Transceiver erstellt keine Verbindung über verlegte LWL Leitung
Hallo,
ich habe eine LWL Verbindung OM2 Multimode 28m vom LC Patchfeld zum LC Patchfeld. In jedem Patchfeld ist eine Netgear Switch mit Transceiver 10 GBit von fs.com.
Als Patchkabel ein OM3 2m. Patche ich jetzt alles keine Verbindung über die Transceiver. Dann 1GBit Transceiver geholt, keine Verbindung.
Hänge ich beide Switche in einen Schrank und patche diese mit dem 2 Meter Patchkabel untereinander haben Sie Verbindung sowohl mit 1GBit als auch mit 10 GBit Transceiver.
Das verlegte LWL Kabel ist aber in Ordnung, hatte dies mit einem alten Cisco Switch 1GBit probiert die Verbindung ging damit, die Patchkabel beim Cisco waren noch OM2 Kabel.
Liegt es am Transceiver von fs.com?
Mfg
ich habe eine LWL Verbindung OM2 Multimode 28m vom LC Patchfeld zum LC Patchfeld. In jedem Patchfeld ist eine Netgear Switch mit Transceiver 10 GBit von fs.com.
Als Patchkabel ein OM3 2m. Patche ich jetzt alles keine Verbindung über die Transceiver. Dann 1GBit Transceiver geholt, keine Verbindung.
Hänge ich beide Switche in einen Schrank und patche diese mit dem 2 Meter Patchkabel untereinander haben Sie Verbindung sowohl mit 1GBit als auch mit 10 GBit Transceiver.
Das verlegte LWL Kabel ist aber in Ordnung, hatte dies mit einem alten Cisco Switch 1GBit probiert die Verbindung ging damit, die Patchkabel beim Cisco waren noch OM2 Kabel.
Liegt es am Transceiver von fs.com?
Mfg
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 429305
Url: https://administrator.de/contentid/429305
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 07:11 Uhr
13 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo,
So wie R,S, und T?
Mit einer Taschenlampe kannst du das ganz einfach prüfen. Nicht zwingend in die Optiken schauen, das ist Laser.
Gruß,
Peter
So wie R,S, und T?
Ist ein Duplex LC LC Patchkabel, kann man nicht drehen.
Tx auf Tx geht genauso wenig wie Rx an Rx. Und wie schon gesagt, du kannst ohne etwas zu bescädigen oder kaputtzumachen mal an einen Duplex LC Stecker die Fasern tauschen damit ein Tx auf Rx und der Rx auf Tx geht. Wenn bei dir alles nur 1:1 ist dann kann das nicht Funktionieren.Mit einer Taschenlampe kannst du das ganz einfach prüfen. Nicht zwingend in die Optiken schauen, das ist Laser.
Gruß,
Peter
Ist ein Duplex LC LC Patchkabel, kann man nicht drehen.
Das ist Quatsch. Natürlich kann man das drehen !Der LC Stecker bzw. die beiden Teile werden mit einem Plastik Clip zusammengehalten. Das kann man trennen und die Fasern drehen. Hier sieht man wie das aussieht:
https://gt-netstore.de/lichtwellenleiter/lwl-patchkabel/lc-lc-patchkabel ...
Mit Sicherheit ist da eine RX und TX Faser vertauscht so das kein Link zustande kommt.
Der Trick oben mit einer Taschenlampe, ideal ist eine LED Taschenlampe, klingt skurril, hilft aber tatsächlich zu checken ob die Fasern heil sind. Man kann optisch die weißen Lichtpunkte problemlos erkennen wenn man am anderen Ende reinleuchtet.
NetGear als Billigheimer dürfte bei seinen Billigswitches auch keinerlei Vendor Checking bei den Optiken machen wie andere Hersteller die dann bei Fremdoptiken die Ports blocken. Sie dürften deshalb (vermutlich) jegliche Optiken supporten. Sollte man aber zur Sicherheit besser nochmal überprüfen ob der Switch die Optiken sicher erkennt.
Hilfreich wäre gewesen mal die Spezifikationen der fs.com SFP+ Optik hier zu posten (Typenschild). Sofern das aber beides 10G SR Optiken sind mit 850nm ist das OK und richtig.
Die 2m OM3 Patchkabel spielen bei der kurzen Strecke keinerlei Rolle. Das ist völlig egal ob das OM2 oder OM3 Patchkabel ist.
Guten Morgen,
Nur wenn dann noch die 28m festverlegte LWL dazu kommen, wird es nichts mehr: 28m + 2m +2m =32m.
Bei den Patchkabel ist das OM2 oder OM3 wohl egal, aber bei dem festverlegten ist OM2 nicht so toll.
Aber es sollte noch gehen, auf jeden Fall mit 1G
Guck mal hier:
https://www.flexoptix.net/de/blog/2011/06/damit-der-10g-ethernet-link-ho ...
