Korrosionsschutz der Kontakte in Patch-Panel
Hallo an alle!
Ein Patch-Panel mit 96 Cat.7-Buchsen befindet sich in einem Hausanschlussraum,
in welchem nun oft 65% bis 90% gemessener Luftfeuchtigkeit vorliegen.
Es sind ca. 40 der Buchsen mit Patch-Kabeln verschaltet zu zwei Gigabit-Netzwerk-Switches.
Kann man die unbenutzten Buchsen vor Korrosion schützen? Gibt es dazu irgendwelche Stopfen,
die ein Eindringen von Tauwasser verlässlich schützen?
Sind die Steckverbindungen, bei denen Patch-Kabel in das Patch-Panel eingesteckt sind vor
Korrosion der Kontakte sicher?
VG
mannid
Ein Patch-Panel mit 96 Cat.7-Buchsen befindet sich in einem Hausanschlussraum,
in welchem nun oft 65% bis 90% gemessener Luftfeuchtigkeit vorliegen.
Es sind ca. 40 der Buchsen mit Patch-Kabeln verschaltet zu zwei Gigabit-Netzwerk-Switches.
Kann man die unbenutzten Buchsen vor Korrosion schützen? Gibt es dazu irgendwelche Stopfen,
die ein Eindringen von Tauwasser verlässlich schützen?
Sind die Steckverbindungen, bei denen Patch-Kabel in das Patch-Panel eingesteckt sind vor
Korrosion der Kontakte sicher?
VG
mannid
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 1337125764
Url: https://administrator.de/contentid/1337125764
Ausgedruckt am: 24.11.2024 um 13:11 Uhr
22 Kommentare
Neuester Kommentar
Hi
Und wie schützt du die Switche vor Feuchtigkeit ?
Ausserdem schließt der Netzwerkstecker vom lan Kabel ja auch nicht 100% ab
Sonst könntest du ja einfach netzwerkstecker rein stecken.
Außerdem ist so ein Patchpanel für gewöhnlich auch hinten oben unten luftdicht verschlossen sprich das gammelt dir innen drinnen wo die Adern aufgelegt sind genauso weg.
Netzwerkschrank luftdicht bzw Outdoor kaufen und panel reinbauen.
Mit freundlichen Grüßen Nemesis
Und wie schützt du die Switche vor Feuchtigkeit ?
Ausserdem schließt der Netzwerkstecker vom lan Kabel ja auch nicht 100% ab
Sonst könntest du ja einfach netzwerkstecker rein stecken.
Außerdem ist so ein Patchpanel für gewöhnlich auch hinten oben unten luftdicht verschlossen sprich das gammelt dir innen drinnen wo die Adern aufgelegt sind genauso weg.
Netzwerkschrank luftdicht bzw Outdoor kaufen und panel reinbauen.
Mit freundlichen Grüßen Nemesis
Ich kann auch nur Dringend empfehlen, Entfeuchtungsmaßnahmen zu treffen!
Sonst ist keine Frage, OB - sondern WANN Ihr Probleme bekommt - und korrodierte Anschlüsse dürften das kleinste Übel sein... !
Wobei offen ist, ob in diesem Raum auch "aktive" Technik, oder nur die Patch-Panel sind.
Letztere sind ja passiv und durchaus in einem Feuchte-Dichten Kasten einbaubar - die Durchgänge der Kabel sind halt entsprechend zu realisieren... - keine Bürsteneingänge sondern wasserdichte....
.
Sonst ist keine Frage, OB - sondern WANN Ihr Probleme bekommt - und korrodierte Anschlüsse dürften das kleinste Übel sein... !
Wobei offen ist, ob in diesem Raum auch "aktive" Technik, oder nur die Patch-Panel sind.
Letztere sind ja passiv und durchaus in einem Feuchte-Dichten Kasten einbaubar - die Durchgänge der Kabel sind halt entsprechend zu realisieren... - keine Bürsteneingänge sondern wasserdichte....
