BEim FEstplatten wechseln im BEtrieb (hot swapping) fällt die Spiegelung aus Adaptec 1420sa
HAllo
Ich betreue einen SErver mit einem Adaptec 1420sa SATA RAid Controller.
An diesem Controller hängen 2 Platten (=MIrror RAID1) und eine weitere Platte die über einen WEchselrahmen regelmäßig gewechselt wird.
KLappte alles wunderbar.
Jetzt mussten größere Platten her.
Der Effekt ist: bei jedem WEchseln der WEchselplatte (Hitachi Deskstar 7K1000.B 640GB SATA II 16MB) ist der Mirror degraded.
Liegts am PLattentyp?
Saugt die zuviel Strom? (man hört wie das Ding anläuft...)
Habt ihr eine Empfehlung für eine andere Platte?
Danke
ciao
GrEEnbYte
Ich betreue einen SErver mit einem Adaptec 1420sa SATA RAid Controller.
An diesem Controller hängen 2 Platten (=MIrror RAID1) und eine weitere Platte die über einen WEchselrahmen regelmäßig gewechselt wird.
KLappte alles wunderbar.
Jetzt mussten größere Platten her.
Der Effekt ist: bei jedem WEchseln der WEchselplatte (Hitachi Deskstar 7K1000.B 640GB SATA II 16MB) ist der Mirror degraded.
Liegts am PLattentyp?
Saugt die zuviel Strom? (man hört wie das Ding anläuft...)
Habt ihr eine Empfehlung für eine andere Platte?
Danke
ciao
GrEEnbYte
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 136131
Url: https://administrator.de/contentid/136131
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 20:11 Uhr
4 Kommentare
Neuester Kommentar
Moin,
ist Deine TAsTaTuR defekt? Schreib mal bitte ordentlich.
Also am Controller sind 2 Festplatten intern und 1 Festplatten im Wechselrahmen angeschlossen. Richtig?
Das ganze ist ein RAID1. Richtig?
Das klingt für mich nach einer Backvariante die nicht funktioniert.
Wenn die beiden Internern Festplatten das RAID1 sind, ist die Festplatte im Wechselrahmen eine HotSpare. Wird also nur benutzt wenn eine interne ausfällt.
! Dürfte also keine Daten enthalten ! -> Kein Backup !
Wenn die beschriebene Meldung kommt vermute ich, dass das RAID1 über eine interne und die im Wechselrahmen läuft. Also eine interne defekt ist.
Dies ist eine sehr gewagte Konstruktion die ich schnellstens auflösen würde!
Stefan
ist Deine TAsTaTuR defekt? Schreib mal bitte ordentlich.
Also am Controller sind 2 Festplatten intern und 1 Festplatten im Wechselrahmen angeschlossen. Richtig?
Das ganze ist ein RAID1. Richtig?
Das klingt für mich nach einer Backvariante die nicht funktioniert.
Wenn die beiden Internern Festplatten das RAID1 sind, ist die Festplatte im Wechselrahmen eine HotSpare. Wird also nur benutzt wenn eine interne ausfällt.
! Dürfte also keine Daten enthalten ! -> Kein Backup !
Wenn die beschriebene Meldung kommt vermute ich, dass das RAID1 über eine interne und die im Wechselrahmen läuft. Also eine interne defekt ist.
Dies ist eine sehr gewagte Konstruktion die ich schnellstens auflösen würde!
Stefan