APC USV Seriell-USB-Adapter ohne aktuelle Treiber?
Hallo!
Ich habe für teuer Geld eine USV APC SC1000I erworben. Beiliegend ein serielles Kabel und ein USB-Seriell-Adapter. Ich möchte die USB-Variante nutzen. Auf der Treiber-CD waren aber nur Treiber für Windows 2000 und XP (!). Keine 64bit-Treiber.
Bei APC auf der Website konnte ich keine Hinweis finden. Woher bekomme ich den fehlenden Treiber?
Ich habe für teuer Geld eine USV APC SC1000I erworben. Beiliegend ein serielles Kabel und ein USB-Seriell-Adapter. Ich möchte die USB-Variante nutzen. Auf der Treiber-CD waren aber nur Treiber für Windows 2000 und XP (!). Keine 64bit-Treiber.
Bei APC auf der Website konnte ich keine Hinweis finden. Woher bekomme ich den fehlenden Treiber?
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 184902
Url: https://administrator.de/contentid/184902
Ausgedruckt am: 13.11.2024 um 00:11 Uhr
18 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo,
kann das sein das du an der falsche Stelle suchst?
Ist der Seriell USB adapter wirklich auch von APC?
Oder handelt es sich um eine der üblichen Billig Adapter?
brammer
kann das sein das du an der falsche Stelle suchst?
Ist der Seriell USB adapter wirklich auch von APC?
Oder handelt es sich um eine der üblichen Billig Adapter?
brammer
Hallo,
Teuer?
Gruß,
Peter
Teuer?
eine USV APC SC1000I erworben. Ich möchte die USB-Variante nutzen.
Nicht jedes Modell unterstützt auch USB. Hier steht: Schnittstelle DB-9 RS-232Bei APC auf der Website konnte ich keine Hinweis finden. Woher bekomme ich den fehlenden Treiber?
Genau von hier. Dort steht auch dies http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Z5QEV_R32_EN.pdfGruß,
Peter
Hallo.
Laut Handbuch gibt es keinen USB Adapater und auch beim Zubehör ist er nicht zu finden, auch wenn dies auf der Beschreibung der Webseite angeführt ist - http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sk ...
Lade dir einmal auf der Webseite die aktuelle PowerChute Business Software herunter und installiere diese. Vielleicht sind die benötigten Treiber hier dabei.
Wenn nein, dann würde ich mich an den Verkäufer oder direkt an den APC Support wenden.
LG Günther
Laut Handbuch gibt es keinen USB Adapater und auch beim Zubehör ist er nicht zu finden, auch wenn dies auf der Beschreibung der Webseite angeführt ist - http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sk ...
Lade dir einmal auf der Webseite die aktuelle PowerChute Business Software herunter und installiere diese. Vielleicht sind die benötigten Treiber hier dabei.
Wenn nein, dann würde ich mich an den Verkäufer oder direkt an den APC Support wenden.
LG Günther
Moin,
Obacht, ich hab ein paar apc sachen, diverser baujahre und insgesamt 6 verschiedene kabel fuer die serielle verbindung.
Aber so ein model, was der to besitzt hab ich nicht, also was da drin, dran und wie belegt ist fraach misch ned.
Zitat von @brammer:
Hallo,
gingen nicht bei APC die blauen Cisco Kabel ?
Das wären dann Rollover Kabel...
Hallo,
gingen nicht bei APC die blauen Cisco Kabel ?
Das wären dann Rollover Kabel...
Obacht, ich hab ein paar apc sachen, diverser baujahre und insgesamt 6 verschiedene kabel fuer die serielle verbindung.
Aber so ein model, was der to besitzt hab ich nicht, also was da drin, dran und wie belegt ist fraach misch ned.
brammer
Hallo,
Hat das auch eine APC Teile Nummer? Mit sicherheit nicht (ausser APC macht seit 14 etwas ganz anders)
Gruß,
Peter
Hat das auch eine APC Teile Nummer? Mit sicherheit nicht (ausser APC macht seit 14 etwas ganz anders)
Die Treiber-CD mit den Windows 2000 / XP-Treibern trägt auch ein APC Logo.
Was ist auf dieser CD alles drauf?Wenn dieser Adapter von APC beigelegt wurde hat die Kommunikation über USB sicher seine Richtigkeit.
Nein. Wie der von mir oben genannte Link ( http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SC1000I ... ) zeigt, besitzt deine USV keinen USB Anschluß, sondern nur die Serielle Schnittstelle. Damit ist das Management nur über die Serielle Schnittstelle an der APC USV möglich. Ob du den Seriellen Port am Rechner über einen USB / Seriell Adapter abfackelst ist doch unabhängig von der APC.2. Teuer ist sicher relativ, es sollte nur mein Erstaunen ob der unvollständigen Treiberausstattung verdeutlichen.