.
Moin mannid,
leider nicht zu 100%.
Aber es gibt durchaus "Anschlusstechnik", die nicht feuchtigkeitsempfindlich ist.
Schau dir mal das folgende an.
https://www.telegaertner.com/datenblatt/100023211
+
https://www.telegaertner.com/datenblatt/H02025A0236
Auch hier, leider nein.
Wenn du jedoch beim Patchfeld darauf achtest, dass dessen "Kontaktfedern" aus nicht rostenden Materialien bestehen und auch bei den Patchkabeln auf die Materialien derer Kontakte achtest, dann wird da so schnell nichts wegrosten.
Vorschlag Patchkabel:
https://www.telegaertner.com/datenblatt/100007973
Beste Grüsse aus BaWü
Alex
Kann man die unbenutzten Buchsen vor Korrosion schützen? Gibt es dazu irgendwelche Stopfen,
die ein Eindringen von Tauwasser verlässlich schützen?
die ein Eindringen von Tauwasser verlässlich schützen?
leider nicht zu 100%.
Aber es gibt durchaus "Anschlusstechnik", die nicht feuchtigkeitsempfindlich ist.
Schau dir mal das folgende an.
https://www.telegaertner.com/datenblatt/100023211
+
https://www.telegaertner.com/datenblatt/H02025A0236
Sind die Steckverbindungen, bei denen Patch-Kabel in das Patch-Panel eingesteckt sind vor
Korrosion der Kontakte sicher?
Korrosion der Kontakte sicher?
Auch hier, leider nein.
Wenn du jedoch beim Patchfeld darauf achtest, dass dessen "Kontaktfedern" aus nicht rostenden Materialien bestehen und auch bei den Patchkabeln auf die Materialien derer Kontakte achtest, dann wird da so schnell nichts wegrosten.
Vorschlag Patchkabel:
https://www.telegaertner.com/datenblatt/100007973
Beste Grüsse aus BaWü
Alex
Moin,
Meine erste Frage wäre: woher kommt die Luftfeuchtigkeit? Durch die Wände, wie z.B. in einem schlecht isolierten Kellerraum oder sie da "Feuchtespender" in den Nachbarräumen?
ggf. Reicht es einfach, "an der Quelle zu schrauben".
lks
PS: Es war schon immer sinnvoller, die Ursache statt dem Symptom zu bekämpfen.
Meine erste Frage wäre: woher kommt die Luftfeuchtigkeit? Durch die Wände, wie z.B. in einem schlecht isolierten Kellerraum oder sie da "Feuchtespender" in den Nachbarräumen?
ggf. Reicht es einfach, "an der Quelle zu schrauben".
lks
PS: Es war schon immer sinnvoller, die Ursache statt dem Symptom zu bekämpfen.
Da ist Rost dein geringstes Problem. Sag dem Schimmel herzlich willkommen ...
p.s. Sein Server Equipment sollte man eben nicht mit ins Schwimmbad nehmen .
p.s. Sein Server Equipment sollte man eben nicht mit ins Schwimmbad nehmen .
Moin Manni,
Die Kappen sollen auch mehr vor Staub als vor Wasser schützen, deshalb habe ich dir diese Module nicht empfohlen. Die Empfehlung kommt eher daher, weil die Module so wie ich das sehe, vollständig aus nicht rostenden Materialien gefertigt sind.
Kondensat bildet sich meistens dann, wenn es ständig Temperaturschwankungen gibt und das sehe ich beim Patchfeld als nicht gegeben an. Bei einem Switch schon eher, aber auch nur dann wenn dieser ständig stundenweise ein und ausgeschaltet wird.
