Fragestellung zum RAID-Controller PERC 6
Fragestellung zum RAID
Controller: PERC 6/i Integrated (In einem Dell-Server „PowerEdge R510“
Plan: 8 Festplatten (2 je 250 GB, 6 je 2 TB)
2 Festplatten in einem RAID Level 1, 5 Festplatten in einem RAID Level 5 mit einer Festplatte zusätzlich als Hot Spare!
Müssen die Festplatten, die benutzt werden sollen, vorher Initialisiert werden? Nachdem dann eine Festplatte ausgefallen ist wird automatisch die Hot Spare-Platte beschrieben. Wird nun automatisch die neue Festplatte zurück beschrieben, die für die kaputte Festplatte eingesetzt wurde, oder muss ich dort manuell im Ctrl+R- Menü diesen Vorgang einleiten?
Die Festplatten bekommen ja eine ID zugewiesen. Jedoch die Frage: bekommen die Festplatten die ID zugewiesen, in welchem Slot diese angeschlossen wurden? Oder ist dies eine fortlaufende Nummer? Können die Festplatten innerhalb eines RAIDs ohne Probleme getauscht werden oder muss die Festplatte immer im gleichen Slot bleiben?
Ich danke für eure Antwort schon jetzt.
MfG Näyder
Controller: PERC 6/i Integrated (In einem Dell-Server „PowerEdge R510“
Plan: 8 Festplatten (2 je 250 GB, 6 je 2 TB)
2 Festplatten in einem RAID Level 1, 5 Festplatten in einem RAID Level 5 mit einer Festplatte zusätzlich als Hot Spare!
Müssen die Festplatten, die benutzt werden sollen, vorher Initialisiert werden? Nachdem dann eine Festplatte ausgefallen ist wird automatisch die Hot Spare-Platte beschrieben. Wird nun automatisch die neue Festplatte zurück beschrieben, die für die kaputte Festplatte eingesetzt wurde, oder muss ich dort manuell im Ctrl+R- Menü diesen Vorgang einleiten?
Die Festplatten bekommen ja eine ID zugewiesen. Jedoch die Frage: bekommen die Festplatten die ID zugewiesen, in welchem Slot diese angeschlossen wurden? Oder ist dies eine fortlaufende Nummer? Können die Festplatten innerhalb eines RAIDs ohne Probleme getauscht werden oder muss die Festplatte immer im gleichen Slot bleiben?
Ich danke für eure Antwort schon jetzt.
MfG Näyder
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 185723
Url: https://administrator.de/contentid/185723
Ausgedruckt am: 26.11.2024 um 09:11 Uhr
3 Kommentare
Neuester Kommentar
Na da hast du ja ne Menge Fragen... Solltest mal das Manual zu deinem Server lesen
http://support.dell.com/support/edocs/systems/per510/ge/HOM/PDF/510ge.p ...
und zum perc-controller
http://support.dell.com/support/edocs/software/svradmin/6.5/en/omss/htm ...
Wenn du es Mal konfiguriert hast spielt die Position keine Rolle mehr. Die ist dann variabel.
gruss
http://support.dell.com/support/edocs/systems/per510/ge/HOM/PDF/510ge.p ...
und zum perc-controller
http://support.dell.com/support/edocs/software/svradmin/6.5/en/omss/htm ...
Wenn du es Mal konfiguriert hast spielt die Position keine Rolle mehr. Die ist dann variabel.
gruss
Hallo,
ja mit einer Hotspare Platte wird ein automatisches Rebuild
angestoßen sobald eine Platte ausfällt.
Ja die Platten bekommen vom Controller eine ID.
Nein es ist nicht egal wo die dann sind. Einfach so wild Platten
ziehen und dann umstecken damits am Frontend "schön" aussieht und
die Reihenfolge stimmt ist nicht drin! Damit kannst Du Dir das Raid
abschießen wenns dumm läuft.
Und Ja, die ID ist idR. davon abhängig auf welchem Port (am Controller!)
die Platte hängt. Die kann anders sein als an deinem Frondpanel!
Mfg.
ja mit einer Hotspare Platte wird ein automatisches Rebuild
angestoßen sobald eine Platte ausfällt.
Ja die Platten bekommen vom Controller eine ID.
Nein es ist nicht egal wo die dann sind. Einfach so wild Platten
ziehen und dann umstecken damits am Frontend "schön" aussieht und
die Reihenfolge stimmt ist nicht drin! Damit kannst Du Dir das Raid
abschießen wenns dumm läuft.
Und Ja, die ID ist idR. davon abhängig auf welchem Port (am Controller!)
die Platte hängt. Die kann anders sein als an deinem Frondpanel!
Mfg.