Top-Themen

Aktuelle Themen (A bis Z)

Administrator.de FeedbackApache ServerAppleAssemblerAudioAusbildungAuslandBackupBasicBatch & ShellBenchmarksBibliotheken & ToolkitsBlogsCloud-DiensteClusterCMSCPU, RAM, MainboardsCSSC und C++DatenbankenDatenschutzDebianDigitiales FernsehenDNSDrucker und ScannerDSL, VDSLE-BooksE-BusinessE-MailEntwicklungErkennung und -AbwehrExchange ServerFestplatten, SSD, RaidFirewallFlatratesGoogle AndroidGrafikGrafikkarten & MonitoreGroupwareHardwareHosting & HousingHTMLHumor (lol)Hyper-VIconsIDE & EditorenInformationsdiensteInstallationInstant MessagingInternetInternet DomäneniOSISDN & AnaloganschlüsseiTunesJavaJavaScriptKiXtartKVMLAN, WAN, WirelessLinuxLinux DesktopLinux NetzwerkLinux ToolsLinux UserverwaltungLizenzierungMac OS XMicrosoftMicrosoft OfficeMikroTik RouterOSMonitoringMultimediaMultimedia & ZubehörNetzwerkeNetzwerkgrundlagenNetzwerkmanagementNetzwerkprotokolleNotebook & ZubehörNovell NetwareOff TopicOpenOffice, LibreOfficeOutlook & MailPapierkorbPascal und DelphiPeripheriegerätePerlPHPPythonRechtliche FragenRedHat, CentOS, FedoraRouter & RoutingSambaSAN, NAS, DASSchriftartenSchulung & TrainingSEOServerServer-HardwareSicherheitSicherheits-ToolsSicherheitsgrundlagenSolarisSonstige SystemeSoziale NetzwerkeSpeicherkartenStudentenjobs & PraktikumSuche ProjektpartnerSuseSwitche und HubsTipps & TricksTK-Netze & GeräteUbuntuUMTS, EDGE & GPRSUtilitiesVB for ApplicationsVerschlüsselung & ZertifikateVideo & StreamingViren und TrojanerVirtualisierungVisual StudioVmwareVoice over IPWebbrowserWebentwicklungWeiterbildungWindows 7Windows 8Windows 10Windows InstallationWindows MobileWindows NetzwerkWindows ServerWindows SystemdateienWindows ToolsWindows UpdateWindows UserverwaltungWindows VistaWindows XPXenserverXMLZusammenarbeit

LWL Leitung Dämpfung

Mitglied: zeder12

zeder12 (Level 1) - Jetzt verbinden

06.10.2017 um 14:27 Uhr, 1369 Aufrufe, 3 Kommentare

Hallo,

unser Betriebselektriker hat vor kurzem unsere LWL Leitungen durchgemessen und festgestellt, daß die Dämpfung auf einer Leitung ( 330m Länge, OM2, MultiMode)
0,03dB unter dem Grenzwert liegt. An dieser Leitung hängt nur ein PC der als Quorum für ein VMware FailoverCluster fungiert.

Nun meine Frage: Seht ihr darin ein Problem? der Elektriker meinte, da über die Leitung sehr wenig Datenverkehr fliesst, sieht er in dem 0,03dB Verlust kein Problem...

Danke im Voraus.

Sascha
Mitglied: ChriBo
06.10.2017 um 15:29 Uhr
So what ?
funktioniert es ohne Fehler ?
Wenn ja: Alles Gut.

Ansonsten
Grob gerechnet:
1. 1000m, OM2, 850nm = max Dämpfung 3,5dB
macht bei 330m 3,5dB/3 = 1,67dB. plus die 0,03dB zuviel = 1,7dB, könnte aber auch ein Meß- bzw. Anzeigefehler sein !!
2. für 1GBit/s ist eine maximale Länge von 550m vorgesehen, d.h eine maximale Dämpfung von 0,35 x 5,5 = 1,925dB.
da liegst du mit den 1,7dB auch noch drunter.
3. hinzu kommen für die Steckverbinder nochmal maximal 2x0,75 = 1,5 dB.
also: siehe oben

CH
Bitte warten ..
Mitglied: kaiand1
06.10.2017 um 16:11 Uhr
Nun erstmal sagt die Messung ja das diese Innerhalb der Parameter ist.
Es sind keine Übertragungsfehler vorhanden wodurch es ja keine Probleme gibt.
Die Datenmenge Spielt dabei keine Rolle da jedes Paket Fehlerfrei Übertragen werden sollte.
Da ihr nun ein Messprotokoll hab könnt ihr dies mit den vorrigen Messsungen vergleichen sowie diese bei der Installation.
Dadurch habt ihr schon mal ein Überblick über den Verlauf ob die Werte sich geändert haben.

Ihr scheint ja viel mit LWL zu machen das die Elektriker bei euch schon so etwas haben, normalerweise wird dafür immer ein Externer geholt der die Messgeräte/Werkzeuge ect hat.