Habe vor meinem ITler Leben auch mal Metallbearbeitung gelernt gehabt, sprich die Komponenten die ich oben aufgelistet habe, kannst du allesamt ohne Bedenken verwenden. 😉
Beste Grüsse aus BaWü
Alex
Ja, das sieht gut aus mit den Abdeckkappen. Doch wenn auf dem Bild genauer hinsieht: die schwarzen Abdeckkappen sind in die Metallgehäuse der Stecker (die selbst bauartbedingt auch Schlitze haben) notwendigerweise eingerastet. Ich denke, an diesen Stellen wird zwar im Regelfall kein "Spritzwasser" eindringen, da ja auch im Montagerahmen vom Patchfeld eingebaut und somit vor direktem Wassereintritt geschützt.
Die Kappen sollen auch mehr vor Staub als vor Wasser schützen, deshalb habe ich dir diese Module nicht empfohlen. Die Empfehlung kommt eher daher, weil die Module so wie ich das sehe, vollständig aus nicht rostenden Materialien gefertigt sind.
Aber: in der Luft aufgenommene Feuchtigkeit wird sicherlich auch durch diese Schlitze durchtreten und es kann sich im Innern wohl Kondensat ablagern. Da ist dann die Frage, ob es ggf. von Vorteil sein könnte, wenn die Öffnungen "nicht ganz so dicht" wären, damit bei abnehmender Luftfeuchte im Umfeld ein Trocknungsprozess durch die Luftströmung wieder nach außen stattfinden kann. Es hat halt alles sein für und wider.
Kondensat bildet sich meistens dann, wenn es ständig Temperaturschwankungen gibt und das sehe ich beim Patchfeld als nicht gegeben an. Bei einem Switch schon eher, aber auch nur dann wenn dieser ständig stundenweise ein und ausgeschaltet wird.
Betreffs Korrosion der Materialien kenne ich mich nicht so recht aus, welche Materialien da überhaupt nicht angegriffen werden und welche sehr stark. Wohl sollte man die gleichen Kontaktmatierialien im Stecker und an den Patchkabeln verwenden, damit keine elektrochemische Korrosion stattfindet.
Habe vor meinem ITler Leben auch mal Metallbearbeitung gelernt gehabt, sprich die Komponenten die ich oben aufgelistet habe, kannst du allesamt ohne Bedenken verwenden. 😉
Beste Grüsse aus BaWü
Alex
Moin,
eine relative Feuchte von 90% muss noch nicht unbedingt zu Problemen führen wenn hochwertige Materialien genutzt werden. Feuchtigkeit kondensiert bei Taupunktunterschreitungen, d.h. irgendwo ist was kühler als die vorbeistreichende Luft und die relative Feuchte von 100% wird an dieser Stelle überschritten. Wenn die Technik das Rack aufheizt, möglichst über Umgebungstemperatur, kondensiert da nichts.
eine relative Feuchte von 90% muss noch nicht unbedingt zu Problemen führen wenn hochwertige Materialien genutzt werden. Feuchtigkeit kondensiert bei Taupunktunterschreitungen, d.h. irgendwo ist was kühler als die vorbeistreichende Luft und die relative Feuchte von 100% wird an dieser Stelle überschritten. Wenn die Technik das Rack aufheizt, möglichst über Umgebungstemperatur, kondensiert da nichts.
Moin magicteddy,
👍👍👍
Ich muss das mit dem "in Kurzform auf dem Punkt bringen" echt noch etwas besser üben. 🙃
Beste Grüsse aus BaWü
Alex
eine relative Feuchte von 90% muss noch nicht unbedingt zu Problemen führen wenn hochwertige Materialien genutzt werden. Feuchtigkeit kondensiert bei Taupunktunterschreitungen, d.h. irgendwo ist was kühler als die vorbeistreichende Luft und die relative Feuchte von 100% wird an dieser Stelle überschritten. Wenn die Technik das Rack aufheizt, möglichst über Umgebungstemperatur, kondensiert da nichts.
