Hi,

wir haben einen miesen Rat angenommen und fertig konfektionierte 50m Kabel erworben, diese verlegt und gesehen das diese viel zu lang sind.
jetzt wollten wir diese kuerzen, da es aber keine verlegekabel sind sondern cat6a patch Kabel, erscheinen mir diese dünner als Verlegekabel ( die allseits bekannten orangenen )

täuscht mich da mein Eindruck oder sind die Verlegekabel vs Patchkabel gar nicht so weit voneinander entfernt und ich stelle mich nur zu blöd an ?
Würdet Ihr ein 50m patch Kabel kürzen oder in den sauren apfel beissen und die 12-14 Kabel neu verlegen, mit dem richtigen Kabel ?

Content-ID: 583212

Url: https://administrator.de/contentid/583212

Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 13:11 Uhr

Dr.Bit
Dr.Bit 30.06.2020 aktualisiert um 10:35:00 Uhr
Goto Top
Wenn es eine Installation ist, sind Verlegekabel immer besser als Patchkabel. Von der Funktionalität unterscheiden die sich nicht großartig wenn man CAT 7 Verlegekabel und CAT 6a Patchkabel vergleicht. Wenn Du jetzt schon 12 Patchkabel gezogen hast, kannst Du die natürlich abschneiden und dann Stecker aufkrimpen. Ist natürlich nicht so schön, tut der Funktion aber keinen Abbruch. Dafür brauchst Du dann aber auch die entsprechende Crimpzange. Mit einem Seitenschneider wird das nix.
Grundsätzlich ais es aber Pfusch.

🖖
emeriks
emeriks 30.06.2020 um 10:35:59 Uhr
Goto Top
Hi,
was heißt "diese verlegt"?
  1. Vom Switch bis zum Gerät oder
  2. von der Netzwerkdose an der Wand bis zum Gerät?
Falls 1.: Ist das ein Ein-Raum-Büro?
Falls 2.: Wie ist das aufgebaut, dass man annimmt, es könnten 50 m sein? Eine Werkhalle?

E.
Washington
Washington 30.06.2020 um 10:43:47 Uhr
Goto Top
Zitat von @emeriks:

Hi,
was heißt "diese verlegt"?

Vom Switch bis zur Dose. Habs eben mal mit einem Verlegekabel getestet, das ist schon einfacher zu crimpen....
Washington
Washington 30.06.2020 um 10:44:51 Uhr
Goto Top
Zitat von @Dr.Bit:

Wenn es eine Installation ist, sind Verlegekabel immer besser als Patchkabel. Von der Funktionalität unterscheiden die sich nicht großartig wenn man CAT 7 Verlegekabel und CAT 6a Patchkabel vergleicht. Wenn Du jetzt schon 12 Patchkabel gezogen hast, kannst Du die natürlich abschneiden und dann Stecker aufkrimpen. Ist natürlich nicht so schön, tut der Funktion aber keinen Abbruch. Dafür brauchst Du dann aber auch die entsprechende Crimpzange. Mit einem Seitenschneider wird das nix.
Grundsätzlich ais es aber Pfusch.

🖖

Habs eben mal versucht, also ein Patchkabel einzufädeln ist unmöglich, das Verlegekabel geht schon eher.
Dr.Bit
Dr.Bit 30.06.2020 um 10:45:08 Uhr
Goto Top
Richtig, wenn schon alles liegt ist Crimpen einfacher. Trotzdem Pfusch.

🖖
Dr.Bit
Dr.Bit 30.06.2020 um 10:47:45 Uhr
Goto Top
Zitat von @Washington:

Habs eben mal versucht, also ein Patchkabel einzufädeln ist unmöglich, das Verlegekabel geht schon eher.

Was willst Du einfädeln? Ein Verlegekabel in einen RJ45 Stecker oder ein Patchkabel in eine Netzwerkdose? Das kannst Du beides Vergessen.
Für Verlegekabel gibt es spezielle RJ45 Stecker. Die sind extra dafür gemacht.

🖖
emeriks
emeriks 30.06.2020 aktualisiert um 11:13:39 Uhr
Goto Top
Zitat von @Washington:
Vom Switch bis zur Dose.
Wie jetzt? Auf der einen Seite ein Stecker und auf der anderen Seite eine Netzwerkdose?
Oder redest Du vom Patchen innerhalb des Patchpanels?
StefanKittel
StefanKittel 30.06.2020 um 10:58:50 Uhr
Goto Top
Hallo,

verlegekabel sind dicker und starrer.
Sowohl Dosen als auch Stecker gibt es für beides.