Ich denke es liegt eher am Lieferant.EDIT: So, ich hab mir die Software unter dem Link angesehen und finde dort keinen Treiber für den Seriell-USB-Adapter. Hab ich ihn übersehen?
Nein. APC liefert dir keinen Treiber für einen USB - Seriell Adapter. Warum auch? Die bauen keine.both Serial and USB communications are supported.
D.h. für mich das ich das Seriell-USB-Kabel nutzen kann.
Wo kommt jetzt ein Seriell-USB Kabel her? Bis jetzt hast du nur von einem Seriell Kabel sowie eines Seriell-USB Adapters gesprochen. Und nein, es heißt nicht das deine APC USV mit einer USB Schnittstelle ausgestattet sein muss. Es heißt lediglich das die APC Software grundsätzlich Serielle sowie USB Anschlüße erkennen und verwenden kann. Es werden je nach anschluart unterschiedliche Treiber geladen. Die Software kann beides. Deine APC USV besitzt aber nur den Seriellen Anschluß. Es gibt auch Modelle mit Seriell und / oder USB und / oder Smartslot.D.h. für mich das ich das Seriell-USB-Kabel nutzen kann.
Und im Lieferumfang steht ja eindeutig USB-Kabel.
Ja. das ist bei allen APC USVen dabei. Vereinfacht die Verpackung und die paar Cent für ein USB Kabel sind weitaus geringer als unterschiedliche zubehör Tüten zu packen. Das beiligende USB Kabel ist ein ganz normales USB Type-A nach auf USB Type-B (Standard). Deine USV hat aber keinen USB Port. (APC schenkt dir also ein USB Kabel)Was wohl nicht beiliegen würde wenn es nicht unterstützt wird.
Falsch. Liegt allen bei, auch wenn diese keinen USB port haben.Die Treiber-CD ist wohl einfach schlampig gepflegt.
Wenn du auf den USB-Seriell Adapter anspielst, vermutlich. Ist das eine gepreßte CD (Silber) oder eine gebrannte?Gruß,
Peter
Hallo,
Gruß,
Peter
Zitat von @der-suchende:
Der Adapter ist von Prolific, aber kein treiber läßt die fehlerfreie Installation zu. Immer Code 10.
Welcher Prolific Chip ist denn drin? Hardware ID mal ausgelesen? Prolific hat eine Download Seite mit verschiedene Treiber (Chip abhängig)Der Adapter ist von Prolific, aber kein treiber läßt die fehlerfreie Installation zu. Immer Code 10.
Leider ist das beiliegende serielle Kabel defekt (ist in der Mitte durchtrennt).
Und du glaubst immer noch ein Produkt von APC in den Händen zu halten? Warum sollte APC dir ein kabel liefren nachdem die es in 2 teile schneiden und so unbrauchbar machen? Weiterhin hat APC unterschiedliche Serielle Kabel, sprich unterschiedliche Belegungen. Damit ist eine Verwaltung (Management) deiner USV SC1000i sowie gezieltes runterfahren bei Stromausfall nicht möglich. Und du glaubst das APC absichtlich dir somit eine USV liefert mit einer deren wichtigsten Eigenschaft welche aber durch das durchtrennen des speziellen kabels unbrauchbar gemacht wird? (Zugesicherte Eigenschaft kann nicht genutzt werden, somit Wandlung? - Die USV kann nicht das tun für was die mal gebaut wurde!)Mochte wissen wo sich die USV rumgetrieben hat!
Dein Lieferant ist aber noch greifbar, oder?Aber ein normales 9poliges serielles Kabel sollte ja funktionieren.
Nein. Das wird es nicht. Eine gute übersicht ist hier http://apcupsd.com/manual/manual.html#cables. Damit kannst du zur Not dein eigenes benötigtes Kabel (Einfaches 940-0020 (Grau) oder das Smartsignalling 940-0024 (Schwarz)) bauen. Dort ( http://apcupsd.com ) gibt es auch eine Alternative zu der APC Software. Hier sind weitere Pinouts http://lists.alioth.debian.org/pipermail/nut-upsuser/2005-August/000118 ...Gruß,
Peter
Moin,
Also deine teure usv kostet weniger, als die ersatzakkus,mdie ich am freitag direkt vom grosshaendler bekommen habe.
