Backup Exec bricht nach unterschiedlicher Menge Gb beim Vorgang ab...
Hallo Gemeinde,
wir haben ein Problem mit unserem Backup Exec... Wir nutzen Vers. 9.1 mit allen Updates und Fixes und dem Remoteagent für einen Exchange2003.
Seit kurzem bricht das Backup aber nach ungleichmäßiger Anzahl an Gb mit folgendem Fehler im Ereignisprotokoll ab:
Backup Exec-Meldung: Auftrag fehlgeschlagen
(Server: "SERVER") (Auftrag: "Diff Fr-Mi") Diff Fr-Mi -- Der Auftrag schlug mit folgendem Fehler fehl: Die angegebene Netzwerkressource bzw. das angegebene Gerät ist nicht mehr verfügbar.
Auch bekommen wir einen WMI-Error, ob dies nun zusammen hängt ist mir nicht bewusst, deswegen poste ich ihn hier:
WMI hat einen Fehler ermittelt und musste beendet werden.
Problemsignatur:
szAppName : wmiprvse.exe szAppVer : 5.2.3790.1830
szModName : msvcr71.dll szModVer : 7.10.3052.4 offset : 00002777
Als OS läuft ein Win2k3 r2 als PDC.
Hardware ist ein Logic SCSI Controller mit einem Quantum Superloader 3 als Bandlaufwerk.
Wir haben auch vor kurzem ein 2. Netzwerkkabel mit fester IP belegt...
Könnte das der Grund sein?
Ist es eher hardwarebasiert?
Wo schätz ihr das Problem? Was kann ich tun?
Hoffe euch genug Infos gegeben zu haben, wenn ihr was braucht, fragt
Danke im vorraus!
wir haben ein Problem mit unserem Backup Exec... Wir nutzen Vers. 9.1 mit allen Updates und Fixes und dem Remoteagent für einen Exchange2003.
Seit kurzem bricht das Backup aber nach ungleichmäßiger Anzahl an Gb mit folgendem Fehler im Ereignisprotokoll ab:
Backup Exec-Meldung: Auftrag fehlgeschlagen
(Server: "SERVER") (Auftrag: "Diff Fr-Mi") Diff Fr-Mi -- Der Auftrag schlug mit folgendem Fehler fehl: Die angegebene Netzwerkressource bzw. das angegebene Gerät ist nicht mehr verfügbar.
Auch bekommen wir einen WMI-Error, ob dies nun zusammen hängt ist mir nicht bewusst, deswegen poste ich ihn hier:
WMI hat einen Fehler ermittelt und musste beendet werden.
Problemsignatur:
szAppName : wmiprvse.exe szAppVer : 5.2.3790.1830
szModName : msvcr71.dll szModVer : 7.10.3052.4 offset : 00002777
Als OS läuft ein Win2k3 r2 als PDC.
Hardware ist ein Logic SCSI Controller mit einem Quantum Superloader 3 als Bandlaufwerk.
Wir haben auch vor kurzem ein 2. Netzwerkkabel mit fester IP belegt...
Könnte das der Grund sein?
Ist es eher hardwarebasiert?
Wo schätz ihr das Problem? Was kann ich tun?
Hoffe euch genug Infos gegeben zu haben, wenn ihr was braucht, fragt
Danke im vorraus!
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 53409
Url: https://administrator.de/contentid/53409
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 19:11 Uhr
3 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo,
könnte sein, dass das mit dem Netzwerk zusammenhängt, ich hatte so etwas auch schon mal.
Schau mal unter "Extras --> Optionen --> Netzwerk und Firewall" was dort eingetragen ist.
Ich nutze dort folgende Einstellungen:
1. beide Häkchen "Dynamischen Anschlußbereich ..." n i c h t aktiviert
2. bei "Standard-Netzwerkschnittstelle" die (oder eine der vorhanden) realen LAN-Adapter auswählen
3. Häkchen bei "Beliebige verfügbare Netzwerkroute ..." setzen
Auch so, jetzt fällt mir ein, dass sind nur die Standardeinstellungen für neue Jobs, die bestehenden müssen dahingehend angepasst werden, am besten erst einmal bei einem testen.
Und zum Schluß noch was gänzlich blödes, wenn die Einstellungen schon so wie beschrieben sind, dann einfach genau anders versuchen.
Habe ich alles mal in der Veritas Knowlegebase gelesen.
Gruß - René
könnte sein, dass das mit dem Netzwerk zusammenhängt, ich hatte so etwas auch schon mal.
Schau mal unter "Extras --> Optionen --> Netzwerk und Firewall" was dort eingetragen ist.
Ich nutze dort folgende Einstellungen:
1. beide Häkchen "Dynamischen Anschlußbereich ..." n i c h t aktiviert
2. bei "Standard-Netzwerkschnittstelle" die (oder eine der vorhanden) realen LAN-Adapter auswählen
3. Häkchen bei "Beliebige verfügbare Netzwerkroute ..." setzen
Auch so, jetzt fällt mir ein, dass sind nur die Standardeinstellungen für neue Jobs, die bestehenden müssen dahingehend angepasst werden, am besten erst einmal bei einem testen.
Und zum Schluß noch was gänzlich blödes, wenn die Einstellungen schon so wie beschrieben sind, dann einfach genau anders versuchen.
Habe ich alles mal in der Veritas Knowlegebase gelesen.
Gruß - René