Cat7 verlegekabel +unterputz netzwerkdose kabel isolierung beschädigt
Hallo
Bin grad gross am renovieren, und habe mir ein Cat 7 verlegekabel unterputz verlegen lassen.
Ich habe das Kabel an cat 6 Dosen mit einem LSA auflegewerkzeug geklemmt.Soweit so gut.
Ich habe allerdings in der überlegung ,dass evtl. mal eine dose kaputt geht, und ich dann ein wenig kabel benötige zum wechseln
die einzelnden adern(die man auch auflegt) etwas grosszügig in der dose gelegt.
Dann die Schutzhülle von oben festgeschraubt, und mich gewundert das es schwer ging.
Dose also wieder aufgemacht und nachgeschaut.
Dummerweise hat die abdeckung die isolierung bei den angelegten adern minimal beschädigt.(nadelstich)
Nicht bei allen, aber bei 1-2 Kabel pro Dose. Nun sind die Kabel ja shcon unter Putz, und ich kann die nicht mal eben umtauschen.
Ich kann auch nicht die kabel neu auflegen(zummindest nicht alle) da sie dann zu kurz währen.
Habe mit meinen Laptop die Leitungen geprüft, und habe 1gbit netzwerk im Windows angezeigt.
Mein Glassfaser anschluss läuft auch im speedtest mit
Ping 8ms
97mbit down
100 mbit up
also komme ich an den gebuchten wert genau rann.
Jetzt ist die Frage ob ich igendwelche nachteile habe wenn ich das so lasse? oder spielt es keine rolle, da die dosen ja auch noch geschirmt sind.
Kann es sein das später probleme auftreten oder giebt es nur entweder es funktioniert, oder eben nicht?
Mit einem Netzwerk Prüfgerät hat er mir angezeigt das alle 8 adern funktionieren. bin aber nicht sicher ob die isollierung in der dose selber komplett unbeschädigt sein muss.
Nutzen tu ich die Leitung nur als verbindung vom Glassfaser Router zur Fritzbox /PC für internet
danke für eure antworten
Mit freundlichen Grüßen
Bin grad gross am renovieren, und habe mir ein Cat 7 verlegekabel unterputz verlegen lassen.
Ich habe das Kabel an cat 6 Dosen mit einem LSA auflegewerkzeug geklemmt.Soweit so gut.
Ich habe allerdings in der überlegung ,dass evtl. mal eine dose kaputt geht, und ich dann ein wenig kabel benötige zum wechseln
die einzelnden adern(die man auch auflegt) etwas grosszügig in der dose gelegt.
Dann die Schutzhülle von oben festgeschraubt, und mich gewundert das es schwer ging.
Dose also wieder aufgemacht und nachgeschaut.
Dummerweise hat die abdeckung die isolierung bei den angelegten adern minimal beschädigt.(nadelstich)
Nicht bei allen, aber bei 1-2 Kabel pro Dose. Nun sind die Kabel ja shcon unter Putz, und ich kann die nicht mal eben umtauschen.
Ich kann auch nicht die kabel neu auflegen(zummindest nicht alle) da sie dann zu kurz währen.
Habe mit meinen Laptop die Leitungen geprüft, und habe 1gbit netzwerk im Windows angezeigt.
Mein Glassfaser anschluss läuft auch im speedtest mit
Ping 8ms
97mbit down
100 mbit up
also komme ich an den gebuchten wert genau rann.
Jetzt ist die Frage ob ich igendwelche nachteile habe wenn ich das so lasse? oder spielt es keine rolle, da die dosen ja auch noch geschirmt sind.
Kann es sein das später probleme auftreten oder giebt es nur entweder es funktioniert, oder eben nicht?
Mit einem Netzwerk Prüfgerät hat er mir angezeigt das alle 8 adern funktionieren. bin aber nicht sicher ob die isollierung in der dose selber komplett unbeschädigt sein muss.