Warum die Kabel nicht so lassen und aufrollen.
Auf die Leistung hat dies keinen Einfluss.
Es ist nur die Optik.

Mit einer LSA Zange sollte das kein Problem sein.

Ist alles einer Frage des Aufwandes.

Stefan
Dr.Bit
Dr.Bit 30.06.2020 um 11:03:14 Uhr
Goto Top
Zitat von @StefanKittel:

Sowohl Dosen als auch Stecker gibt es für beides.

Echt? Dosen für Patchkabel? Hast Du da mal einen Link? Wäre interessant für mich. (ernst gemeint)

🖖
aqui
aqui 30.06.2020 aktualisiert um 11:11:30 Uhr
Goto Top
Würdet Ihr ein 50m patch Kabel kürzen
Ja, geht viel einfacher.
Stecker passend abkneifen und mit einer einfachen Crimpzange neue Stecker aufcrimpen oder wenn es auf einem Patchpanel endet einfach mit einem LSA Tool neu auflegen, fertisch.
https://www.reichelt.de/netzwerk-auflege-und-abisolierwerkzeug-delock-18 ...
https://www.reichelt.de/crimpwerkzeug-fuer-rj45-rj12-und-rj11-int-211048 ...
https://www.reichelt.de/cat-5e-6-stecker-einfuehrhilfe-blau-10-stk-shvp- ...

Grundlagen Verkabelung:
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html#t.1
Deepsys
Deepsys 30.06.2020 um 11:12:47 Uhr
Goto Top
Hi,

ein paar Bilder wären gut face-smile

Ich verstehe es auch nicht.
Normalerweise kommen keine Kabel vom Switch zur Dose?
Vom Switch kommt ein Patchkabel zum Patchpanel, dann von dort ein "Verlegekabel" zur Dose, und dann von dort mit Patchkabel zum Gerät.

Ohne korrekte Zange und passende Stecker wird das alle Mist werden.

Wenn überhaupt würde ich die Kabel kürzen, also irgendwo überschneiden, dann x Meter küzen und mit Kabelverbindungsdosen zusammensetzen,
dann sind die Stecker noch OK.
https://www.bechtle.com/shop/verbindungsmodul-cat6a--596250--p

VG, Deepsys
chiefteddy
chiefteddy 30.06.2020 um 11:14:13 Uhr
Goto Top
Hallo,

siehe hier:

https://www.reichelt.de/e-dat-modul-kupplung-8-8-90-cat-6-btr-1309a1-i-p ...

https://www.reichelt.de/e-dat-modul-kupplung-8-8-90-cat-6-btr-1309a1-i-p ...

Setze ich gelegendlich im SoHo-Bereich ein, wenn bereits Patchkabel in der Wohnung/Haus verlegt sind.

Die Kupplungen gibt es auch in gerade. Damit kannst du dann auch ein Patchpanel aufbauen.

Jürgen
Dr.Bit
Dr.Bit 30.06.2020 um 11:17:41 Uhr
Goto Top
Zitat von @aqui:

Würdet Ihr ein 50m patch Kabel kürzen
Ja, geht viel einfacher.
Stecker passend abkneifen und mit einer einfachen Crimpzange neue Stecker aufcrimpen oder wenn es auf einem Patchpanel endet einfach mit einem LSA Tool neu auflegen, fertisch.

Ein Patchkabel per LSA auf ein Panel auflegen? Eher nicht. Verlegekabel hat 8x eine Ader, Patchkabel 8x viele kleine Adern. Da bekommst Du nie einen sauberen Kontakt.

🖖
Dr.Bit
Dr.Bit 30.06.2020 um 11:19:42 Uhr
Goto Top
Zitat von @chiefteddy:

Hallo,

siehe hier:

https://www.reichelt.de/e-dat-modul-kupplung-8-8-90-cat-6-btr-1309a1-i-p ...

https://www.reichelt.de/e-dat-modul-kupplung-8-8-90-cat-6-btr-1309a1-i-p ...

Setze ich gelegendlich im SoHo-Bereich ein, wenn bereits Patchkabel in der Wohnung/Haus verlegt sind.