Das treiber cds grundsaetzlich veraltet sind, ist doch ein alter hut, oder meinst du, die rupfen djede verpackung bei jedem grosslager auseinander,mwenn die daran verbesserungen machen?
So ne usv hat auch eine firmware, und daher weiss man doch, das das auch mal aktualisiert wird, ob der endkunde das dann auch macht, ist seine sache.
Ich versteh den ganzen zinnober nicht, gelieferte und bezahlte usv, was dabei, was ich noch nie gesehen habe und glaubs mir, ich hab ein paar sachen von apc und meinen lieferanten auszuquetschen,mwas ea denn mit dem zershnittenen kabel auf sich haat, ist doch das erste, was ich machen wuerde.
Ixh vermute, die kam nicht vom haendler, sondern ueber ein systemhaus, denn apc legt keine usb2 subd9 wandler bei.
Ps: ich hab vor 2 wochen zwei niegelnagelneue 6000er ausgepackt, und da waren die temperaturfuehler, das Serielle kabel und etwas zubehoer. Kein usv2subd9 wandler.
Also deine teure usv kostet weniger, als die ersatzakkus,mdie ich am freitag direkt vom grosshaendler bekommen habe.
Das treiber cds grundsaetzlich veraltet sind, ist doch ein alter hut, oder meinst du, die rupfen djede verpackung bei jedem grosslager auseinander,mwenn die daran verbesserungen machen?
So ne usv hat auch eine firmware, und daher weiss man doch, das das auch mal aktualisiert wird, ob der endkunde das dann auch macht, ist seine sache.
Ich versteh den ganzen zinnober nicht, gelieferte und bezahlte usv, was dabei, was ich noch nie gesehen habe und glaubs mir, ich hab ein paar sachen von apc und meinen lieferanten auszuquetschen,mwas ea denn mit dem zershnittenen kabel auf sich haat, ist doch das erste, was ich machen wuerde.
Ixh vermute, die kam nicht vom haendler, sondern ueber ein systemhaus, denn apc legt keine usb2 subd9 wandler bei.
Ps: ich hab vor 2 wochen zwei niegelnagelneue 6000er ausgepackt, und da waren die temperaturfuehler, das Serielle kabel und etwas zubehoer. Kein usv2subd9 wandler.
Hi !
Dem Satz kann ich nur sehr ungläubig folgen, denn ich an deiner Stelle wäre froh um jede noch so kleine Info, die zu deinem Thread hier eintrudelt, denn wenn Du wirklich so viel Ahnung hättest, dann wüsstest Du, wie es der Kollege TimoBeil oben schon beschrieben hat, dass dieser Hersteller geradezu berühmt dafür ist, dass quasi jede Generation von USV ein eigenes Datenkabel für das Monitoring mitbringt. Nicht umsonst muss man z.B. unter Linux bei den üblichen Tools (bzw. daemons) wie z.B. apcupsd oder nut, speziell einen Cable bzw. Driver Parameter setzen, der die Belegung des Kabels an die Software übergibt.
Und wenn man weiss, dass eine echte serielle Schnittstelle mit USB soviel gemeinsam hat, wie ein Taschenrechner aus dem 1970ern mit einem aktuellen Smartphone, weiss man auch, dass dieses Thema eben nicht so einfach ist und daher Probleme, wie Du sie gerade hast, üblich sind. Darum wäre ich an deiner Stelle froh um jeden Kommentar und würde mich nicht über die Antworten so negativ auslassen, nur weil sie dir nicht in den Kram passen oder nach der ersten Antwort nicht sofort zur Lösung deines Problems führten. Solche Kommentare wie deiner ärgern mich, weil die Kollegen (und auch ich), weil wir eben hier für die Hilfe im Forum unsere Freizeit einsetzen, die man auch wo anders verbringen könnte....
Ich hatte übrigens erst neulich einen ähnlichen Fall mit einem externen, seriellen ISDN-Terminal Adapter. Das funktionierte auch erst zufriedenstellend, nachdem ich einen hochwertigeren USB zu Seriell Adapter kaufte. Mit einem der üblichen 5 Euro Teile aus dem billig Webshop klappte das nämlich nicht, egal welchen Treiber ich versuchte. Vielleicht solltest Du einfach auch mal einen anderen Adapter ausprobieren...
Bitte!
mrtux
Zitat von @der-suchende:
Informationen á la "Das gibt es nicht, kann gar nicht sein" oder in dieser Art nützen mir nichts und sind
wenig zielführend. Ich mach das auch nicht erst seit Kurzem.
