Maschinen Überwachung mittels SMS
Hallo zusammen,
wir bekommen eine neue Fertigungsanlage in der Produktion welche mannlos produziert. Bei Störungsmeldung kann die Maschine 7 verschiedene oder eine globale Fehlermeldung ausgeben. Da niemand mitbekommt wenn diese Maschine auf Störung geht würde ich gerne eine Benachrichtigung per SMS oder Email verschicken.
Hat jemand sowas schon einmal realisiert und kann mir entsprechende Hardware empfehlen?
mfg
Jan
wir bekommen eine neue Fertigungsanlage in der Produktion welche mannlos produziert. Bei Störungsmeldung kann die Maschine 7 verschiedene oder eine globale Fehlermeldung ausgeben. Da niemand mitbekommt wenn diese Maschine auf Störung geht würde ich gerne eine Benachrichtigung per SMS oder Email verschicken.
Hat jemand sowas schon einmal realisiert und kann mir entsprechende Hardware empfehlen?
mfg
Jan
Please also mark the comments that contributed to the solution of the article
Content-Key: 271734
Url: https://administrator.de/contentid/271734
Printed on: April 26, 2024 at 09:04 o'clock
5 Comments
Latest comment
Zu wenig Information ;)
- Hersteller
- Modell
- Schnittstellen
Am einfachsten fragt man einfach den Hersteller was er für Optionen bietet :P
- Hersteller
- Modell
- Schnittstellen
Am einfachsten fragt man einfach den Hersteller was er für Optionen bietet :P
Hallo,
Klär erst mal sicher ab welche Steuerung verwendet wird.
Und es gibt auch was anderes als Siemens.
Die hätten aber auch ein fertiges (vermutlich schweineteures) Modul dafür.
http://w3.siemens.com/mcms/simatic-controller-software/de/optionen-diag ...
Klär erst mal sicher ab welche Steuerung verwendet wird.
Und es gibt auch was anderes als Siemens.
Die hätten aber auch ein fertiges (vermutlich schweineteures) Modul dafür.
http://w3.siemens.com/mcms/simatic-controller-software/de/optionen-diag ...
Hallo,
natürlich geht das. Ist doch Stand der Technik.
Das Problem ist weniger technischer Natur, sonder rechtlicher: Wer realisiert die ausgewählte Lösung? Wenn der Hersteller die entsprechende Konfiguration in der SPS-Software nicht vornimmt, muß ein anderer die Anpassungen machen. Dann wird der Hersteller aber den Support an der Anlage verweigern. (Machen wir auch so. Allerdings implementieren wir auf Kundenwunsch natürlich eine solche Lösung - natürlich gegen Aufpreis )
Wir haben eine solche Lösung zB mit "netbiter" von HMS realisiert (http://www.netbiter.com/de/produkte) ).
Hier noch eine weitere Lösung:
http://www.deltalogic.de/automatisierungstechnik/fernwartung/alarm-mode ...
In beiden Fällen muß aber das vorhandene SPS-Programm angepaßt werden. Problem siehe oben.
Wenn die Fehlermeldungen über binäre Ausgänge ausgegeben werden, ist auch so etwas:
http://www.conrad.biz/ce/de/product/199285/CE-GSM-Fernschalt-Mess-Alarm ...
denkbar. Haben wir bei meheren Kunden zur Überwachung der Klimatisierung von Server-Schränken -Räumen im Einsatz.
Jürgen
PS: Schau mal hier:
http://www.sps-forum.de/simatic/36646-s7-steuerung-soll-e-mails-versend ...
natürlich geht das. Ist doch Stand der Technik.
Das Problem ist weniger technischer Natur, sonder rechtlicher: Wer realisiert die ausgewählte Lösung? Wenn der Hersteller die entsprechende Konfiguration in der SPS-Software nicht vornimmt, muß ein anderer die Anpassungen machen. Dann wird der Hersteller aber den Support an der Anlage verweigern. (Machen wir auch so. Allerdings implementieren wir auf Kundenwunsch natürlich eine solche Lösung - natürlich gegen Aufpreis )
Wir haben eine solche Lösung zB mit "netbiter" von HMS realisiert (http://www.netbiter.com/de/produkte) ).
Hier noch eine weitere Lösung:
http://www.deltalogic.de/automatisierungstechnik/fernwartung/alarm-mode ...
In beiden Fällen muß aber das vorhandene SPS-Programm angepaßt werden. Problem siehe oben.
Wenn die Fehlermeldungen über binäre Ausgänge ausgegeben werden, ist auch so etwas:
http://www.conrad.biz/ce/de/product/199285/CE-GSM-Fernschalt-Mess-Alarm ...
denkbar. Haben wir bei meheren Kunden zur Überwachung der Klimatisierung von Server-Schränken -Räumen im Einsatz.
Jürgen
PS: Schau mal hier:
http://www.sps-forum.de/simatic/36646-s7-steuerung-soll-e-mails-versend ...