Nutzen tu ich die Leitung nur als verbindung vom Glassfaser Router zur Fritzbox /PC für internet
danke für eure antworten
Mit freundlichen Grüßen
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 297026
Url: https://administrator.de/contentid/297026
Ausgedruckt am: 20.11.2024 um 07:11 Uhr
10 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo,
es kann zu Problemen kommen, muss aber nicht.
Das wirst du erst in Zukunft sehen.
Die Kabel hast du ja in einer Leerverrohrung gelegt nehme ich an?
Da kann man im Notfall - wenn man das Kabel wirklich tauschen muss - ja wieder ein neues einziehen.
Wenn man mit sowas noch nicht so viel Erfahrung hat, dann lässt man das am Besten auch einen Fachmann machen.
Da hat man dann auch Gewährleistung drauf, dass das funktioniert.
Gruß
es kann zu Problemen kommen, muss aber nicht.
Das wirst du erst in Zukunft sehen.
Die Kabel hast du ja in einer Leerverrohrung gelegt nehme ich an?
Da kann man im Notfall - wenn man das Kabel wirklich tauschen muss - ja wieder ein neues einziehen.
Wenn man mit sowas noch nicht so viel Erfahrung hat, dann lässt man das am Besten auch einen Fachmann machen.
Da hat man dann auch Gewährleistung drauf, dass das funktioniert.
Gruß
Hallo,
Welche Erkenntnisse du jetzt daraus ziehst, ob jetzt das haus neu gebaut wird oder du doch mit Kaputten Leitungen leben willst ist deine.
Gruß,
Peter
Zitat von @FaFaFarin:
die einzelnden adern(die man auch auflegt) etwas grosszügig in der dose gelegt.
Solange diese weiter verdrillt sind und die Abschirmung der einzelnen Paare bis kurz vor der LSA Klemme geführt werden sollte dir daraus keinerlei Nachteil entstehen.die einzelnden adern(die man auch auflegt) etwas grosszügig in der dose gelegt.
Dummerweise hat die abdeckung die isolierung bei den angelegten adern minimal beschädigt.(nadelstich)
Äh?!? Hast du mal ein Bild davon, evtl. die Schadhafte Stelle?Nun sind die Kabel ja shcon unter Putz, und ich kann die nicht mal eben umtauschen.
Weil das Leerrohr fehlt? Leitungen, außer die welche zwingend für IM Putz zugelassen sind werden Nich IM PUTZ gelegt, sondern in Leerrohre.Habe mit meinen Laptop die Leitungen geprüft, und habe 1gbit netzwerk im Windows angezeigt.
Dann funktionieren die noch auf dieser Länge bei dir. Glückwunsch.Jetzt ist die Frage ob ich igendwelche nachteile habe wenn ich das so lasse?
Wenn Feuchtigkeit eindringt, und durch den Kapillareffekt wird es passieren, können dir Probleme entstehen. Muss nicht, kann aber.oder spielt es keine rolle, da die dosen ja auch noch geschirmt sind.
Eine Abschirmung hilft nicht bei Beschädigungen an ganz anderen Stellen giebt es nur entweder es funktioniert, oder eben nicht?
Strom oder kein Strom, das ist hier dir Frage. Mit einem Netzwerk Prüfgerät
Irgendein Prüfgerät was irgendwelche LEDS hat? Nur mit einen entsprechendes Messgerät kannst du erst feststellen ob deine Leitungen noch die angegebenen Spezifikationen des Herstellers hat. Ansonsten, geht - geht nicht...in aber nicht sicher ob die isollierung in der dose selber komplett unbeschädigt sein muss.
Um alle Spezifikationen der Leitung zu erreichen muss natürlich alles unbeschädigt sein.Welche Erkenntnisse du jetzt daraus ziehst, ob jetzt das haus neu gebaut wird oder du doch mit Kaputten Leitungen leben willst ist deine.
