Online 40 KVA USV, welcher Hersteller?
Hallo,
ich kenne mich bei USV Herstellern nicht aus und suche einen Hersteller, der eine gut bedienbare Software, für das Runterfahren von Servern bietet. Könnt ihr mir USV'en empfehlen?
Viele Grüße und Danke für Eure Antwort.
ich kenne mich bei USV Herstellern nicht aus und suche einen Hersteller, der eine gut bedienbare Software, für das Runterfahren von Servern bietet. Könnt ihr mir USV'en empfehlen?
Viele Grüße und Danke für Eure Antwort.
Please also mark the comments that contributed to the solution of the article
Content-ID: 22907440899
Url: https://administrator.de/contentid/22907440899
Printed on: December 3, 2024 at 12:12 o'clock
6 Comments
Latest comment
Ich hab eine 20KVA Effekta laufen. Bin sehr zufrieden.
Vielleicht noch ein Wort, wenn es um die Anlieferung geht:
Der Spediteur macht meistens Druck. Lass Dich davon nicht hetzen. Pakete und Paletten peinlich genau untersuchen und Schlag- und Erschütterungssensoren ebenfalls.
Wenn das Äußere in Ordnung, dann das Innere checken und immer mit Bildnachweis.
Ich spreche aus Erfahrung.
Vielleicht noch ein Wort, wenn es um die Anlieferung geht:
Der Spediteur macht meistens Druck. Lass Dich davon nicht hetzen. Pakete und Paletten peinlich genau untersuchen und Schlag- und Erschütterungssensoren ebenfalls.
Wenn das Äußere in Ordnung, dann das Innere checken und immer mit Bildnachweis.
Ich spreche aus Erfahrung.
Hi
Rittal & ABB (UPScale RI Serien mit redundanter Controller Einheit), wir haben davon eine mit 24kVA und eine mit 20kVA laufen, alle 5-6j sollten die Batteriepacks getauscht werden.
Sind alles 3 Phasen 400V Doppelwechselrichter USV Systeme.
Doppel-Wechselrichtersysteme haben den immensen Vorteil: die "filtern" alle(!) Netztstörungen raus (Spannungs- und Stromschwankungen ebenso wie Frequenzschwankungen), dadurch bekommst du "geglätteten"(bildlich gesprochen) Strom, was für die Endgeräte mehr Sicherheit liefert. Zu dem hast du keine Schaltzeiten/Unterbrechungen (wenn auch nur im millisekundenbereich), wenn der Strom mal wegbrechen sollte, im Regelfall haben die größeren System auch direkte Bypass-Leitungen für Notstromer.
Bei 40kVA würde ich die Auslegung über den Hersteller machen lassen und mit dem Daten zu deinem Elektriker gehen, da werden wahrscheinlich neue, dickere, Leitungen notwendig, da der Anlaufstrom für den Ladezyklus recht hoch werden kann.
Gruß
@clSchak
Rittal & ABB (UPScale RI Serien mit redundanter Controller Einheit), wir haben davon eine mit 24kVA und eine mit 20kVA laufen, alle 5-6j sollten die Batteriepacks getauscht werden.
Sind alles 3 Phasen 400V Doppelwechselrichter USV Systeme.
Doppel-Wechselrichtersysteme haben den immensen Vorteil: die "filtern" alle(!) Netztstörungen raus (Spannungs- und Stromschwankungen ebenso wie Frequenzschwankungen), dadurch bekommst du "geglätteten"(bildlich gesprochen) Strom, was für die Endgeräte mehr Sicherheit liefert. Zu dem hast du keine Schaltzeiten/Unterbrechungen (wenn auch nur im millisekundenbereich), wenn der Strom mal wegbrechen sollte, im Regelfall haben die größeren System auch direkte Bypass-Leitungen für Notstromer.
Bei 40kVA würde ich die Auslegung über den Hersteller machen lassen und mit dem Daten zu deinem Elektriker gehen, da werden wahrscheinlich neue, dickere, Leitungen notwendig, da der Anlaufstrom für den Ladezyklus recht hoch werden kann.
Gruß
@clSchak