Compaq Smart Array Raid - (Raid 5) von 3 Festplatten ist eine defekt!
Hallo,
Also unserer Server in der Firma macht seit geraumer Zeit probleme. Seit ca. einer Woche ist es ganz schlimm.
Das Prolblem ist folgendes:
In einem RAID5 Verbund sind 3 Festplatten (a 9,5GB). Ab und an wenn ein OnlineBackup gemacht wir friert unser Server in unregelmäßigen Abständen ein. Anfangs konnte Ich mir nicht erklären was das Problem verursachen könnte. Bis ich rausgefunden habe das, das Problem von einer von drei Festplatten aus dem RAID5 hervorgerufen wird.
In den letzten Wochen haben wir diesen Mist jeden Tag.
Jetzt denkt ihr euch bestimmt: naja ganz einfach, einfach die defekte Festplatte gegen eine neue Austauschen. Da liegt ihr schon richtig nur will bei uns keiner dafür Geld ausgeben.
Jetzt suche ich nach einer Lösung, die Festplatte irgendwie auszuschließen, ohne dass Daten verloren gehen.
Server:
Proliant 800 von Compaq
CPU: PIII@500 MHz
Compaq Smart Array 221 - SCSI Controller
Hier auch ein Ausschnitt aus dem System Log:
Drive Array Device Failure (Slot 3, Bus 1, Bay 1), Drive Array Subsystem, Critical
POST Error: 1785-Drive Array not Configured, POST Messages, Caution
Vielen Dank im Vorraus,
MfG Majorsky
Also unserer Server in der Firma macht seit geraumer Zeit probleme. Seit ca. einer Woche ist es ganz schlimm.
Das Prolblem ist folgendes:
In einem RAID5 Verbund sind 3 Festplatten (a 9,5GB). Ab und an wenn ein OnlineBackup gemacht wir friert unser Server in unregelmäßigen Abständen ein. Anfangs konnte Ich mir nicht erklären was das Problem verursachen könnte. Bis ich rausgefunden habe das, das Problem von einer von drei Festplatten aus dem RAID5 hervorgerufen wird.
In den letzten Wochen haben wir diesen Mist jeden Tag.
Jetzt denkt ihr euch bestimmt: naja ganz einfach, einfach die defekte Festplatte gegen eine neue Austauschen. Da liegt ihr schon richtig nur will bei uns keiner dafür Geld ausgeben.
Jetzt suche ich nach einer Lösung, die Festplatte irgendwie auszuschließen, ohne dass Daten verloren gehen.
Server:
Proliant 800 von Compaq
CPU: PIII@500 MHz
Compaq Smart Array 221 - SCSI Controller
Hier auch ein Ausschnitt aus dem System Log:
Drive Array Device Failure (Slot 3, Bus 1, Bay 1), Drive Array Subsystem, Critical
POST Error: 1785-Drive Array not Configured, POST Messages, Caution
Vielen Dank im Vorraus,
MfG Majorsky
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 10325
Url: https://administrator.de/contentid/10325
Ausgedruckt am: 23.11.2024 um 12:11 Uhr
15 Kommentare
Neuester Kommentar
Theroretishc kannnst die Platte einfach entfernen. Ist ein Raid5 Feld. Aber das ist dann russisch Roulete. Denn wenn denn noch ein Defekr auftritt, sind alle Daten verlohren. Ich würden den Chef damit konfrontieren und ihn vor die Wahl stellen endwerder Kohle für eine neue Platte, oder du lehnst jedliche Verantwortung für die Datensicherheit ab.
In aller Regel ist das kein probelm. Es könnte sogar eine größere sein. falls diese billiger beschaft werdde könnete. Nur darf die auf keinen Fall kleiner sein!!!. Es muss halt nur der Bus stimmen, und die sollte denn die gleiche ID bekommmen, Sofern man diese extra angeben muss. Das geschied meistes schon durh die SCSI Backplane.
Hi,
ich muß widersprechen, da wir festgestellt haben, daß sich langfristig Probleme bei Verwendung einer Platte mit einer anderen Spare Part Number in einem Array ergeben - Fehlermeldungen, Performanceverlust, kurze Lebensdauer. Versuch am besten, eine Platte mit der gleichen SPN zu kriegen oder frag bei HP nach, welche Du verwenden kannst.
Grüße,
fritzo
ich muß widersprechen, da wir festgestellt haben, daß sich langfristig Probleme bei Verwendung einer Platte mit einer anderen Spare Part Number in einem Array ergeben - Fehlermeldungen, Performanceverlust, kurze Lebensdauer. Versuch am besten, eine Platte mit der gleichen SPN zu kriegen oder frag bei HP nach, welche Du verwenden kannst.
Grüße,
fritzo
Hallo Leute,
wir haben zur Zeit drei Compaq Systeme im Einsatz. Solange die Festplatte nur nicht kleiner ist funktioniert alles. Selbst der Übertragungsbus kann unterschieldich sein. Du musst nur davon ausgehen, das sich Dein System immer nach der kleinsten und langsammsten Platte richtet. Es bringt also auch nichts, wenn Du zwei U160, mit 10000umin hast und eine SCSI 2 mit 7200umin.
Welchen Hersteller Du verwendest oder welche Platte ist aber bis auf díe eben genannten Werte ziemlich egal.
Schau doch mal bei Ebay, dort findest Du neue Platten in Deiner größe für einen Preis der um die 10-15? liegt. Die sollten doch drin sein.
Oder Du kopierst den Inhalt Deines Raid 5 auf eine andere Platte, löst diese Array auf und machst ein Raid 1 mit zwei 9,1GB Platten daraus.
wir haben zur Zeit drei Compaq Systeme im Einsatz. Solange die Festplatte nur nicht kleiner ist funktioniert alles. Selbst der Übertragungsbus kann unterschieldich sein. Du musst nur davon ausgehen, das sich Dein System immer nach der kleinsten und langsammsten Platte richtet. Es bringt also auch nichts, wenn Du zwei U160, mit 10000umin hast und eine SCSI 2 mit 7200umin.
Welchen Hersteller Du verwendest oder welche Platte ist aber bis auf díe eben genannten Werte ziemlich egal.
Schau doch mal bei Ebay, dort findest Du neue Platten in Deiner größe für einen Preis der um die 10-15? liegt. Die sollten doch drin sein.
Oder Du kopierst den Inhalt Deines Raid 5 auf eine andere Platte, löst diese Array auf und machst ein Raid 1 mit zwei 9,1GB Platten daraus.