RAID Strategie für 6 Festplatten
Ich suche eine gute Strategie für 6 Festplatten in einem IBM X3650 System.
Hallo,
ich habe hier einen IBM X3650 mit einem RAID Controller.
Slot 0-3 enthalten je eine 300 GB Platten. Slot 4-5 je eine 72 GB Platte.
Ich hatte vor die Platten 4 und 5 im RAID 1 laufen zu lassen.
Wie ist es jetzt aber mit den anderen Platten.
Meine Vorstellung geht dahin, dass ich 0 und 1 bzw. 2 und 3 jeweils im RAID 1 laufen lasse und über diese beiden Volumen ein großen Volumen lege.
Dies ist auch so im HW-RAID Manager von IBM machbar.
Nun meine Frage an euch, übersehe ich auch Datensicherheitssicht irgend etwas?
Meine Vorstellung ist, dass ich aus dem 4-Platten-Verbund irgend eine (!) Platte ziehen kann ohne Daten zu verlieren.
Sehe ich das richtig?
Habt ihr bessere Vorschläge?
Gruß
Cware
Hallo,
ich habe hier einen IBM X3650 mit einem RAID Controller.
Slot 0-3 enthalten je eine 300 GB Platten. Slot 4-5 je eine 72 GB Platte.
Ich hatte vor die Platten 4 und 5 im RAID 1 laufen zu lassen.
Wie ist es jetzt aber mit den anderen Platten.
Meine Vorstellung geht dahin, dass ich 0 und 1 bzw. 2 und 3 jeweils im RAID 1 laufen lasse und über diese beiden Volumen ein großen Volumen lege.
Dies ist auch so im HW-RAID Manager von IBM machbar.
Nun meine Frage an euch, übersehe ich auch Datensicherheitssicht irgend etwas?
Meine Vorstellung ist, dass ich aus dem 4-Platten-Verbund irgend eine (!) Platte ziehen kann ohne Daten zu verlieren.
Sehe ich das richtig?
Habt ihr bessere Vorschläge?
Gruß
Cware
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 123586
Url: https://administrator.de/contentid/123586
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 18:11 Uhr
15 Kommentare
Neuester Kommentar
I geh mal davon aus, dass die Hardware bereits gekauft wurde.
Bei 4 x 300 GB Platten hast bei Raid 10 eine Kapazität von 600 GB.
Bei Raid 5 (0,1,2; als Hotspare) hast ebenso eine Kapa von 600 GB; Wennst die Hotspare weglässt und in den Verbund integrierst hast 900 Gig Kapa.
Bei Raid 10 hast eine höhere Performance da das Parity ja nicht geschrieben werden muss.
Was jedoch "vernünftiger" ist kommt auf den Einsatzzweck an (art und größe der darauf zu speichernden Daten).
Bei Raid 5 (0,1,2; als Hotspare) hast ebenso eine Kapa von 600 GB; Wennst die Hotspare weglässt und in den Verbund integrierst hast 900 Gig Kapa.
Bei Raid 10 hast eine höhere Performance da das Parity ja nicht geschrieben werden muss.
Was jedoch "vernünftiger" ist kommt auf den Einsatzzweck an (art und größe der darauf zu speichernden Daten).
Zwecks Raid 10:
Wenn da Raid 1+0 steht, dann macht das IBM Raid Utility auch ein Raid 1+0. Wenn da steht dass es die beiden Raid 1 Verbünde logisch verbindet, dann macht das Raid Utility eine logische Verbindung; steht nix von Raid 0 oder Mirror oder dergleichen wird das Utility das auch nicht tun. imo.
Zitat von wikipedia
Ein RAID-10-Verbund ist ein RAID 0 über mehrere RAID 1. Es werden dabei die Eigenschaften der beiden RAIDs kombiniert: Sicherheit und gesteigerte Schreib-/Lesegeschwindigkeit.
Ein RAID-10-Verbund benötigt mindestens vier Festplatten.
Während die RAID-1-Schicht einer RAID-0+1-Implementation nicht in der Lage ist, einen Schaden in einem untergeordneten RAID 0 differenziert den einzelnen Festplatten zuzuordnen, bietet RAID 10 gegenüber RAID 0+1 eine bessere Ausfallsicherheit und schnellere Rekonstruktion nach einem Plattenausfall, da nur ein Teil der Daten rekonstruiert werden muss. Auch hier hat man – wie bei RAID 0+1 – nur die Hälfte der gesamten Festplattenkapazität zur Verfügung.
Ein RAID-10-Verbund ist ein RAID 0 über mehrere RAID 1. Es werden dabei die Eigenschaften der beiden RAIDs kombiniert: Sicherheit und gesteigerte Schreib-/Lesegeschwindigkeit.
Ein RAID-10-Verbund benötigt mindestens vier Festplatten.
Während die RAID-1-Schicht einer RAID-0+1-Implementation nicht in der Lage ist, einen Schaden in einem untergeordneten RAID 0 differenziert den einzelnen Festplatten zuzuordnen, bietet RAID 10 gegenüber RAID 0+1 eine bessere Ausfallsicherheit und schnellere Rekonstruktion nach einem Plattenausfall, da nur ein Teil der Daten rekonstruiert werden muss. Auch hier hat man – wie bei RAID 0+1 – nur die Hälfte der gesamten Festplattenkapazität zur Verfügung.
Wenn da Raid 1+0 steht, dann macht das IBM Raid Utility auch ein Raid 1+0. Wenn da steht dass es die beiden Raid 1 Verbünde logisch verbindet, dann macht das Raid Utility eine logische Verbindung; steht nix von Raid 0 oder Mirror oder dergleichen wird das Utility das auch nicht tun. imo.