Die Kupplungen gibt es auch in gerade. Damit kannst du dann auch ein Patchpanel aufbauen.

Jürgen

Die kenne ich auch, ich dachte es geht um Dosen, auf die man Patchkabel aufkrimpen kann (so wie einen RJ45 Stecker) die kenne ich nämlich nicht.

🖖
Dr.Bit
Dr.Bit 30.06.2020 um 11:23:12 Uhr
Goto Top
Zitat von @Deepsys:

Hi,

ein paar Bilder wären gut face-smile

Ich verstehe es auch nicht.
Normalerweise kommen keine Kabel vom Switch zur Dose?
Vom Switch kommt ein Patchkabel zum Patchpanel, dann von dort ein "Verlegekabel" zur Dose, und dann von dort mit Patchkabel zum Gerät.

Ohne korrekte Zange und passende Stecker wird das alle Mist werden.

Wenn überhaupt würde ich die Kabel kürzen, also irgendwo überschneiden, dann x Meter küzen und mit Kabelverbindungsdosen zusammensetzen,
dann sind die Stecker noch OK.
https://www.bechtle.com/shop/verbindungsmodul-cat6a--596250--p

VG, Deepsys

Hat er doch geschrieben:
wir haben einen miesen Rat angenommen und fertig konfektionierte 50m Kabel erworben, diese verlegt und
Also ist das Kind schon in den Brunnen gefallen und nun Schadensbegrenzung. Ich denke mal die gehen aus dem Switch, direkt über die viel zu langen Patchkabel, in die Geräte.

🖖
aqui
aqui 30.06.2020 aktualisiert um 11:32:35 Uhr
Goto Top
3 Threads im Minutentakt kann man auch intelligent in einen übersichtlichen intelligent zusammenfassen mit jeweils einen @... vor dem Nick ! face-sad
Mr. Spock hätte das schon längst gemacht...faszinierend ! face-wink
es geht um Dosen, auf die man Patchkabel aufkrimpen kann
Es gibt RJ-45 Dosen mit Schraubklemmen. Damit kann man das wasserdicht verbinden !
Patchkabel per LSA auflegen geht auch wenn man es vorsichtig macht. Im Zweifel verzinnt man die Kabelenden vorher mit einem Lötkolben. So könnte man auch problemlos LSA Dosen verwenden. Allemal besser als die Kabel neu zu verlegen.
Dr.Bit
Dr.Bit 30.06.2020 um 11:31:55 Uhr
Goto Top
Zitat von @aqui:

3 Threads im Minutentakt kann man auch intelligent in einen übersichtlichen intelligent zusammenfassen mit jeweils einen @... vor dem Nick ! face-sad
Mr. Spock hätte das schon längst gemacht...faszinierend !
es geht um Dosen, auf die man Patchkabel aufkrimpen kann
Es gibt Dosen mit Schraubklemmen. Damit kann man das wasserdicht auflegen !
Patchkabel auflegen geht auch wenn man es vorsichtig macht. Im Zweifel verzinnt man die Kabelenden vorher mit einem Lötkolben. Allemal besser als die Kabel neu zu verlegen.

Ich weiß, ist bloß blöd wenn eine Antwort kommt, wenn man noch schreibt. Dann sieht das leider so aus.

🖖
chiefteddy
Lösung chiefteddy 30.06.2020 um 11:37:17 Uhr
Goto Top
Hallo,

der unterschied zw Verlegekabel und Patchkabel ist, dass die Adern im Verlegekabel aus Volldraht sind und die im Patchkabel aus Litze.

An ein Patchkabel kann man einen Stecker (RJ45) mit einer spez. Crimp-Zange anbringen. Es gibt hierbei 2 Standards: Hirose und Stewart. Man sollte sich für ein System entscheiden, denn das Werkzeug passt nicht für das jeweils andere System.

Mit einer solchen Crimp-Zange kann man aber niemals einen Crimp-Stecker an einem Verlegekabel (Volldraht) sicher anbringen!! Man müßte nämlich beim Crimpen mit den Kontaktplättchen den Volldraht spalten, was schlicht nicht möglich ist. Das Plättchen rutscht also irgendwie an dem Draht vorbei und wird von der Aderumhüllung irgendwie gehalten. Bei Litze dringt beim Crimpen das Kontaktplättchen in die Litze ein und wird so kontaktiert.

