iceman75
Goto Top

Festplatten Fehler Review and clear

Moin,

ich habe einen Dell Server der seite Heute folgendes meldet:

L1810, Hard Drive 0 fault, Review & clear SEL.

Was bedeutet das? Also klar, die Platte hat einen Fehler. Aber Review & clear?

Es ist eine Platte aus einem RAID 1. Mein Kollege sagte einfach rausnehmen und wieder reinstecken. Aber das wollte ich erstmal vermeiden bzw. den Fehler ansich finden.

Greetz

Content-ID: 160248

Url: https://administrator.de/contentid/160248

Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 09:11 Uhr

brammer
brammer 07.02.2011 um 09:49:18 Uhr
Goto Top
Hallo,

ein Blick in die Dell Dokumentation Fehler E1711 oder E1810 bestätigt die Aussage deines Kollegen.
________________
PCI parity error on Slot #. Review & clear SEL.

The system BIOS has reported a PCI parity error on a component that resides in the specified slot.
Remove and reseat the PCIe expansion cards. If the problem persists, see Troubleshooting Expansion Cards.
________________

Hard drive ## fault. Review & clear SEL.

The specified hard drive has experienced a fault.
See Troubleshooting a Hard Drive.
________________


Erst wenn der Fehler danach nochmal oder immer noch Auftritt sind Massnahmen erforderlich.

brammer
Iceman75
Iceman75 07.02.2011 um 10:00:35 Uhr
Goto Top
Hi,

danke für die schnelle Antwort.

Dann werde ich das mal auspreobieren.

Melde mich dann ob es geholfen hat.

Greetz
Iceman75
Iceman75 07.02.2011 um 10:40:25 Uhr
Goto Top
Hi,

das hat geholfen. Nach dem ich die Platte wieder einsteckte fingen die beiden Platten an wild grün zu blinken (rebuild????).

Nach einiger Zeit wieder so wie es sein soll. Alles grün.

Das war ja einfache (zum Glück).

Greetz