Strom/Leistungsbedarf Server

Berechnungsproblem

Hallo,

möchte ca. 15 Server in einem 19" Rack unterbringen, an sich kein Problem nur komme ich mit der
Stromversorgung nicht ganz klar.
Also jeder Server hat eine max. Ausgangsleistung von 350W (ich gehe mal davon aus das damit die Scheinleistung gemeint ist, eigentlich in VA angegeben).

Wie kann ich nun berechnen wie hoch die max. Stromaufnahme ist?
15*350 = 5250VA

Wäre ganz gut wenn mit jemand auf die Sprünge helfen könnte...

Content-ID: 15573

Url: https://administrator.de/contentid/15573

Ausgedruckt am: 23.11.2024 um 14:11 Uhr

Schuladmin
Schuladmin 06.09.2005 um 13:44:46 Uhr
Goto Top
Das Formelzeichen der elektrischen Leistung ist das große P.

Maßeinheit
Die Grundeinheit der elektrischen Leistung ist das Watt (W) oder auch Voltampere (VA). Letzteres ergibt sich aus der Berechnung durch Spannung und Strom. Die Angabe der Maßeinheit VA findet man häufig auf Transformatoren und Elektromotoren.

P=U*I (VA = Watt)

nach I umstellen

I=P/U (Ampere)

Physik Klasse 5 face-smile

MfG

schuladmin

http://www.73s.de
BartSimpson
BartSimpson 06.09.2005 um 14:21:31 Uhr
Goto Top
nicht korrekt VA ist nicht gleich W
W= eklektrische Leistung
VA= Scheinleisting.
Du must unterscheiden, on die Angaben auf deinem Server für die Gleich oder Wechelstromseite sind!!!
Scheinleistesitung S=U *I (jeweils effiketiv)
Wirkleistung P=U*I*cos phi
Schuladmin
Schuladmin 06.09.2005 um 14:38:32 Uhr
Goto Top
@BartSimpson Du magst ja recht mit deiner Schein- und Nennleistung.

Aber U* I = P (Einheit W= V *A = VA), das steht in jeder Formelsammlung so. Und welcher Server arbeitet mit Gleichstrom als Eingangsstrom ins Netztteil?????

P.S Nichts für ungut...
banana-john
banana-john 06.09.2005 um 15:11:15 Uhr
Goto Top
Ok, andere Betrachtung...

Zuleitung ist mit 16A abgesichert bei 220V => P ges = 3,68KW = S?
Wenn ja dann müsste man doch nur die Scheinleistungen der Server zusammenzählen.

Eingangsseitig wird ein Strom von 3A bei 220V benötigt (System input Requirements)
BartSimpson
BartSimpson 06.09.2005 um 15:18:32 Uhr
Goto Top
Ich würde das ganze eh auf 3 Phasen aufteilen.
das macht 5 Server je Phase. und das ist denn kein Problem.
das würde denn ca. 7,5 A je Phase machen.
Mal angekommen jeder Server hat eine Anschlussleitungs von 350VA. Das muste du natürlich noch mal genau nachschauen!!!!
Schuladmin
Schuladmin 06.09.2005 um 15:22:34 Uhr
Goto Top
Jeder USV-Hersteller hat meistens einen USV -Konfigurator

Bsp::

http://www.online-ups.com/deutsch_2/berater.asp
BartSimpson
BartSimpson 06.09.2005 um 15:27:59 Uhr
Goto Top
ich benutzte APC. www.apc.com dort gibt es auch eine art virtueller Beraten. Infach eingeben wieviel Leistung und Zeit du brauchst und schon wird dir ein Modell vorgeschlagen und auch in etwa der Preis.
tuxler
tuxler 15.09.2005 um 10:17:15 Uhr
Goto Top
Hallo,

ich würd dir auch einen USV Konfigurator vorschlagen, z.B.
http://www.powerware.com/UPS/selector/Selector_Germany/default.asp

mfg
tuxler
superboh
superboh 24.09.2005 um 12:16:20 Uhr
Goto Top
Hallo,

die Angaben auf dem Netzteil sind die Maximal-Werte, die das Netzteil liefern kann. Das heisst aber nicht auch, dass ein Rechner das auch immer braucht. Im Gegenteil ... ein Netzteil wird immer genügend Reserve bieten und den Rechner noch mit zusätzlicher Hardware aufrüsten zu können. Ausserdem laufen selten alle Rechner zugleich unter Volllast.

Um grob einen Anhaltspunkt zum Verbrauch zu bekommen, Du könntest den Strom messen, den die einzelnen Server so ziehen. Mit einem Zangen-Ampere-Meter geht das auch ohne die Leitung unterbrechen zu müssen. Diese Ströme zusammenaddiert + 20 % mehr sollten einen brauchbaren Wert ergeben.

Gruss,
Thomas