Hardware RAID Controller defekt oder Netzteil zu schwach?
Plattenausfall wegen defektem Raidcontroller oder wegen zu schwacher Leistung des Netzteils? Oder ...?
Hallo,
vor 1 Woche haben wir in unseren SBS 2003 zwei Backplanes für insgesamt 8 Platten eingebaut.
Insgesamt sind jetzt 9 Platten verbaut.
Das sind 5 Platten mehr als noch vor einer Woche.
___
Jetzt fallen un-regelmäßig immer andere Platten aus, der Hardware Raid Controller (LSI Megaraid 150-6) meldet: "Physical Device Error Event",
recht kurz danach ist die betreffende Platte "not responding".
Sie kann nur manchmal wiederbelebt werden - nach einem Neustart des Servers läuft alles stabil, dann fallen wieder einige Platten aus.
Es fallen nur die Platten aus, die am Raid Controller angeschlossen sind.
___
System-Eckdaten: 2 x Opteron, REV-Laufwerk, CD-Rom, 2 Gehäuselüfter
Neu eingebaut: 5er + 3er Backplane mit je einem Lüfter.
Ebenfalls neu: 5 weitere Platten und der Hardware Raid Controller.
Das Netzteil ist ein 300 Watt Netzteil, es wird nicht sehr heiß und nimmt ca. 170 Watt Leistung auf - Basis: "das alte System" ohne die 5 Platten / Backplanes /Raidcontroller.
( Grundsätzlich läuft das Serverbetriebssystem stabil, denn die Systemplatten sind direkt am MB angeschlossen und das System läuft über die Windows-Spiegelung.)
Nur das RAID + HotSpare für die Daten ist eben alles andere stabil.
Warum fallen die Platten aus?
Ist der Raidcontroller defekt oder bringt das Netzteil zu wenig Leistung und der Controller meldet einen "Physical Device Error Event"?
Kann mir da jemand helfen?
Gruß,
Tigre
Hallo,
vor 1 Woche haben wir in unseren SBS 2003 zwei Backplanes für insgesamt 8 Platten eingebaut.
Insgesamt sind jetzt 9 Platten verbaut.
Das sind 5 Platten mehr als noch vor einer Woche.
___
Jetzt fallen un-regelmäßig immer andere Platten aus, der Hardware Raid Controller (LSI Megaraid 150-6) meldet: "Physical Device Error Event",
recht kurz danach ist die betreffende Platte "not responding".
Sie kann nur manchmal wiederbelebt werden - nach einem Neustart des Servers läuft alles stabil, dann fallen wieder einige Platten aus.
Es fallen nur die Platten aus, die am Raid Controller angeschlossen sind.
___
System-Eckdaten: 2 x Opteron, REV-Laufwerk, CD-Rom, 2 Gehäuselüfter
Neu eingebaut: 5er + 3er Backplane mit je einem Lüfter.
Ebenfalls neu: 5 weitere Platten und der Hardware Raid Controller.
Das Netzteil ist ein 300 Watt Netzteil, es wird nicht sehr heiß und nimmt ca. 170 Watt Leistung auf - Basis: "das alte System" ohne die 5 Platten / Backplanes /Raidcontroller.
( Grundsätzlich läuft das Serverbetriebssystem stabil, denn die Systemplatten sind direkt am MB angeschlossen und das System läuft über die Windows-Spiegelung.)
Nur das RAID + HotSpare für die Daten ist eben alles andere stabil.
Warum fallen die Platten aus?
Ist der Raidcontroller defekt oder bringt das Netzteil zu wenig Leistung und der Controller meldet einen "Physical Device Error Event"?
Kann mir da jemand helfen?
Gruß,
Tigre
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 107831
Url: https://administrator.de/contentid/107831
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 14:11 Uhr
3 Kommentare
Neuester Kommentar