Frage zur Schirmung dieser Telegärtner Cat6 Dose
http://212.9.170.26/cat_tg_dv/media/images//Data_Voice/Montageanleitung ...
Bei Punkt 7 die Abbildung im Kreis ist gemeint.
Da sieht man ja das die 1cm lange Drahtgeflechtschirmung nach hinten gelegt wurde.
Darf sich das Drahtgeflecht des linken und des rechten Kabels unter dem Zugentlastungsbügel berühren?
Denke mal ja , da der Bügel ja eh beides verbindet, aber frage doch lieber mal nach.
Danke
Bei Punkt 7 die Abbildung im Kreis ist gemeint.
Da sieht man ja das die 1cm lange Drahtgeflechtschirmung nach hinten gelegt wurde.
Darf sich das Drahtgeflecht des linken und des rechten Kabels unter dem Zugentlastungsbügel berühren?
Denke mal ja , da der Bügel ja eh beides verbindet, aber frage doch lieber mal nach.
Danke
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 31896
Url: https://administrator.de/forum/frage-zur-schirmung-dieser-telegaertner-cat6-dose-31896.html
Ausgedruckt am: 23.12.2024 um 07:12 Uhr
4 Kommentare
Neuester Kommentar
http://212.9.170.26/cat_tg_dv/media/images//Data_Voice/Montageanleitung ...
Bei Punkt 7 die Abbildung im Kreis ist
gemeint.
Da sieht man ja das die 1cm lange
Drahtgeflechtschirmung nach hinten gelegt
wurde.
Darf sich das Drahtgeflecht des linken und
des rechten Kabels unter der Schirmung
berühren?
Bei Punkt 7 die Abbildung im Kreis ist
gemeint.
Da sieht man ja das die 1cm lange
Drahtgeflechtschirmung nach hinten gelegt
wurde.
Darf sich das Drahtgeflecht des linken und
des rechten Kabels unter der Schirmung
berühren?
Ja das darf so sein. Ist bei mir auch nicht anders.
Denke mal ja , da der Bügel ja eh
beides verbindet, aber frage doch lieber mal
nach.
beides verbindet, aber frage doch lieber mal
nach.
Richtig erkannt!
Gruß
Björn
Das ist auch gut so. Und wenn du nun in der Anschlussdose den Schirm nicht verbindest, ist die Abschirmung auch nutzlos. Der Idealfall währe, wenn der Schirm vom Patchfeld bis zum Gerät, das an der Anschlussdose eingesteckt ist, durchgehend verbunden ist. Nur so kann eine optimale Abschirmung gewährleistet werden.