akcomp

Exchange Mail-Zustellung in Postfach erst Abends bei Beginn des Backups

Hallo Zusammen,

ich komme bei einem Problem nicht ganz weiter:

Ich habe einen Domänen-Benutzer mit Postfach. Der bekommt an manchen Tagen sämtliche Mails, die über den Tag verteilt an Ihn gesendet wurden, erst abends sobald das Backup gestartet wird (21 Uhr).

Zur Umgebung:
Exchange 2016 CU15 auf Windows Server 2016 (Version 1607, Build 14393.3542)
Backup über Veeam Backup and Replicaton (Version 9.5.0.1536) ebenfalls auf auf Windows Server 2016 (Version 1607, Build 14393.3542)
Client Windows 10 mit Office Home & Business 2013.

Wegen der zeitlichen Übereinstimmung hatte ich den täglichen Backup-Job von 21 Uhr auf 20 Uhr gestellt. Das Resultat war, dass die E-Mails nun um 20 Uhr vom Exchange in das Postfach des Benutzers zugestellt wurden. Der Zeitstempel in den E-Mails selbst passt aber. Auch im OWA kommen die Mails erst zum genannten Zeitpunkt rein.

Die einzigen Fehler im Event-Log vom Exchange sind ungefähr halbstündig 3018 und 3025:

Scenario[ServiceHealth]: GetKillBit. CorrelationId: 84efa76f-165a-487d-8ade-84492d8045b5. The request failed. Mailbox: Url: store.office.com/appinfo/query?rt=XML&corr=84efa76f-165a-487 ... Exception: System.Net.WebException: Die zugrunde liegende Verbindung wurde geschlossen: Unerwarteter Fehler beim Senden.. ---> System.IO.IOException: Von der Übertragungsverbindung können keine Daten gelesen werden: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen
bei System.Net.Sockets.Socket.EndReceive(IAsyncResult asyncResult)
bei System.Net.Sockets.NetworkStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult)
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei System.Net.TlsStream.EndWrite(IAsyncResult asyncResult)
bei System.Net.ConnectStream.WriteHeadersCallback(IAsyncResult ar)
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult)
bei Microsoft.Exchange.Data.ApplicationLogic.Extension.BaseAsyncOmexCommand.<>c__DisplayClass18_0.<EndGetResponseCallback>b__0()

Scenario: GetKillBit. Failed to download killbit list from OMEX server. Exception: System.Net.WebException: Die zugrunde liegende Verbindung wurde geschlossen: Unerwarteter Fehler beim Senden.. ---> System.IO.IOException: Von der Übertragungsverbindung können keine Daten gelesen werden: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen
bei System.Net.Sockets.Socket.EndReceive(IAsyncResult asyncResult)
bei System.Net.Sockets.NetworkStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult)
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei System.Net.TlsStream.EndWrite(IAsyncResult asyncResult)
bei System.Net.ConnectStream.WriteHeadersCallback(IAsyncResult ar)
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult)
bei Microsoft.Exchange.Data.ApplicationLogic.Extension.BaseAsyncOmexCommand.<>c__DisplayClass18_0.<EndGetResponseCallback>b__0()


Jetzt hatte ich erstmal Veeam selbst im Verdacht, habe also dem Support geschrieben. Der konnte im Log nur folgende Fehler finden:

[12.03.2020 21:10:02] <01> Error Verarbeitungsfehler. Die Serverantwort war: 4.7.0 Temporary server error. Please try again later. PRX5 (System.Net.Mail.SmtpException)
[12.03.2020 21:10:02] <01> Error bei System.Net.Mail.DataStopCommand.CheckResponse(SmtpStatusCode statusCode, String serverResponse)
[12.03.2020 21:10:02] <01> Error bei System.Net.Mail.DataStopCommand.Send(SmtpConnection conn)
[12.03.2020 21:10:02] <01> Error bei System.Net.ClosableStream.Close()
[12.03.2020 21:10:02] <01> Error bei System.Net.Mail.SmtpClient.Send(MailMessage message)
[12.03.2020 21:10:02] <01> Error bei Veeam.Backup.Common.Network.CSmtpClient.Veeam.Backup.Common.Network.ISmtpClient.Send(MailMessage message)
[12.03.2020 21:10:02] <01> Error bei Veeam.Backup.Core.Components.Reports.CReportMailer.SendMessage(ISmtpClient smtpClient, MailMessage message)
[12.03.2020 21:10:02] <01> Error [CReportMailer] Failed to send email report to 'zensiert '
[12.03.2020 21:10:02] <01> Error Unable to connect to SMTP server because of invalid credentials or connection settings. (System.Exception)
[12.03.2020 21:10:02] <01> Error bei Veeam.Backup.Core.Components.Reports.CReportMailer.SendMessage(ISmtpClient smtpClient, MailMessage message)
[12.03.2020 21:10:02] <01> Error bei Veeam.Backup.Core.Components.Reports.CReportMailer.SendMessage(MailMessage message)
[12.03.2020 21:10:02] <01> Error bei Veeam.Backup.Core.Components.Reports.CReportMailer.SendSafe(String subject, String body, String from, String to)

[12.03.2020 21:10:01] <01> Info Job has been stopped successfully.
[12.03.2020 21:10:02] <01> Info Sending e-mail notification, server '192.168.1.13', port '25', timeout '100000', use ssl 'False', to 'zensiert'


Die E-Mails werden vor dem Backup-Job ins Postfach zugestellt, also etwa um 21 Uhr. Diese Meldung kommt aber am Ende des Jobs.

Hat Jemand einen Rat? Falls ich noch Infos vergessen habe, lasst es mich wissen.

Danke im Voraus!

akcomp
Auf Facebook teilen
Auf X (Twitter) teilen
Auf Reddit teilen
Auf Linkedin teilen

Content-ID: 559021

Url: https://administrator.de/forum/exchange-mail-zustellung-in-postfach-erst-abends-bei-beginn-des-backups-559021.html

Ausgedruckt am: 18.07.2025 um 08:07 Uhr

NordicMike
NordicMike 19.03.2020 um 18:30:18 Uhr
Vor dem Backup wird ein Snapshot gemacht. Mach mal ein Snapshot mit der Hand.
akcomp
akcomp 20.03.2020 um 08:17:07 Uhr
Danke für die Antwort.
Werde ich mal probieren. Leider ist heute wieder mal ein Tag, an dem der Fehler nicht auftritt...
akcomp
akcomp 24.03.2020 um 14:32:26 Uhr
Heute ist das Problem wieder akut. Habe vorhin einen Snapshot per Hand gemacht und 5 Min später wieder aufgelöst. Nun wird die Uhrzeit vom Auflösen des Snapshots angezeigt. Außerdem habe ich jetzt das Phänomen, dass der Posteingang, die Liste der E-Mails im OWA "flackert" und quasi nicht mehr verwendbar ist. Als ob sich die Liste mehrere Male pro Sekunde aktualisiert.