sioren1998
Goto Top

HP Smart Array P420 Raid 1 nicht verfügbar bei Ausfall einer Festplatte

Moin zusammen,

ich hatte heute ein meiner Meinung nach komisches verhalten an meinem HP Smart Array P420 Controller in einem Esxi. Ich habe um die Raid wiederherstellung mal zu testen den Host heruntergefahren eine von 2 HDDs aus einem RAID 1 abgezogen und den Host wieder hochgefahren. Das ergebnis war, das der Controller sämtliche RAIDs also zusammengefasst 2x SSD RAID 1 und 1x HDD RAID 1 nicht mehr an den ESXi durchgegeben hat. Über ESXi und den nachinstallierten CIM provider konnte ich auf dem Controller beim Status sehen das er die zwei SSD RAID als "ok" kennzeichnet und beim HDD RAID 1 eine Festplatte fehlt und eine lauffähig ist. Soweit so gut. Aber ich verstehe nicht warum der Controller bis die Festplatte wieder am RAID ist den kompletten Dienst verweigert .... es geht ja auch schließlich um ausfallsicherheit also einen Ausfall einer Festplatte die im laufenden Betrieb toleriert werden soll ohne das die VMs stehen bleiben weil 1 von 2 Festplatten ausgefallen ist und der Controller im Anschluss den Dienst quitiert ^^. Muss ich noch irgendetwas konfigurieren das das RAID trotz einer ausgefallenen Festplatte weiter läuft ? Ich habe in der HP Dokumentation dazu leider nicht gefunden. Freue mich auf euere Ideen.

Grüße

Content-Key: 985038827

Url: https://administrator.de/contentid/985038827

Printed on: May 10, 2024 at 09:05 o'clock

Mitglied: 148656
148656 Jul 12, 2021 at 20:12:54 (UTC)
Goto Top
Moin,

Was verstehst du unter "komisches" verhalten?
Was Stand in den Log's des Servers?
Warnungen, Fehler oder Witze?

Gruß
C.C.
Member: Sioren1998
Sioren1998 Jul 12, 2021 at 20:17:52 (UTC)
Goto Top
Es gab keine Logs im Esxi weil der Controller einfach den Speicher nicht durchgereicht hat, das ist auch das komische verhalten das der Controller einfach kein raid mehr durchreicht wenn eine Platte aus einem raid 1 fehlt :/
Mitglied: 148656
148656 Jul 13, 2021 at 07:51:09 (UTC)
Goto Top
Zitat von @Sioren1998:

Es gab keine Logs im Esxi weil der Controller einfach den Speicher nicht durchgereicht hat, das ist auch das komische verhalten das der Controller einfach kein raid mehr durchreicht wenn eine Platte aus einem raid 1 fehlt :/

Und im Log vom Server selbst?
Dein ESX hast du wohl direkt auf die Platte installiert? Und eine Monitoring-Lösung gibt es wohl auch nur rudimentär?
Member: Sioren1998
Sioren1998 Jul 13, 2021 at 08:02:44 (UTC)
Goto Top
Zitat von @148656:

Zitat von @Sioren1998:

Es gab keine Logs im Esxi weil der Controller einfach den Speicher nicht durchgereicht hat, das ist auch das komische verhalten das der Controller einfach kein raid mehr durchreicht wenn eine Platte aus einem raid 1 fehlt :/

Und im Log vom Server selbst?
Dein ESX hast du wohl direkt auf die Platte installiert? Und eine Monitoring-Lösung gibt es wohl auch nur rudimentär?

Moin,

nein der ESXi ist auf einem USB Stick sonst hätte ich ja nicht sehen können das der Controller kein Speicher mehr durchreicht. Was hat das mit einer Monitoring Lösung zu tun ? Es geht um das Verhalten von Controller nicht ums Monitoring.

LG
Member: nachgefragt
nachgefragt Jul 13, 2021 at 08:04:07 (UTC)
Goto Top
Zitat von @Sioren1998:
Muss ich noch irgendetwas konfigurieren das das RAID trotz einer ausgefallenen Festplatte weiter läuft ?

Hallo,
was zeigen den die HPE Tools?

HPE Smart Storage Administrator
https://buy.hpe.com/de/de/software/server-management-software/server-man ...
Member: Sioren1998
Sioren1998 Jul 13, 2021 at 09:04:32 (UTC)
Goto Top
Zitat von @nachgefragt:

Zitat von @Sioren1998:
Muss ich noch irgendetwas konfigurieren das das RAID trotz einer ausgefallenen Festplatte weiter läuft ?

Hallo,
was zeigen den die HPE Tools?

HPE Smart Storage Administrator
https://buy.hpe.com/de/de/software/server-management-software/server-man ...

Grüß dich,

als Basissystem des Servers ist ein ESXi installiert heißt ich kann Storage Administrator nicht installieren bzw. auf einer VM lässt er sich nicht installieren und würde auch keine Verbindung zum Controller herstellen können.
Member: Ausserwoeger
Solution Ausserwoeger Jul 13, 2021 updated at 13:56:13 (UTC)
Goto Top
Hi

Du musst nix installieren um den Storage Administrator zu öffnen du kannst dies über das Intelligent Provisioning des Servers machen.

https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=a00029719en_us& ...

Interessant wäre auch ob dein ILO angeschlossen und eingerichtet ist. Hier könntest du dann mit einem PC über einen Browser die Logs des Servers einsehen welche meldungen es gibt.

Hier das ILO 5 Manual welches ILO du hast hängt davon ab welchen Server du hast (G6,G7,G8,G9,G10)
http://itdoc.hitachi.co.jp/manuals/ha8000v/hard/Gen10/iLO/880740-007_en ...

LG