Administrator.de FeedbackApache ServerAppleAssemblerAudioAusbildungAuslandBackupBasicBatch & ShellBenchmarksBibliotheken & ToolkitsBlogsCloud-DiensteClusterCMSCPU, RAM, MainboardsCSSC und C++DatenbankenDatenschutzDebianDigitiales FernsehenDNSDrucker und ScannerDSL, VDSLE-BooksE-BusinessE-MailEntwicklungErkennung und -AbwehrExchange ServerFestplatten, SSD, RaidFirewallFlatratesGoogle AndroidGrafikGrafikkarten & MonitoreGroupwareHardwareHosting & HousingHTMLHumor (lol)Hyper-VIconsIDE & EditorenInformationsdiensteInstallationInstant MessagingInternetInternet DomäneniOSISDN & AnaloganschlüsseiTunesJavaJavaScriptKiXtartKVMLAN, WAN, WirelessLinuxLinux DesktopLinux NetzwerkLinux ToolsLinux UserverwaltungLizenzierungMac OS XMicrosoftMicrosoft OfficeMikroTik RouterOSMonitoringMultimediaMultimedia & ZubehörNetzwerkeNetzwerkgrundlagenNetzwerkmanagementNetzwerkprotokolleNotebook & ZubehörNovell NetwareOff TopicOpenOffice, LibreOfficeOutlook & MailPapierkorbPascal und DelphiPeripheriegerätePerlPHPPythonRechtliche FragenRedHat, CentOS, FedoraRouter & RoutingSambaSAN, NAS, DASSchriftartenSchulung & TrainingSEOServerServer-HardwareSicherheitSicherheits-ToolsSicherheitsgrundlagenSolarisSonstige SystemeSoziale NetzwerkeSpeicherkartenStudentenjobs & PraktikumSuche ProjektpartnerSuseSwitche und HubsTipps & TricksTK-Netze & GeräteUbuntuUMTS, EDGE & GPRSUtilitiesVB for ApplicationsVerschlüsselung & ZertifikateVideo & StreamingViren und TrojanerVirtualisierungVisual StudioVmwareVoice over IPWebbrowserWebentwicklungWeiterbildungWindows 7Windows 8Windows 10Windows InstallationWindows MobileWindows NetzwerkWindows ServerWindows SystemdateienWindows ToolsWindows UpdateWindows UserverwaltungWindows VistaWindows XPXenserverXMLZusammenarbeit

gelöst Array Batterie ausgefallen - eine SAS (Bay) ausgefallen - Kann ich die aufgefallene Festplatte ohne weiteres austauschen? RAID 5

Mitglied: BEG-Danijel

BEG-Danijel (Level 1) - Jetzt verbinden

20.11.2013, aktualisiert 21.11.2013, 4422 Aufrufe, 9 Kommentare, 2 Danke

Hallo,

System:
Server HP ProLaint ML350 G5 - Smart Array E200i (128MB) - Raid 5 - SBS 2003

Problem:
"kritischer fehler von Laufwerk x erkannt. Ersetzen Sie die Festplatte..." (klar, eigenlich kein Ding, defekte raus, neue rein) ABER zu folgender weitere Meldung hab ich nichts näheres finden können:
"Array Beschleuniger - Batteriestatus: Ausgefallen, ersetzten Sie die Batterie:1"

Haupt-Frage:
Kann ich den wechsel trotz ausgefallener array Battery:1 im laufendem Betrieb ohne weiters durchführen? (Defekte SAS raus, neue rein?) Oder ist hier besonderes zu beachten?

Nebenfrage:
Wo ist diese Battery:1? (ist es die auf dem Array-Controler?)
Gibt es eine :2te?