Informationen á la "Das gibt es nicht, kann gar nicht sein" oder in dieser Art nützen mir nichts und sind
wenig zielführend. Ich mach das auch nicht erst seit Kurzem.
Dem Satz kann ich nur sehr ungläubig folgen, denn ich an deiner Stelle wäre froh um jede noch so kleine Info, die zu deinem Thread hier eintrudelt, denn wenn Du wirklich so viel Ahnung hättest, dann wüsstest Du, wie es der Kollege TimoBeil oben schon beschrieben hat, dass dieser Hersteller geradezu berühmt dafür ist, dass quasi jede Generation von USV ein eigenes Datenkabel für das Monitoring mitbringt. Nicht umsonst muss man z.B. unter Linux bei den üblichen Tools (bzw. daemons) wie z.B. apcupsd oder nut, speziell einen Cable bzw. Driver Parameter setzen, der die Belegung des Kabels an die Software übergibt.
Und wenn man weiss, dass eine echte serielle Schnittstelle mit USB soviel gemeinsam hat, wie ein Taschenrechner aus dem 1970ern mit einem aktuellen Smartphone, weiss man auch, dass dieses Thema eben nicht so einfach ist und daher Probleme, wie Du sie gerade hast, üblich sind. Darum wäre ich an deiner Stelle froh um jeden Kommentar und würde mich nicht über die Antworten so negativ auslassen, nur weil sie dir nicht in den Kram passen oder nach der ersten Antwort nicht sofort zur Lösung deines Problems führten. Solche Kommentare wie deiner ärgern mich, weil die Kollegen (und auch ich), weil wir eben hier für die Hilfe im Forum unsere Freizeit einsetzen, die man auch wo anders verbringen könnte....
Ich hatte übrigens erst neulich einen ähnlichen Fall mit einem externen, seriellen ISDN-Terminal Adapter. Das funktionierte auch erst zufriedenstellend, nachdem ich einen hochwertigeren USB zu Seriell Adapter kaufte. Mit einem der üblichen 5 Euro Teile aus dem billig Webshop klappte das nämlich nicht, egal welchen Treiber ich versuchte. Vielleicht solltest Du einfach auch mal einen anderen Adapter ausprobieren...
Danke!
Bitte!
mrtux
Zitat von @60730:
Moin,
MoinMoin,
Ixh vermute, die kam nicht vom haendler, sondern ueber ein systemhaus, denn apc legt keine usb2 subd9 wandler bei.
Doch, APC legt dieser Serie (Smart UPS XXXX SC) so ein USB-Seriell-Adapterkabel bei. Das ist korrekt. Ich hatte vor kurzem auch so ein Teil zu installieren.Allerdings war das ein 32 Bit-System, bei welchem der Treiber von der CD problemlos funktionierte.
Hallo,
Diese Teil liefert dir doch eine Hardware ID im Gerätemanager. Schau mal dort nach. Dann sollte es möglich sein den richtigen Prolific Treiber zu finden? Kann z.B. sowas sein "USB\VID_067B&PID_2303&REV_0400". Du kannst dir allerdings auch das Serielle Kabel selbst anfertigen (siehe Links zu den Pinouts vom 940-0020 sowie vom 940-0024 (bevorzugt)) und einen x-beliebigen USB-Seriell Adapter nehmen. Wobei 90% der USB-Seriell Wandler wieder einen Prolific Chip verwenden.
Gruß,
Peter
Zitat von @der-suchende:
Aber was spricht dagegen einen Seriel-USB-Adapter zu nutzen da moderne Rechner nun mal kein seriellen Port mehr haben?
Dagegen spricht überhaupt nichts. Es ist mir nur tatsächlich neu das APC solche Adapterkabel dazulegt. Welche Teilenummer steht denn da drauf (bisher steht auf jedem ihrer Kabel an einem Ende auf einer Seite immer eine APC Teilenummer)?Aber was spricht dagegen einen Seriel-USB-Adapter zu nutzen da moderne Rechner nun mal kein seriellen Port mehr haben?
Diese Teil liefert dir doch eine Hardware ID im Gerätemanager. Schau mal dort nach. Dann sollte es möglich sein den richtigen Prolific Treiber zu finden? Kann z.B. sowas sein "USB\VID_067B&PID_2303&REV_0400". Du kannst dir allerdings auch das Serielle Kabel selbst anfertigen (siehe Links zu den Pinouts vom 940-0020 sowie vom 940-0024 (bevorzugt)) und einen x-beliebigen USB-Seriell Adapter nehmen. Wobei 90% der USB-Seriell Wandler wieder einen Prolific Chip verwenden.
Gruß,
Peter