Verlegekabel werden mit LSA-Kontakten von außen durch die Aderisolierung kontaktiert. Dazu werden die Adern mit Isolierung unter zuhilfenahme eines spez. Auflegewerkzeuges in die LSA-Kontakte eingepresst. Die seitlichen Schneiden des LSA-Kontaktes durchdringen dabei die Isolation und schneiden sich von außen in den Volldraht. Bei Litze funktioniert das nicht, sie gibt einfach nach. Deshalb sollte man nie Patchkabel auf LSA-Kontakte auflegen.

Wenn es mal gar nicht anders geht und man Stecker am Verlegekabel braucht oder Buchsen am Patchkabel gibt es aus dem industriellen Umfeld (Feldbus-Systeme) entsprechende Lösungen, die aber entsprechend teuer sind (Da kostet ein RJ45-Stecker schon mal 12 - 15€).

Jürgen
Dr.Bit
Dr.Bit 30.06.2020 um 11:45:04 Uhr
Goto Top
Zitat von @chiefteddy:

Hallo,

der unterschied zw Verlegekabel und Patchkabel ist, dass die Adern im Verlegekabel aus Volldraht sind und die im Patchkabel aus Litze.

An ein Patchkabel kann man einen Stecker (RJ45) mit einer spez. Crimp-Zange anbringen. Es gibt hierbei 2 Standards: Hirose und Stewart. Man sollte sich für ein System entscheiden, denn das Werkzeug passt nicht für das jeweils andere System.

Mit einer solchen Crimp-Zange kann man aber niemals einen Crimp-Stecker an einem Verlegekabel (Volldraht) sicher anbringen!! Man müßte nämlich beim Crimpen mit den Kontaktplättchen den Volldraht spalten, was schlicht nicht möglich ist. Das Plättchen rutscht also irgendwie an dem Draht vorbei und wird von der Aderumhüllung irgendwie gehalten. Bei Litze dringt beim Crimpen das Kontaktplättchen in die Litze ein und wird so kontaktiert.

Verlegekabel werden mit LSA-Kontakten von außen durch die Aderisolierung kontaktiert. Dazu werden die Adern mit Isolierung unter zuhilfenahme eines spez. Auflegewerkzeuges in die LSA-Kontakte eingepresst. Die seitlichen Schneiden des LSA-Kontaktes durchdringen dabei die Isolation und schneiden sich von außen in den Volldraht. Bei Litze funktioniert das nicht, sie gibt einfach nach. Deshalb sollte man nie Patchkabel auf LSA-Kontakte auflegen.

Wenn es mal gar nicht anders geht und man Stecker am Verlegekabel braucht oder Buchsen am Patchkabel gibt es aus dem industriellen Umfeld (Feldbus-Systeme) entsprechende Lösungen, die aber entsprechend teuer sind (Da kostet ein RJ45-Stecker schon mal 12 - 15€).

Jürgen

So isses.

Hilft dem TO aber wahrscheinlich wenig. Er muß sich entscheiden, ob er den einfachen ((Pfusch) wobei Pfusch, wenn man Stecker aufcrimpt, auch im Auge des Betrachters liegt) Weg beschreiten will, oder alles noch einmal auf links dreht und alles neu, dafür aber vernünftig, macht.

🖖
chiefteddy
chiefteddy 30.06.2020 um 11:45:34 Uhr
Goto Top
Es gibt RJ-45 Dosen mit Schraubklemmen. Damit kann man das wasserdicht verbinden !
Patchkabel per LSA auflegen geht auch wenn man es vorsichtig macht.
Im Zweifel verzinnt man die Kabelenden vorher mit einem Lötkolben.
So könnte man auch problemlos LSA Dosen verwenden.

Hallo @aqui

was hast du denn geraucht?

RJ45-Dosen mit Schraubklemmen, voll geschirmt in Cat7?

Litze zu verzinnen und dann in einen LSA-Kontakt stammt wohl aus einem MacGyver-Film.

Entweder man nimmt Kuplungen oder Lösungen aus dem Feldbus-Bereich. Alles andere ist Bastelei und nicht normgerecht mit all den Langzeitfolgen.

