Hallo zusammen,
ich habe ein sehr außergewöhnliches Problem, welches ich mir einfach nicht erklären kann.
Es dreht sich um zwei Windows 2003 SP2 Server mit allen aktuellen Patches. Beides Domänencontroller. Eins der Systeme ist zusätzlich ein Exchangeserver 2003.
Vor ca. 3 Monaten gab Server 1 kein Bild mehr an der Konsole zurück. Auch die Netzwerkverbindungen waren tot. Nur ein Hardreset hat geholfen (hatte ja keine Möglichkeit irgendwie auf das System zuzugreifen).
Ein halben Monat später tratt das gleiche Phänomen auch an Server 2 auf.
Letzte Woche das Gleiche mit Server 1 und 10 Tage später auch Server 2.
Das Eventprotokoll gibt nichts her. Kein Eintrag, welcher in irgendeinem Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen steht.
Die Hardware ist identisch: Wortmann Server Auqa Delectus.
Wir besitzen noch ein drittes Wortmann System mit einem Debian OS - hier gibt es keine Probleme.
Ich denke nicht dass es ein Hardwaredefekt ist, da:
1. ein Reboot das Problem behebt.
2. bei 2 System gleichzeitig der gleiche außergewöhnliche Fehler auftritt.
3. der zeitliche Unterschiede zwischen den Ausfällen der beiden Server doch sehr ähnlich ist.
Kann sich irgend jemand dieses Problem erklären bzw. hat einen Ansatzpunkt wie ich die genaue Ursache herausfinden kann?
Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
Gruß Michael
Hallo zusammen,
ich habe ein sehr außergewöhnliches Problem, welches ich mir einfach nicht erklären kann.
Es dreht sich um zwei Windows 2003 SP2 Server mit allen aktuellen Patches. Beides Domänencontroller. Eins der Systeme ist zusätzlich ein Exchangeserver 2003.
Vor ca. 3 Monaten gab Server 1 kein Bild mehr an der Konsole zurück. Auch die Netzwerkverbindungen waren tot. Nur ein Hardreset hat geholfen (hatte ja keine Möglichkeit irgendwie auf das System zuzugreifen).
Ein halben Monat später tratt das gleiche Phänomen auch an Server 2 auf.
Letzte Woche das Gleiche mit Server 1 und 10 Tage später auch Server 2.
Das Eventprotokoll gibt nichts her. Kein Eintrag, welcher in irgendeinem Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen steht.
Die Hardware ist identisch: Wortmann Server Auqa Delectus.
Wir besitzen noch ein drittes Wortmann System mit einem Debian OS - hier gibt es keine Probleme.
Ich denke nicht dass es ein Hardwaredefekt ist, da:
1. ein Reboot das Problem behebt.
2. bei 2 System gleichzeitig der gleiche außergewöhnliche Fehler auftritt.
3. der zeitliche Unterschiede zwischen den Ausfällen der beiden Server doch sehr ähnlich ist.
Kann sich irgend jemand dieses Problem erklären bzw. hat einen Ansatzpunkt wie ich die genaue Ursache herausfinden kann?
Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
Gruß Michael
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 62078
Url: https://administrator.de/contentid/62078
Ausgedruckt am: 26.11.2024 um 00:11 Uhr
3 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo Michael,
schau mal nach dem letzten service der gestartet wurden (Monitoring etc.) oder vielleicht hast du nen Job laufen der sich ab und an aufhängt und damit die ganze Maschine einfriert.
Habe auch das Problem das sich mein Server ab und zu neu startet (bei mir aber ohne ersichtlichen Grund - Vermutung Exchange Posftachspeicher reorg., dies ist der einzige Job der am Sonntag läuft). Aber passiert zum Glück nur, wenns passiert, am Sonntag.
mfg
d.t.soko
schau mal nach dem letzten service der gestartet wurden (Monitoring etc.) oder vielleicht hast du nen Job laufen der sich ab und an aufhängt und damit die ganze Maschine einfriert.
Habe auch das Problem das sich mein Server ab und zu neu startet (bei mir aber ohne ersichtlichen Grund - Vermutung Exchange Posftachspeicher reorg., dies ist der einzige Job der am Sonntag läuft). Aber passiert zum Glück nur, wenns passiert, am Sonntag.
mfg