Mit z.B. dem Array Configuration Utility)?

Kann das Raid trotzdem erweitert werden, wenn ich mit der HP Smart-Start CD/DVD den Server boote und das Array Configuration Utility verwende, wenn das BBWC Upgrade nicht vorhanden ist?

Vielen Dank für eure Unterstützung!

Content-Key: 226861

Url: https://administrator.de/contentid/226861

Printed on: April 16, 2024 at 06:04 o'clock

Member: Dirmhirn
Solution Dirmhirn Jan 16, 2014, updated at Jan 17, 2014 at 08:10:15 (UTC)
Goto Top
Hi

Ohne Batterie kann es zu einem Datenverlust bei Stromausfall kommen. Da bei der Erweiterung einiges geschrieben wird, vermutlich der Hinweis.

Sg Dirm
Member: wiesi200
Solution wiesi200 Jan 16, 2014, updated at Jan 17, 2014 at 08:10:21 (UTC)
Goto Top
Zitat von @varous555:

Hallo Community,

Auf einem ProLiant ML370 G6 mit einem P410i Controller wollte ich das Array um eine Platte erweitern.
"HP Smart Array BBWC Upgrade Battery" ist nicht auf dem Controller vorhanden und sollte gekauft werden.

Wie du selbst geschrieben hast sollte. Der Bateriepack ist zum Vermeiden von datenverlust. Funktionieren sollte trotzdem alles.
Member: keine-ahnung
Solution keine-ahnung Jan 16, 2014, updated at Jan 17, 2014 at 08:10:22 (UTC)
Goto Top
Moin,

klare Antwort: Ja! Oder Nein!

Das hängt davon ab, was für ein array Dir vorschwebt ... IMHO ist bei dem Controller optionaler cache und Batterie auf einem Modul verbaut. Ohne Cache wiederum geht m.E. nur RAID 0, 1 und 1+0 ... da würde es mit dem Erweitern eher schwierig werden face-wink.

LG, Thomas