Aber genau der Punkt das 1G auch nicht geht, wird es wohl an einem nicht gedrehten Patchkabel oder am SFP Vendor Checking liegen.
Versuch mal einfach die alten OM2 Patchkabel, evtl. hast du nur einfach nicht gesehen das die gedreht waren
Und was für Optiken sind es? LR oder SR?
VG,
Deepsys
Zitat von @aqui:
Die 2m OM3 Patchkabel spielen bei der kurzen Strecke keinerlei Rolle. Das ist völlig egal ob das OM2 oder OM3 Patchkabel ist.
Moment das sind nur die Patchkabel mit denen geht es ja.Die 2m OM3 Patchkabel spielen bei der kurzen Strecke keinerlei Rolle. Das ist völlig egal ob das OM2 oder OM3 Patchkabel ist.
Nur wenn dann noch die 28m festverlegte LWL dazu kommen, wird es nichts mehr: 28m + 2m +2m =32m.
Bei den Patchkabel ist das OM2 oder OM3 wohl egal, aber bei dem festverlegten ist OM2 nicht so toll.
Aber es sollte noch gehen, auf jeden Fall mit 1G
Guck mal hier:
https://www.flexoptix.net/de/blog/2011/06/damit-der-10g-ethernet-link-ho ...
Aber genau der Punkt das 1G auch nicht geht, wird es wohl an einem nicht gedrehten Patchkabel oder am SFP Vendor Checking liegen.
Versuch mal einfach die alten OM2 Patchkabel, evtl. hast du nur einfach nicht gesehen das die gedreht waren
Und was für Optiken sind es? LR oder SR?
VG,
Deepsys
aber bei dem festverlegten ist OM2 nicht so toll.
Das stimmt natürlich, aber für 10G ist das immer noch mit max. 86 Metern spezifiziert.Für seine 28 Meter sollte es also allemal mit ausreichend Lichtbudget geben um einen stabilen Link mit SR 10G Optiken zu betreiben.
Das setzt natürlich voraus das diese Strecke technisch OK ist. Der erfolgreiche Test mit 1G Optiken zeigt das ja.
Man kann also nur vermuten das der TO hier die RX und TX Fasern vertauscht hat.
Das er selber nicht weiss das LC Stecker zerlegbar sind um die Fasern zu tauschen zeigt ja eher das er recht wenig Erfahrung mit LWL hat.
Oder eben Vendor Checking was aber bei Billigheimer NG eher unwahrscheinlich ist. Checken im Handbuch sollte man das aber in jedem Fall !
Auch gibt der Switch im Logging einen Eintrag aus wenn er Vendor Checking macht und Fremdoptiken erkennt. Vermutlich hat der TO auch das nicht geprüft
Und was für Optiken sind es? LR oder SR?
Deshalb oben die Frage nach einem Foto des Typenschildes
Hallo,
Gruß,
Peter
Zitat von @babylon05:
Der Fehler wurde von dem damaligen Errichter der Verlegekabel an den Patchfeldern gemacht, so dass man alle gekauften LWL Patchkabel auf einer Seite einmal drehen muss.
Sicher das es ein Fehler war?Der Fehler wurde von dem damaligen Errichter der Verlegekabel an den Patchfeldern gemacht, so dass man alle gekauften LWL Patchkabel auf einer Seite einmal drehen muss.
Gruß,
Peter
so es lag an der Drehung der LWL Patchkabel.
Wie in 98% aller LWL Threads hier... Der Errichter ist sicher in gutem Glauben davon ausgegangen das alle Patchkabel NICHT gedreht sind und hat die Verlegeadern gedreht.
Ist ja per se nicht falsch gedacht, denn Patchkabel sind in der Mehrzahl nicht gedreht. Oder sie haben einen offenen Stecker mit Clip so das man das immer manuell an die individuellen Gegebenheiten anpassen kann !
Hallo,
in LWL-Kabel gekreuzt?, Also alles OK, der TO hat es halt nicht gewusst bzw. keine LED Taschenlampe zur Hand
Gruß,
Peter
Zitat von @aqui:
Der Errichter ist sicher in gutem Glauben davon ausgegangen das alle Patchkabel NICHT gedreht sind und hat die Verlegeadern gedreht.
Eben das hat der Errichter nicht getan. Laut dem TO sind die Verlegekabel 1:1 und das muss man dann mit einem gedrehten Patchkabel ausgleichen. Und dú hast selbst gesagtDer Errichter ist sicher in gutem Glauben davon ausgegangen das alle Patchkabel NICHT gedreht sind und hat die Verlegeadern gedreht.
Normalerweise werden inhouse Verkabelungen immer 1 zu 1 verlegt !!
Gruß,
Peter