Danke im Vorraus
Danijel


Mitglied: Cthluhu
20.11.2013 um 14:39 Uhr
Hi,

Ich schätze die Fehlermeldung soll heißen, dass die Bufferbatterie (welche den Cache bei Stromausfall weiter geladen lässt) kaputt ist. Wo das Ding sitzt und wie der Austausch funktioniert findest du im Manual: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00688683.pdf

mfg

Cthluhu
Bitte warten ..
Mitglied: broecker
20.11.2013 um 14:40 Uhr
google-Bilder bringen da genügend Anschauungsmaterial - nein, es gibt üblich nur eine, die sitzt als schwarze Zigarettenschachtel je nach Platz direkt am RAID-Kontroller oder mit Klett-Band am Gehäuse in der Nähe.
Ja, eigentlich hat beides nichts miteinander zu tun, d.h. erst Platte wechseln geht auch.
Alles halt langsamer.
ABER:
Die Platte sollte wirklich leer ("neu") sein - nicht das er meint, daß sie zu einem anderen RAID gehört,
das Rebuild dauert je nach Auslastung des Servers (auch 2 Tage möglich - welche Plattengrößen?),
für die Zwischenzeit darf nichts weiteres mehr passieren.
Also Backup-Verfügbarkeit vorher klären.
HG
Mark
Bitte warten ..
Mitglied: BEG-Danijel
20.11.2013 um 14:50 Uhr
Hi Cthluhu,

Ja, das bedeutet die Fehlermeldung. Danke fürs rausfinden der Manual. Hab schon drin rumgeschökert, jedoch nichts dazu gefunden, ob ein Wechsel ohne Batterie, ohne weiteres vonstatten geht.

Gruß
Danijel
Bitte warten ..
Mitglied: BEG-Danijel
20.11.2013 um 15:06 Uhr
Hallo Mark,

danke, OK. Hatte mehrere Bilder und unterschiedliche Typen ergoogelt (auch in der Manual gelesen) und war mir nicht sicher ob es eine weitere Battery gibt.

Die Platten sind "gebraucht". Was heist genau leer-neu? Volumen löschen? Oder braucht es hier eine bestimte Partitions-Eigenschaft (NTFS o.ä) die nur leer (ohne Daten) ist?

Wichtiger hinweis, DANKE

146GB SAS. Täglich wird ein Band-Backup von den wichtigen Projekt-Daten gemacht (kein SBS-Backup... das ist ein anderes Thema...)

Band-Sicherung kann ja weiterlaufen, (da ja die Daten auslebar sind im Raid mit der ausgefallen Platte).

Gruß
Danijel
Bitte warten ..
Mitglied: broecker
20.11.2013 um 15:07 Uhr
nochmal, ja Platte wechseln ohne Batterie macht nur alles noch etwas langsamer.
HG
Mark
Bitte warten ..
Mitglied: BEG-Danijel
20.11.2013 um 15:11 Uhr
Danke! Dann werd ich erleichternd erst die Platte und dann die Batterie tauschen.

Kurz noch zu:
"ABER: Die Platte sollte wirklich leer ("neu") sein"

Was heist genau leer-neu? Volumen löschen? Oder braucht es hier eine bestimte Partitions-Eigenschaft (NTFS o.ä) die nur leer (ohne Daten) ist?
Bitte warten ..
Mitglied: broecker
20.11.2013 um 15:19 Uhr
Die Platten werden beim Initialisieren vom RAID-Controller eindeutig markiert, damit ein Rebuild ohne vorheriges im RAID-Controller-BIOS initialisieren klappt, darf die Platte eine solche Markierung nicht schon tragen.
Das ist nicht das Filesystem - das ist bei RAID5 ja ohnehin nicht konsistent auf einer Platte, sondern ein "Superblock" häufig ganz hinten
auf der Platte.
Sicherste Methode bei dubioser Platte wäre also, sie außerhalb eines RAIDs anzuschließen und komplett mit nullen zu fluten (Linux dd if=/dev/zero of=/dev/meinePlatte).
Die Chance ist aber auch gut, daß sich der RAID-Controller entschließt, der Mehrheit der verbauten Platten zu vertrauen und das Rebuild anzustossen.
Backup gibts?
Bitte warten ..
Mitglied: BEG-Danijel
20.11.2013 um 17:00 Uhr
In dem Fall betrifft es das "zweite Logische Laufwerk" (reine Projekt Dateien). Backup in progress...
Bemühe mich für den dd -Befehl...

Danke nochmals
Bitte warten ..
Mitglied: BEG-Danijel
21.11.2013 um 14:16 Uhr
Fall erledigt.