Im Switch könnt ihr ja auch sehen ob Übertragungsfehler Auftreten ect. sofern es ein Schlauer ist.
Bitte warten ..
Mitglied: fredmy
06.10.2017, aktualisiert um 16:39 Uhr
Hallo,
bei 0,03 dB (gemessen?) frage ich schon mal nach der Meßgenauigkeit!
Früher ... in der Nachrichtentechnik hieß es immer: ein dB ist kein dB aber 2 dB sind eins zu viel.

Pi mal Daumen ...kleiner 10% Differenz.
Aus dem Bauch: bei Steckstellen "versaust" du viel mehr durch Staub, nicht planes Stecken usw.

Xcuse wenn ich im Nebenbereich (immer noch) mit nachrichtentechnischen Dingen beschäftigt bin und dort mich auch mit Messgenauigkeiten rumschlage
Messen und Zahlen ablesen sind 2 Dinge - o.k. nicht unbedingt für Admins erforderlich, aber wenn du die dB's mal in "richtige" Messwerte umrechnest, hier Helligkeit oder Lichtstrom, siehst du um welche Stelle hinter dem Komma hier geredet wird

Fred
Bitte warten ..
Ähnliche Inhalte
Switche und Hubs
Suche günstige LWL leitung
Frage von Hampi7273Switche und Hubs3 Kommentare

Suche günstige LWL Leitung für Outdoor Einsatz mit einer Gesamtlänge 200 Meter! Sie soll schon konventioniert sein!

LAN, WAN, Wireless

Zukunftssichere LWL Leitung zwischen zwei Gebäuden

gelöst Frage von johannes-meyerLAN, WAN, Wireless7 Kommentare

Hallo, Ich bitte diese Anfängerfrage zu entschuldigen. Zwischen einem Alt- und einem gerade im Bau befindlichen Neubau soll eine ...

Switche und Hubs

Transceiver erstellt keine Verbindung über verlegte LWL Leitung

gelöst Frage von babylon05Switche und Hubs13 Kommentare

Hallo, ich habe eine LWL Verbindung OM2 Multimode 28m vom LC Patchfeld zum LC Patchfeld. In jedem Patchfeld ist ...

Switche und Hubs

Redundante L2 LWL Leitung über 2 Standorte - Spanning Tree - HP Equipment

gelöst Frage von ResolvSwitche und Hubs13 Kommentare

Hallo, ich stehe vor der Herausforderung eine Redundante L2 LWL Leitung über 2 Standorte herzustellen. Grundsätzliches Switching Know How ...

Neue Wissensbeiträge
Informationsdienste

Leistungsschutzrecht: Ein neuer Diskussionsentwurf liegt vor

Information von Frank vor 1 TagInformationsdienste7 Kommentare

Anfang April (leider kein Scherz) hat das Bundesjustizministerium den nächsten ausformulierten Referentenentwurf für ein "erstes Gesetz zur Anpassung des ...

Instant Messaging

Videokonferenz oder Chatsystem für das Homeoffice

Information von Frank vor 1 TagInstant Messaging6 Kommentare

Ich hatte es bereits in einem Kommentar gepostet, da ich aber viele Nachfragen dazu bekam, hier noch mal meine ...

Off Topic

Ein wenig Aufklärung über Corona von Bill Gates persönlich

Information von Frank vor 2 TagenOff Topic24 Kommentare

Amerika hat ein Problem: Die Arroganz des sehr klugen Präsidenten führte zur aktuellen Corona-Krise in den USA. Was jetzt ...

Off Topic
3D-Drucker gegen Corona - helft mit!
Information von DerWoWusste vor 2 TagenOff Topic12 Kommentare

Unter vorigem Link sind Anleitungen, wie man sich mit seinem 3D-Drucker an der Produktion (Druck) von Bauteilen für Atemmasken ...

Heiß diskutierte Inhalte
Windows Server
Windows 7 wird im WSUS nicht angezeigt
gelöst Frage von DavidHergWindows Server24 Kommentare

Guten Abend zusammen, nachdem sich die Frage mit meinem WSUS erledigt hat und somit alles jetzt funktioniert, hab ich ...

Windows Server
Hyper-V VM vorm Admin absichern
Frage von MarabuntaWindows Server24 Kommentare

Hallo, wie bekomme ich eine VM in WS 2012 Hyper-V soweit abgetrennt, dass ein Admin ohne Passwort keinen (leichten) ...

LAN, WAN, Wireless
Lokale IP-Adresse
Frage von Kuerbis2020LAN, WAN, Wireless14 Kommentare

Lokale IP-Adresse: Woher bezieht Mein PC seine lokale IP-Adresse? Nenne den Namen des Dienstes und wo der Dienst installiert ...

Festplatten, SSD, Raid
Storage Wahl für Virtualisierungsumgebung
Frage von Le2000Festplatten, SSD, Raid13 Kommentare

Hallo allerseits, da ich bereits seit einiger Zeit aus der Materie ausgestiegen war und mich allmählich wieder einarbeite, wüsste ...