udobec
Goto Top

BBU oder USV

Hallo,

grundsätzliche Frage: Habe einen 3Ware 9650 Controller ohne bbu, sprich die write back Funktion ist deaktiviert. Reicht es, eine USV zu besorgen, um möglichen Strom- bzw. Datenausfällen vorzubeugen oder ist eine BBU besser? Es sollen ja auch ab und zu Bluescreens vorkommen o.ä.;)
Danke

Content-ID: 181536

Url: https://administrator.de/forum/bbu-oder-usv-181536.html

Ausgedruckt am: 23.12.2024 um 13:12 Uhr

2hard4you
2hard4you 06.03.2012 um 20:40:21 Uhr
Goto Top
Hallochen,


Du hast doch die Frage schon selbst beantwortet ^^


Gruß

24
Lochkartenstanzer
Lochkartenstanzer 06.03.2012 um 21:54:12 Uhr
Goto Top
BBU + USV : -)

Ein Kommentar muss mehr als 30 Zeichen enthalten! Bitte geben Sie einen aussagefähigen Kommentar ein.
mrtux
mrtux 07.03.2012 um 17:11:03 Uhr
Goto Top
Hi !

Man kann bei manchen Controller WB auch ohne BBU aktivieren aber sowas sollte man dann nur im Extremfall und mit einer regelmässig getesteten USV betreiben, sonst ist der Ärger vorprogrammiert. Definition von getesteter USV: Mindestens alle drei Monate die USV auf (echten) Batteriebetrieb bringen, die internen Laufzeitberechnungen/Simulationen der Firmware sind nicht immer wirklich zuverlässig. Auch ein von der USV als gut getesteter Akku, kann an seinem Lebensende, auch einfach mal so und unerwartet schnell zusammenbrechen, von daher ist der Betrieb mit BBU (zumindest in einer Produktivumgebung), wie Kollege Lochkartenstanzer ja schon schreibt, immer vorzuziehen!

mrtux
udobec
udobec 07.03.2012 um 20:57:39 Uhr
Goto Top
danke- gruß- hat mir geholfen!