Da Backup vorhanden war, hab ich es ohne 0-flutung probiert (leider weis ich nicht in welchem "Zustand" die Festplatte war)
Der Controler has gleich das rebuild angefangen und ordnungsgemäß erledigt (etwas langsamer ohne Array-Batterie)

DANKE | Thank you | Hvala
Bitte warten ..
Ähnliche Inhalte
Server-Hardware
Hp smart array e200i accu austausch
Frage von hansleoServer-Hardware8 Kommentare

Hallo, der HP Smart Array Manager hat im Diagnosebericht den Hinweis gegeben dass der Schreibcash sowie die Recovery Funktion ...

Backup
Vorhandenes Raid Array umziehen
gelöst Frage von fundave3Backup3 Kommentare

Guten Abend, wir haben bei einem Kunden aktuell das Problem das wir einen defeken Raid Controller haben, welcher in ...

Festplatten, SSD, Raid
RAID 5 - Verständnisfrage
Frage von Franz-Josef-IIFestplatten, SSD, Raid13 Kommentare

Guten Morgen Ich hatte ja ein Problem mit meinem virtuellen Server, eine Datei wollte nicht. Keine Änderung, kein Kopieren, ...

Server-Hardware

RAID-Controller externer Anschluss (Mini-SAS)

gelöst Frage von GrimrottServer-Hardware3 Kommentare

Hallo Zusammen, die Frage mag doof sein aber ich habe mich gerade gefragt welche praktische Anwendung der externe Mini-SAS-Anschluss ...

Neue Wissensbeiträge
Humor (lol)

"Linux und 5 Gründe Warum man kein Windows verwenden sollte sondern Ubuntu Linux"

Tipp von Snowbird vor 1 TagHumor (lol)8 Kommentare

Gerade gefunden. Ja, ist etwas älter, aber irgendwie lustig?

Humor (lol)

"Warum Linux in einer vernetzten Welt einfach keinen Komfort bietet!"

Tipp von Snowbird vor 2 TagenHumor (lol)13 Kommentare

Ein interessanter Einblick warum Linux nichts für Geräteübergreifende Arbeit ist :)

Humor (lol)
Zuviel Speicher ist ungesund. :-)
Tipp von Lochkartenstanzer vor 2 TagenHumor (lol)17 Kommentare

Moin Kollegen, Heute hatte ich ein ungewöhnliches Aha-Erlebnis: Über das Wochenende habe ich einen einen 6 Jahre alten Bare-Metal ...

Windows Update

KB4517297 verfügbar, behebt Fehler in VB6 VBA VBScript

Information von sabines vor 2 TagenWindows Update

Das Update behebt mögliche Fehler in VB6, VBA und VBScript, die durch das Update KB4512486 vom August entstanden sind. ...

Heiß diskutierte Inhalte
Router & Routing
Deinstalliertes Geräte wird in FritzBox noch immer als verbundenes Gerät angezeigt
gelöst Frage von imebroRouter & Routing18 Kommentare

Hallo, in meiner FritzBox 7490 wird im Bereich "Funknetz" ein Gereät bei den verbundenen Geräten angezeigt, wobei ich nicht ...

Windows 10
Windows 10 druckt nicht mehrere Kopien?
Frage von StefanKittelWindows 1015 Kommentare

Hallo, ich hatte gerade einen Anruf eines Kunden. Sein neuer PC (Win 10 1903) druckt nicht mehr mehrere Seiten ...

Verschlüsselung & Zertifikate
Mit BitLocker verschlüsselte Festplatte löschen?
gelöst Frage von SnowbirdVerschlüsselung & Zertifikate14 Kommentare

Hallo, ich habe eine mit Bitlocker verschlüsselte externe Festplatte. Diese möchte ich gerne löschen sodass nichts mehr auffindbar ist. ...

Sonstige Systeme
Ist es möglich ein ISDN-Telefon an einen analogen Anschluss anzuschließen?
Frage von cramtroniSonstige Systeme14 Kommentare

Also anders herum geht es ja, da gibt es ja diese Adapter von RJ11 auf TAE-F, aber gibt es ...