USV Start, alle VMs fahren herunter.
Guten Morgen,
da dies meine erster Beitrag ist, stelle ich mich eben mal vor:
Ich bin 24 und Systemadministrator in einem Mittelständischen Unternehmen. Hier kümmere ich mich eigentlich um alles - Server - Clientmanagement - Telefonanlage.....
So das zu mir, jetzt zu meiner Frage:
Wir setzten ESXi 6.0.0 2494585 ein und haben auch eine APC USV (Netzaktiv) bei uns im Einsatz.
Vor zwei Wochen hatten wir einen Stromausfall ( LKW -> Verteilerkasten..... ) und seitdem fährt die Komplette Umgebung herunter sobald die USV bzw der USV Server gestartet wird.
Alle Server und VM's sind vorher ohne Probleme gelaufen. Eine Veränderung der Einstellungen gibt es nicht. Ich habe aus unserem Backup System die Komplette VM wieder her gestellt -> selbes Problem.
Dazu muss ich noch sagen, dass es keine Regelmäßigkeit gibt bzw eine Reihenfolge in der die VM's herunter fahren. Teilweise läuft der Exchange noch 20 Minuten weiter, beim nächsten Test ist dieser der erste der aus ist.
Wenn jemand eine Idee hat wäre ich sehr dankbar
Philipp
da dies meine erster Beitrag ist, stelle ich mich eben mal vor:
Ich bin 24 und Systemadministrator in einem Mittelständischen Unternehmen. Hier kümmere ich mich eigentlich um alles - Server - Clientmanagement - Telefonanlage.....
So das zu mir, jetzt zu meiner Frage:
Wir setzten ESXi 6.0.0 2494585 ein und haben auch eine APC USV (Netzaktiv) bei uns im Einsatz.
Vor zwei Wochen hatten wir einen Stromausfall ( LKW -> Verteilerkasten..... ) und seitdem fährt die Komplette Umgebung herunter sobald die USV bzw der USV Server gestartet wird.
Alle Server und VM's sind vorher ohne Probleme gelaufen. Eine Veränderung der Einstellungen gibt es nicht. Ich habe aus unserem Backup System die Komplette VM wieder her gestellt -> selbes Problem.
Dazu muss ich noch sagen, dass es keine Regelmäßigkeit gibt bzw eine Reihenfolge in der die VM's herunter fahren. Teilweise läuft der Exchange noch 20 Minuten weiter, beim nächsten Test ist dieser der erste der aus ist.
Wenn jemand eine Idee hat wäre ich sehr dankbar
Philipp
Please also mark the comments that contributed to the solution of the article
Content-Key: 348564
Url: https://administrator.de/contentid/348564
Printed on: April 25, 2024 at 07:04 o'clock
11 Comments
Latest comment
Moin,
Mit ein bisschen mehr Infos könnte man die Thematik etwas eingrenzen:
Dann wäre es mal spannend zu wissen, ob beim EIn-/ AUsschalten die PowerOutlets kurzzeitig ohne Strom sind.
Gruß
em-pie
Mit ein bisschen mehr Infos könnte man die Thematik etwas eingrenzen:
- Welche USV genau (Online, Offline, Line-Interactive? / Modell)
- Kommuniziert die USV mit irgendeiner Powerchute-Installation?
- veranlasst PowerChute den ESXI-Hosts, irgendetwas zu tun?
Dann wäre es mal spannend zu wissen, ob beim EIn-/ AUsschalten die PowerOutlets kurzzeitig ohne Strom sind.
Gruß
em-pie
Hi
Sicher das die USV nicht einen Drücker abbekommen hat und z.b falsche Werte liefert ?
Und dann die Software der Meinung ist es ist ein shutdown notwendig?
Mal die Systeme aus dem shutdownplan nehmen und mit einer VM testen wie es sich hier verhält bzw du was in den Logs siehst ?
Wie sieht den der shutdown Plan in deiner VM Umgebung aus ? Also im Vcenter kann man z.b eine beliebige Reihenfolge der Gäste definieren in der sie runterfahren sollen.
mit freundlichen Grüßen nemesis
Sicher das die USV nicht einen Drücker abbekommen hat und z.b falsche Werte liefert ?
Und dann die Software der Meinung ist es ist ein shutdown notwendig?
Mal die Systeme aus dem shutdownplan nehmen und mit einer VM testen wie es sich hier verhält bzw du was in den Logs siehst ?
Wie sieht den der shutdown Plan in deiner VM Umgebung aus ? Also im Vcenter kann man z.b eine beliebige Reihenfolge der Gäste definieren in der sie runterfahren sollen.
mit freundlichen Grüßen nemesis
hallo,
wie sieht denn die Konfiguration der USV bzw. der Software der USV aus?
Wie schon geschrieben, wurden die Einstellungen bereits geprüft und gegebenenfalls angepasst / korrigiert?
Das ist in Deinem Fall das erste, was ich gemacht hätte, bevor ich hier eine Frage gestellt hätte.
Zudem, wurden die Einstellungen gesichert? - Wenn ja Backup wiederherstellen.
Nicht die der VMs, sondern der Konfigurationssoftware bzw. der Einstellungen der USV.
Gruss Penny
wie sieht denn die Konfiguration der USV bzw. der Software der USV aus?
Wie schon geschrieben, wurden die Einstellungen bereits geprüft und gegebenenfalls angepasst / korrigiert?
Das ist in Deinem Fall das erste, was ich gemacht hätte, bevor ich hier eine Frage gestellt hätte.
Zudem, wurden die Einstellungen gesichert? - Wenn ja Backup wiederherstellen.
Nicht die der VMs, sondern der Konfigurationssoftware bzw. der Einstellungen der USV.
Gruss Penny
Hi
monitor die USV doch einfach per SNMP du kannst dir dabei doch alles anzeigen lassen, machen wir auch - ggf. auch die Maileinstellungen setzen das dir aus jedem Vorgang eine Mail sendet.
Gruß
@clSchak
monitor die USV doch einfach per SNMP du kannst dir dabei doch alles anzeigen lassen, machen wir auch - ggf. auch die Maileinstellungen setzen das dir aus jedem Vorgang eine Mail sendet.
Gruß
@clSchak
Zitat von @PiinkY:
Problem ist eben das mir eine USV genau nichts bringt wenn diese fehlerhaft oder eben gar nicht eingreift bei einem Stromausfall...
Ich spiele gerade mit dem Gedanken die USV neu einzurichten und dann nochmals zu schauen was passiert.
Das sollte man doch bei der Einrichtung der USV (UPS) sowieso machen. Wurde das vergessen, oder hat die USV die Konfiguration verloren?Problem ist eben das mir eine USV genau nichts bringt wenn diese fehlerhaft oder eben gar nicht eingreift bei einem Stromausfall...
Ich spiele gerade mit dem Gedanken die USV neu einzurichten und dann nochmals zu schauen was passiert.
Liebe Grüße:
Philipp
Gruss Penny