👍👍👍
Ich muss das mit dem "in Kurzform auf dem Punkt bringen" echt noch etwas besser üben. 🙃
Beste Grüsse aus BaWü
Alex
Hallo,
du musst dringend die Luftfeuchtigkeit senken!
In den specs des Patchpanel sollten ja Umgebungsbedingungen drin stehen.
Wobei du dir mehr sorgen um die aktive Hardware (Switch, Server, Router) dort machen solltest.
40 -50 % Luftfeuchtigkeit bei 18 -27 °C sind die richtigen Bedingungen.
Bei 95% Luftfeuchtigkeit rostet dir nicht nur der Anschluss am Patchpanel unter der der Hand weg...
Damit verkürzt du die Lebensdauer der gesamten Hardware extrem.
brammer
du musst dringend die Luftfeuchtigkeit senken!
In den specs des Patchpanel sollten ja Umgebungsbedingungen drin stehen.
Wobei du dir mehr sorgen um die aktive Hardware (Switch, Server, Router) dort machen solltest.
40 -50 % Luftfeuchtigkeit bei 18 -27 °C sind die richtigen Bedingungen.
Bei 95% Luftfeuchtigkeit rostet dir nicht nur der Anschluss am Patchpanel unter der der Hand weg...
Damit verkürzt du die Lebensdauer der gesamten Hardware extrem.
brammer
Moin wiesi200,
und genau das (konstanten Temperaturen) sehe ich bei dem Hausanschlussraum eher als gegeben an.
In den Hausanschlussräumen die ich kenne, herrscht meistens schon eine tropische aber keineswegs eine tropfsteinhöhlenartige Atmosphäre.
Bei einem unserer Kunden war im EDV-Raum über dem Serverrack ein Blechdach angebracht,
weil beim Starkregen die darüber befindliche Dachlichtkuppel nicht ganz dicht gehalten hat, incl. Tropfeimern an einigen Stellen des Raums.
Das Ganze hielt ca. 10 Jahre ohne jegliches Problem und ist dank einer Dachsanierung nun Gott sei Dank überflüssig geworden. 🤪
Beste Grüsse aus BaWü
Alex
nicht kondensieren bei 40°C
das Problem du bekommst keine konstanten Temperaturen hin im Raum zumindest nicht einfach.
das Problem du bekommst keine konstanten Temperaturen hin im Raum zumindest nicht einfach.
und genau das (konstanten Temperaturen) sehe ich bei dem Hausanschlussraum eher als gegeben an.
In den Hausanschlussräumen die ich kenne, herrscht meistens schon eine tropische aber keineswegs eine tropfsteinhöhlenartige Atmosphäre.
Irgendwo wird was kondensieren. Und wenn das dann in den Switch tropft ist`s eher blöd.
Bei einem unserer Kunden war im EDV-Raum über dem Serverrack ein Blechdach angebracht,
weil beim Starkregen die darüber befindliche Dachlichtkuppel nicht ganz dicht gehalten hat, incl. Tropfeimern an einigen Stellen des Raums.
Das Ganze hielt ca. 10 Jahre ohne jegliches Problem und ist dank einer Dachsanierung nun Gott sei Dank überflüssig geworden. 🤪
Beste Grüsse aus BaWü
Alex
Hi mannid,
ruf mal bei den Jungs an, schildere denen deine Lage und frag mal nach deren Empfehlung.
https://www.telegaertner.com/your-global-partner?topic=project-support&a ...
Sind echt gut und zuverlässig, das weis ich aus Erfahrung.
Beste Grüsse aus BaWü
Alex
Das würde noch entschieden werden - ist noch nicht fertig geplant.
ruf mal bei den Jungs an, schildere denen deine Lage und frag mal nach deren Empfehlung.
https://www.telegaertner.com/your-global-partner?topic=project-support&a ...
Sind echt gut und zuverlässig, das weis ich aus Erfahrung.
Beste Grüsse aus BaWü
Alex