LAN-Wohnzimmer-Büro CAT7
Hallo,
evtl. eine blöde Frage: Möchte von meinem Büro (FritzBox 7390) ein LAN-Kabel Cat7 ins Wohnzimmer legen. LAN-Dose Unterputz mit 2 Anschlüssen. Reicht mir hier ein CAT7-Kabel dazwischen (im Leerrohr direkt zwischen Wohnzimmer und Büro verlegt), um dann 2 PC`s, Fernseher, PS3 oder was weiß ich was bei mir alles LAN-Anschluß hat, an dieser einen doppelten Dose anzustecken? Bin Neuling in der Materie, wäre über Antworten mehr als froh...
evtl. eine blöde Frage: Möchte von meinem Büro (FritzBox 7390) ein LAN-Kabel Cat7 ins Wohnzimmer legen. LAN-Dose Unterputz mit 2 Anschlüssen. Reicht mir hier ein CAT7-Kabel dazwischen (im Leerrohr direkt zwischen Wohnzimmer und Büro verlegt), um dann 2 PC`s, Fernseher, PS3 oder was weiß ich was bei mir alles LAN-Anschluß hat, an dieser einen doppelten Dose anzustecken? Bin Neuling in der Materie, wäre über Antworten mehr als froh...
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 196290
Url: https://administrator.de/forum/lan-wohnzimmer-buero-cat7-196290.html
Ausgedruckt am: 23.12.2024 um 08:12 Uhr
7 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo LAN-Barney,
Wenn Du jetzt aktuell ein Kabel verlegst würde ich auch zumindest für das in der Wand zu einem CAT.7 Kabel
tendieren, denn der preisliche Unterschied ist nicht mehr so groß und man muss dann nicht wieder ran.
Bei einer Doppel Netzwerkdose würde ich aktuell zu CAT. 6a greifen für eine lange Nutzungsdauer und
Benutzbarkeit. Selbiges wie oben, kostet nicht viel mehr, aber ist sehr lange zu nutzen.
Bei den Anschlüssen würde ich persönlich aber pro Netzwerkdosenanschluss ein Kabel verwenden wollen!
Das heißt zwei Kabel in das Leerrohr, und je ein Kabel an eine Dose, also für eine Doppel Netzwerkdose
halt auch zwei Kabel. Wenn es sich denn irgend wie ermöglichen lässt. Du kannst danach auch mit Switchen
oder dem von Dir schon angesprochenem WLAN AP agieren, um alle Geräte zu versorgen.
Gruß
Dobby
evtl. eine blöde Frage:
Gibt es nicht.Wenn Du jetzt aktuell ein Kabel verlegst würde ich auch zumindest für das in der Wand zu einem CAT.7 Kabel
tendieren, denn der preisliche Unterschied ist nicht mehr so groß und man muss dann nicht wieder ran.
Bei einer Doppel Netzwerkdose würde ich aktuell zu CAT. 6a greifen für eine lange Nutzungsdauer und
Benutzbarkeit. Selbiges wie oben, kostet nicht viel mehr, aber ist sehr lange zu nutzen.
Bei den Anschlüssen würde ich persönlich aber pro Netzwerkdosenanschluss ein Kabel verwenden wollen!
Das heißt zwei Kabel in das Leerrohr, und je ein Kabel an eine Dose, also für eine Doppel Netzwerkdose
halt auch zwei Kabel. Wenn es sich denn irgend wie ermöglichen lässt. Du kannst danach auch mit Switchen
oder dem von Dir schon angesprochenem WLAN AP agieren, um alle Geräte zu versorgen.
Gruß
Dobby
Hallo LAN-Barney,
ich würde ebenfalls zwei Kabel verlegen. Damit bleibst du redundandt und kannst ggf. mit mehr Performance arbeiten.
Da es aus deinen Angaben nicht genau herforgeht, hier ein kleiner Tipp:
Wenn die Leerrohre, welche du verwenden willst, bereits in der Wand eingelassen sind, solltest du prüfen wie der Weg von deinem Arbeitszimmer zum anderen "Ende" ist. Denn Verlegekabel haben eine gewisse Stärke und können nicht so startk geknickt werden. Dann bekommst du das Kabel entweder garnicht erst durchgezogen oder nur mit viel Kraftaufwand, welcher die Adern beschädigen könnte. Dann wäre die ganze Arbeit für die Füsse.
Gruss und viel Erfolg.
PS: Vielleicht magst du ja dein Ergebnis verkünden, wie du es letzlich umgesetzt hast, wo es Probleme gab und wie du sie gelöst hast.
ich würde ebenfalls zwei Kabel verlegen. Damit bleibst du redundandt und kannst ggf. mit mehr Performance arbeiten.
Da es aus deinen Angaben nicht genau herforgeht, hier ein kleiner Tipp:
Wenn die Leerrohre, welche du verwenden willst, bereits in der Wand eingelassen sind, solltest du prüfen wie der Weg von deinem Arbeitszimmer zum anderen "Ende" ist. Denn Verlegekabel haben eine gewisse Stärke und können nicht so startk geknickt werden. Dann bekommst du das Kabel entweder garnicht erst durchgezogen oder nur mit viel Kraftaufwand, welcher die Adern beschädigen könnte. Dann wäre die ganze Arbeit für die Füsse.
Gruss und viel Erfolg.
PS: Vielleicht magst du ja dein Ergebnis verkünden, wie du es letzlich umgesetzt hast, wo es Probleme gab und wie du sie gelöst hast.