Jürgen
Dilbert-MD
Dilbert-MD 30.06.2020 um 11:51:58 Uhr
Goto Top
Hallo,
Kürzen und Crimpen ginge oder an ein Patchpanel oder eine Dose anklemmen ginge auch.
Braucht Geschick, Erfahrung, Werkzeug, Prüfgeräte ....
Zeit, Arbeit, Verbindungsqualität, Fehlerquellen, usw. mal überdenken.

Wie viel Meter sind denn "zuviel" am Kabel?
Kürzen geht immer. Verlängern heißt zwei Kurze zusammenflicken mit 2x Stecker und einem Zwischenstück.

Ich würde als Erstes einen Platz suchen, wo die restlichen Meter aufgerollt unauffällig versteckt werden können, zum Beispiel hinter Möbeln, Geräten, Abdeckungen, Verkleidungen, Trockenbau, ins Regal legen, zwischen PC und Wand, hinter die Schreibtischrückwand. Die Rolle kann ja irgendwo zwischen Stecker A und Stecker B angeordnet werden.

Gruß
chiefteddy
chiefteddy 30.06.2020 um 11:59:09 Uhr
Goto Top
Hallo,

schau mal im Feldbus-Bereich bei Phoenixs Contact, Lapp oder Wago.

Die "feldkonfigurierbaren" Stecker und Buchsen sind in der Regel für Litze und für Volldraht spezifiziert.

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pi ...

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pi ...

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pi ...

Jürgen
Lochkartenstanzer
Lochkartenstanzer 30.06.2020 um 12:03:57 Uhr
Goto Top
Zitat von @Washington:

täuscht mich da mein Eindruck oder sind die Verlegekabel vs Patchkabel gar nicht so weit voneinander entfernt und ich stelle mich nur zu blöd an ?

Vermutlich - genauer: Du verwendest vermutlich das falsche material oder Werkzeug. face-smile

Würdet Ihr ein 50m patch Kabel kürzen ...

z. B. mit Kabelbinder in Schlaufen zuammenbinden. face-smile


oder in den sauren apfel beissen und die 12-14 Kabel neu verlegen, mit dem richtigen Kabel ?

Jemanden beauftragen, der das richtig macht face-smile

Nicht am falschen Ende sparen!

lks
chiefteddy
chiefteddy 30.06.2020 um 12:05:40 Uhr
Goto Top
Hallo @Dr.Bit

in meinen anderen Bemerkungen habe ich doch 2 mögliche und normkonforme Lösungen vorgeschlagen.

Er muß doch nicht "pfuschen", Es gibt doch Lösungen für sein Problem.

Aber Crimp-Stecker an Verlegekabel oder Patchkabel auf LSA ist mehr als Pfusch und sollte hier nicht ernsthaft vorgeschlagen und diskutiert werden.

Jürgen
chiefteddy
chiefteddy 30.06.2020 um 12:08:43 Uhr
Goto Top
Hallo,

was ist denn eine

LSA Zange

??

Jürgen
emeriks
emeriks 30.06.2020 um 12:11:27 Uhr
Goto Top
Zitat von @chiefteddy:
was ist denn eine
LSA Zange
Damit werden in Sachsen-Anhalt Probleme gelöst. face-wink
chiefteddy
chiefteddy 30.06.2020 um 12:16:03 Uhr
Goto Top
Dilbert-MD
Dilbert-MD 30.06.2020 um 12:23:32 Uhr
Goto Top
Zitat von @emeriks:

Zitat von @chiefteddy:
was ist denn eine
LSA Zange
Damit werden in Sachsen-Anhalt Probleme gelöst. face-wink

Bitte mal 2 Paletten davon zu mir !!
Zahle auch im Voraus.

Bitte die mit den Nagelplatten, damit man nicht abrutscht, wenn man den Politikern die Ohren langziehen will....

OT
War nicht bei Schwertransportfirmen die LSA-Zange, das Teil, womit man die LSA (Lichtsignalanlagen) drehen kann
/OT
Dr.Bit
Dr.Bit 30.06.2020 aktualisiert um 12:32:26 Uhr
Goto Top
Zitat von @chiefteddy:

Hallo @Dr.Bit

in meinen anderen Bemerkungen habe ich doch 2 mögliche und normkonforme Lösungen vorgeschlagen.

Er muß doch nicht "pfuschen", Es gibt doch Lösungen für sein Problem.

