markuswo
Goto Top

USV Leistung nach eigentlichem Verbrauch oder maximalen Verbrauch messen?

Hallo Community,

ich habe neuerdings meinen ersten Server mit redundanten Netzteilen. Aus diesem Grund werden zwei USV's angeschafft, zwei einzelne Phasen sind vorhanden, also das Grundkonzept erstmal abgedeckt.

Jetzt zu eigentlichen Frage (welche vielleicht total doof klingt) muss ich bei der Wahl der USV auf den eigentlichen Verbrauch des Servers achten (in dem Fall max. 280W) oder auf die max. Leistung des Netzteils (750W) ?

Ich mein rein logisch, wieso 750W wenn der Server das eh nie erreicht?

Der Grund für diese große Netzteil Dimensionen ist, das ich unbedingt ein redundantes Netzteil benötigt habe und bei dem Server gibt es keines mit kleinerer Wattzahl.

Gruß und Dank,
Markus

Content-Key: 266086

Url: https://administrator.de/contentid/266086

Printed on: April 16, 2024 at 20:04 o'clock

Mitglied: 108012
108012 Mar 12, 2015 updated at 23:06:39 (UTC)
Goto Top
Hallo,

denke bitte auch daran das man mit berücksichtigen sollte,
wie lange denn die USV den Server noch am laufen halten soll.


Gruß
Dobby
Member: markuswo
markuswo Mar 12, 2015 at 23:04:44 (UTC)
Goto Top
Ja, die Berechnung folgt danach wenn ich weiß mit welchem Wert ich rechnen muss. Also ob 280 oder 750 ;)
Member: kaiand1
kaiand1 Mar 13, 2015 at 00:23:08 (UTC)
Goto Top
Wenn das Netzteil 750 W hat solltes du die größere Version der USv nehmen (Verluste ect)
Dazu kommt sichelrich später noch andere Geräte dazu (Switch ect) die auch mit Versorgt werden sollen.
Es reicht aber bei 2 Netzteilen das 1 Netzteil an der USV hängt denn dafür sind es ja 2...
Dazu ist die Laufleistung auch ne Rolle für dein Server sowie Reserven einplanen wenn der mal hängt oder länger brauch zum Runterfahren.
Member: runasservice
Solution runasservice Mar 13, 2015, updated at Apr 09, 2015 at 09:38:11 (UTC)
Goto Top
Hallo,

Ich mein rein logisch, wieso 750W wenn der Server das eh nie erreicht?

Ich würde Pi mal Daumen die 750W nehmen, und damit sicherlich auf der sicheren Seite sein. Ein 280W Netzteil kann bei einen Wirkungsgrad von 70%, bei Volllast 400W aus der Steckdose ziehen. Bei deinen neuen Netzteil, solltest Du evtl. einige Abstriche beim
Wirkungsgrad machen.

280W Netzteil: 280 / 0,70 = 400 W
750W Netzteil: 280 / 0,65 = 430 W


Mit freundlichen Grüßen Andreas
Member: emeriks
emeriks Mar 13, 2015 at 07:49:44 (UTC)
Goto Top
Ich würde Pi mal Daumen die 750W nehmen, und damit sicherlich auf der sicheren Seite sein. Ein 280W Netzteil kann bei einen
Wirkungsgrad von 70%, bei Volllast 400W aus der Steckdose ziehen.
Interessant.
D.h. die Angaben beziehen sich auf die interne Leistungsaufnahme?
Ich bin bisher immer von der externen ausgegangen ...

Bist Du Dir da sicher?

E.
Member: runasservice
runasservice Mar 13, 2015 at 08:29:05 (UTC)
Goto Top
Bist Du Dir da sicher?

Jo, bis mich einer berichtigt face-smile

Die Wattangabe der Netzteilhersteller bezieht sich auf die Nutzleistung des Netzteils.
Member: Looser27
Solution Looser27 Mar 13, 2015, updated at Apr 09, 2015 at 09:38:22 (UTC)
Goto Top
Member: runasservice
runasservice Mar 13, 2015 at 09:42:28 (UTC)
Goto Top
Auslegung mit APC:

Klar, den Unterschied zwischen VA (Voltampere) und Watt sollte man kennen. Die Summe der Wirkleistungen (Watt) aller angeschlossenen Geräte muss unter der maximalen Wirkleistung der USV liegen, und die Summe der Scheinleistungen (VA) aller angeschlossenen Geräte muss unter der maximalen Scheinleistung der USV liegen. Die USV muss in jedem Fall die Wirkleistung plus die mögliche Scheinleistungen zur Verfügung stellen können.


Ändert aber nichts, an der Wattangabe der Netzteilhersteller auf dem Netzteil??