Gruß,
Peter
Zitat von @FaFaFarin:
Die kabel sind nicht in leer ohren sondern wie Stromkabel mit gips eingeputzt worden.
Oh Mann oh Mann.. warum macht man sowas bitte?Die kabel sind nicht in leer ohren sondern wie Stromkabel mit gips eingeputzt worden.
Hallo,
Das ist doch OK.
Gruß,
Peter
Das ist doch OK.
Die kabel sind nicht in leer ohren sondern wie Stromkabel mit gips eingeputzt worden.
Und Gips / Putz / usw. enthält Korrosive Bestandteile und zerlegen im laufe vieler Jahre den Mantel deiner Leitung.Wie würden sich den probleme auswirken? abbrüche/langsame übertragung?
Von einen Geht zu geht nicht mehr und alles was du dir vorstellen kannst. da gibt es kein Rezept.und nur die useren klemmen lassen
What?!? Eine Leitung (Kabel liegen in der Erde) hier hat 8 Adern oder 4 Paare. Für GBit werden zwingend alle 8 Adern oder die 4 Paare benötigt. Was möchtest du uns also mitteilen?Würde ein Isolierband helfen wenn ich es dort umwickel?
Nein, das wäre ja wirklich zu einfach, findest du nicht. Aber ob es bei dir stören tut oder nicht, Deine Entscheidung.von den 8 adern sind quasi nur die am anderen ende der kabel einführung so kurz das ich nicht ohne weiteres neu klemmen kann.
Mach bitte Bilder und zeige es uns. Hier sind Bilder wirklich angebracht. Formatierungen in den BeiträgenGruß,
Peter
Hallo,
CAT.7 und CAT.6a sind beide für bis zu 10 GBit/s ausgelegt also da solltest Du keine großen Probleme mit
bekommen und wenn Du einen guten Durchsatz hast ist das doch in Ordnung.
ich bin auch am überlegen ob ich mir so etwas gönne.
Gruß
Dobby
CAT.7 und CAT.6a sind beide für bis zu 10 GBit/s ausgelegt also da solltest Du keine großen Probleme mit
bekommen und wenn Du einen guten Durchsatz hast ist das doch in Ordnung.
Nutzen tu ich die Leitung nur als Verbindung vom Glassfaser Router
Schreib mal bitte die genaue (Hersteller/Modell/Modellnummer) Beschreibung des LWL Routers bitt,ich bin auch am überlegen ob ich mir so etwas gönne.
Gruß
Dobby
Genexis HRG1000
Danke dafür!Gruß
Dobby
Hi,
also, wenn es leicht beschädigt ist und Du es nicht tauschen willst, ist Isolierband allemal besser als kein Isolierband. Es gibt relativ korossionsfestes bei Conrad, so ein selbstverklebendes Zeug. Bildet quasi eine Gummischicht. Nehm ich immer für die Elektronik am Fahrrad. Hält Jahre trotz Salzlauge im Winter. Hält mit Sicherheit auch in Gips oder in dessen Nähe in der Dose.
Generell glaube ich aber, dass selbst eine etwas bastelartige Verbindung eher vom technischen Fortschritt überholt wird, als elektrisch auszufallen... und die nächste Generation wird wohl drahtlos sein
Also siehs gelassen...
cu jth
also, wenn es leicht beschädigt ist und Du es nicht tauschen willst, ist Isolierband allemal besser als kein Isolierband. Es gibt relativ korossionsfestes bei Conrad, so ein selbstverklebendes Zeug. Bildet quasi eine Gummischicht. Nehm ich immer für die Elektronik am Fahrrad. Hält Jahre trotz Salzlauge im Winter. Hält mit Sicherheit auch in Gips oder in dessen Nähe in der Dose.
Generell glaube ich aber, dass selbst eine etwas bastelartige Verbindung eher vom technischen Fortschritt überholt wird, als elektrisch auszufallen... und die nächste Generation wird wohl drahtlos sein
Also siehs gelassen...
cu jth