Deswegen habe ich ja auch geschrieben, daß es im Auge des Betrachters liegt. Für mich ist es schon Pfusch, wenn man Verlegkabel nehmen sollte und dann Patchkabel nimmt nur um ein paar Euro zu sparen, auch wenn es geht und keinen Vorschriften widerspricht.

Aber Crimp-Stecker an Verlegekabel oder Patchkabel auf LSA ist mehr als Pfusch und sollte hier nicht ernsthaft vorgeschlagen und diskutiert werden.

Ohne Frage, das sehe ich genauso.

LSA Zange

Klapp beim Auflegewerkzeug mal die seitlichen Werkzeuge aus und halt den Finger dazwischen. Dann wieder zusammendrücken. Dann weißt Du was ne Zange ist. Das macht schon ein bischen aua.
🖖
ITgustel
ITgustel 30.06.2020 um 12:33:14 Uhr
Goto Top
Haben Sie bei uns auch gemacht, zig 30m Patchkabel als "Verlegekabel" missbraucht.
Is Pfusch, aber es geht, zumindest 10GBit laufen damit fehlerfrei und 1GBit eh.

Etwas kniffelig ist es solche Kabel (Litzen) auf LSA-Klemmen aufzulegen. Man muss nach der Installation immer nachmessen, damit die Kontaktierung auch da ist. Durch den Einbau verschieben sich die Adern manchmal um ~1 Millimeter und schon ist die Kontaktierung wieder weg.

Meines Wissens ist es zwar laut LSA-Krone "erlaubt", aber es ist keine gasdichte Verbindung, wie mit Volldraht-Verlegekabeln.
Washington
Washington 30.06.2020 um 12:50:01 Uhr
Goto Top
Exakt darum ging es mir. Ich habe ein PATCHKABEL welches 50m lang ist, ich benötige maximal 20m davon.
Dieses Kabel geht vom Patchpanel zur Dose ( dort per keystone jack an rj45 ) und meine Frage war einfach, ob ich irgendwie diese Lize, welche
viel weicher und biegsamer als das Starre kabel in eine RJ45 bekomme und ich muss sagen, ICH bekomme das einfach nicht geregelt.

da gibts einfädel hilfen die sind aber zu groß, da rutscht das kabel so oder so durch.
Dr.Bit
Dr.Bit 30.06.2020 um 13:03:46 Uhr
Goto Top
Zitat von @Washington:

Exakt darum ging es mir. Ich habe ein PATCHKABEL welches 50m lang ist, ich benötige maximal 20m davon.
Dieses Kabel geht vom Patchpanel zur Dose

Echt? Nicht vom Switch?

( dort per keystone jack an rj45 ) und meine Frage war einfach, ob ich irgendwie diese Lize, welche

In den Jack wirst Du es auch niemals sicher hineinbekommen. Nimm doch einfach einen RJ45 ( https://www.reichelt.de/cat6-modularstecker-utp-2-punkt-100-stk-int-5023 ... )Stecker und stecke Diesen dann in das Gerät. Diese Stecker sind für Patchkabel gedacht.

🖖
chiefteddy
chiefteddy 30.06.2020 um 13:10:27 Uhr
Goto Top
Hallo,

suchst du nur RJ45-Stecker, die nach dem Konfektionieren auch 100%ig funktionieren?

Dann nimm keine Crimp-Stecker. Da brauch man viel Erfahrung um eine niedrige Ausschußrate hinzubekommen.

Nimm` "feld-" oder werkzeuglos konfigurierbare Stecker. ZB. so etwas:

https://www.reichelt.de/cat6a-rj45-stecker-feldkonfektionierbar-t568b-mf ...
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/MFP8x_DB_DEU.pdf


Das funktioniert 100%ig. Und wenn mal nicht, dann kann man den Stecker wieder lösen und noch einmal verwenden.

Jürgen
Dr.Bit
Dr.Bit 30.06.2020 aktualisiert um 13:16:14 Uhr
Goto Top
Zitat von @chiefteddy:

suchst du nur RJ45-Stecker, die nach dem Konfektionieren auch 100%ig funktionieren?
Dann nimm keine Crimp-Stecker. Da brauch man viel Erfahrung um eine niedrige Ausschußrate hinzubekommen.

Also mir ist es noch nicht passiert, das da mal einer nicht funktioniert hätte. Ist aber vielleicht wirklich Erfahrungssache.

🖖