HP P2000 Storage - aus versehen zwei 600GB Disks zu falscher vdisk mit 146GB Disks RAID 10 hinzugefügt - Disks von vdisks wieder entfernen oder ein Raid1 aus Raid10 entfernen
Hallo,
ich habe Mist gebaut auf unserem HP P2000 Storage.
Wir haben auf dem Storage zwei vDisks die jeweils mit Raid 10 laufen. Die eine vDisk hat 10 Stück 300GB SAS Festplatten und die andere vDisk 6 Stück 146GB SAS Festplatten.
Nun habe ich aus versehen zwei 600GB Festplatten zu der vDisk hinzugefügt mit den 146GB Festplatten . Die stehen da jetzt als Raid1-4 und werden auch korrekt als jeweils 600GB Platten angezeigt. Logischerweise habe ich aber nun mit den beiden 600GB Festplatten nur eine verfügbare Grösse von 146GB in dem Raid dazugewonnen.
Richtigerweise hätte ich ein neues Raid mit den 600GB Fesplatten machen müssen um die Kapazität der Festplatten voll ausschöpfen zu können.
Wie kann ich die beiden 600er Festplatten wieder aus dem Raid/Vdisk entfernen ? Ich habe noch nicht das Volumen mit Expand vergrößert. Die Festplatten werden mit korrekt und OK in der vDisk angezeigt. Nach Möglichkeit sollte es natürlich keine Ausfallzeit geben oder umkopiert werden müssen.
Könnte man einfach erst eine 600GB Festplatte entfernen und durch eine 146GB ersetzen und das Raid neu aufbauen lassen und wenn das Raid wieder OK ist die zweite 600GB Festplatte rausnehmen und ebenfalls durch eine 146GB ersetzen ohne Datenverlust ?
Kann der P2000 zwei verschieden große Festplatten in einem Raid1 benutzen ?
Oder kann ich irgendwie die beiden 600GB Festplatten (das Raid1-4) wieder aus der vDisk rausnehmen damit sie frei werden ?
Stehe wirklich auf dem Schlauch und würde ungern 600er Platten nur als 146er nutzen können.
Viele Grüße
ich habe Mist gebaut auf unserem HP P2000 Storage.
Wir haben auf dem Storage zwei vDisks die jeweils mit Raid 10 laufen. Die eine vDisk hat 10 Stück 300GB SAS Festplatten und die andere vDisk 6 Stück 146GB SAS Festplatten.
Nun habe ich aus versehen zwei 600GB Festplatten zu der vDisk hinzugefügt mit den 146GB Festplatten . Die stehen da jetzt als Raid1-4 und werden auch korrekt als jeweils 600GB Platten angezeigt. Logischerweise habe ich aber nun mit den beiden 600GB Festplatten nur eine verfügbare Grösse von 146GB in dem Raid dazugewonnen.
Richtigerweise hätte ich ein neues Raid mit den 600GB Fesplatten machen müssen um die Kapazität der Festplatten voll ausschöpfen zu können.
Wie kann ich die beiden 600er Festplatten wieder aus dem Raid/Vdisk entfernen ? Ich habe noch nicht das Volumen mit Expand vergrößert. Die Festplatten werden mit korrekt und OK in der vDisk angezeigt. Nach Möglichkeit sollte es natürlich keine Ausfallzeit geben oder umkopiert werden müssen.
Könnte man einfach erst eine 600GB Festplatte entfernen und durch eine 146GB ersetzen und das Raid neu aufbauen lassen und wenn das Raid wieder OK ist die zweite 600GB Festplatte rausnehmen und ebenfalls durch eine 146GB ersetzen ohne Datenverlust ?
Kann der P2000 zwei verschieden große Festplatten in einem Raid1 benutzen ?
Oder kann ich irgendwie die beiden 600GB Festplatten (das Raid1-4) wieder aus der vDisk rausnehmen damit sie frei werden ?
Stehe wirklich auf dem Schlauch und würde ungern 600er Platten nur als 146er nutzen können.
Viele Grüße
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 226609
Url: https://administrator.de/forum/hp-p2000-storage-aus-versehen-zwei-600gb-disks-zu-falscher-vdisk-mit-146gb-disks-raid-10-hinzugefuegt-disks-226609.html
Ausgedruckt am: 22.12.2024 um 20:12 Uhr
2 Kommentare
Neuester Kommentar