chr2002
Goto Top

Brandschutz im EDV Schrank - Lüfterabschaltung mit Hitzemelder sinnvoll ?

Hallo,

wir haben in unserer Wohnung 2 EDV Verteiler.

Ein kleinerer ist im Flur. Da laufen alle Kabel von den Dosen auf dem Patchfeld auf und gehen auf den Switch.
Dort ist auch noch der Router und das DSL Modem eingebaut.
Der Lüfter wird mit einem Elektonischen Temperaturregler gesteuert und läuft bei ca 30 Grad an.

Im Gästezimmer steht ein weiterer Schrank.

Dort ist ein Switch, 2 Intel Atom Server und eine USV eingebaut.
Die USV versorgt auch den Schrank im Flur.
In dem Schrank sind 2 Lüfter eingebaut. Der erste Lüfter läuft bei 30 Grad an, der zweite bei 32 Grad.
Der 2. ist eigentlich nur als Hilfslüfter drin, falls die Temperatur weiter steigt, obwohl der erste Lüfter schon läuft. Im Sommer kann das schonmal passieren.

Ich mache mir jetzt nur Gedanken über den Brandschutz. Wenn doch mal was brennen sollte, wirds ja warm und die Lüfter springen an. Das könnte nen Brand sogar noch beschleunigen.

Ich habe mir jetzt überlegt. dass ich Hitze/Rauchmelder mit Meldekontakt in die Schränke einbaue. Wenn die bei ca 55 Grad Alarm schlagen, sollten die ein Lastschütz abschalten, und die Stromversorgung für den jeweiligen Schrank unterbrechen. Lieber hab ich dann nen Datenverlust auf nem Server, als wenn mir die Wohnung abbrennt face-smile
Normalerweise wird da nichts brennen, ich habe alles sauber elektisch verkabelt. Aber man weis ja nie....

Ist es sinnvol das so zu machen, oder ist es unnütz ? Ich frage deswegen, weil die Melder mit Relaiskontakt nicht gerade billig sind und es einiges an Arbeit macht, alles wieder umzuverdrahten.


Lg

chris

Content-ID: 170319

Url: https://administrator.de/contentid/170319

Ausgedruckt am: 13.11.2024 um 08:11 Uhr

90776
90776 24.07.2011 um 15:38:54 Uhr
Goto Top
hi chris

mal ganz abgesehen von der "problematik"

wo werden die temps gemessen?

denn 50 grad find ich ziehmlich tief eingestellt
da brauchts ja nur einen heissen sommertag und ein wenig belastung und boom, schön würde der alarm angehen

Grüsse
Switcher
perseues
perseues 24.07.2011 um 15:57:46 Uhr
Goto Top
Hallo,

also ich verstehe Deine Sorgen, denke aber, dass ein Rauchmelder das sinnvollste ist. Der meldet Dir einen Brand am zuverlässigsten. Eine Abschaltung alleine ist keine Möglichkeit einen (entstandenen) Brand zu löschen. Wenn Du einen Schwelbrand in Deinem Schrank hast, hilft auch die Stromabschaltung nichts mehr. Du kannst einen Rauchmelder in Deinen Schrank hängen, die akustische Einheit in den Flur. Ein Temperaturfühler kann zusätzlich helfen, Einwände dagegen siehe Beitrag von switcher94. Um einen Brand bis zum Bemerken durch Dich oder die aufmerksamen Nachbarn im Schrank zu lassen, kannst Du das ganze mit F90 Platten zumachen. Probleme sind dann Luftein- und auslässe, Kabeldurchführungen etc. Aber man kann im privaten Bereich nicht alles (finanzierbar) haben.

Grüße perseues
-s-v-o-
-s-v-o- 24.07.2011 um 16:01:10 Uhr
Goto Top
Tach auch

Mal einen anderen Ansatz. Warum nicht über Rauchmelder? Ist in deinem Fall besser wie Temp.

Mfg
-s-v-o-
tikayevent
tikayevent 24.07.2011 um 19:06:24 Uhr
Goto Top
Ich würde es nicht automatisieren, ein Fehlalarm (durch Staub oder so) und dann läuft die Kiste heiß.

Das Beste ist es, in dem Raum! einen Rauch(warn)melder zu haben und dann in Reichweite einen Notausschalter sowie nen CO2-Feuerlöscher. Sprich im Fall eines Falls erst den Strom abschalten und dann zur Brandbekämpfung übergehen. Im Idealfall hätte man in solchen Räumen eine verringerte Sauerstoffkonzentration, aber solche Systeme sind hacketeuer.
clSchak
clSchak 24.07.2011 um 20:55:35 Uhr
Goto Top
Zitat von @tikayevent:
Ich würde es nicht automatisieren, ein Fehlalarm (durch Staub oder so) und dann läuft die Kiste heiß.

Das Beste ist es, in dem Raum! einen Rauch(warn)melder zu haben und dann in Reichweite einen Notausschalter sowie nen
CO2-Feuerlöscher. Sprich im Fall eines Falls erst den Strom abschalten und dann zur Brandbekämpfung übergehen. Im
Idealfall hätte man in solchen Räumen eine verringerte Sauerstoffkonzentration, aber solche Systeme sind hacketeuer.

das ist ein _privat_ Haushalt und kein EDV Raum face-smile - Optischer Rauschmelder mit zusä. Temp. Sensor wäre das richtige, diesen dann an der SPS (ich gehe jetzt davon aus das du eine Haussteuerung hast (z.B. Wago oä) und bei entsprechender Meldung die Stromzuführ cappen - dein Problem mit dann in dem Fall allerdings die USV machen, ich denke nicht, das die sich dann so schnell abschalten lässt.
tikayevent
tikayevent 24.07.2011 um 21:00:31 Uhr
Goto Top
Ich weiß, hab ja auch "Idealfall" geschrieben. Aber diese sogenannten "Atomserver" sind ja schon weit am Idealfall vorbei.
chr2002
chr2002 24.07.2011 um 23:13:12 Uhr
Goto Top
Welche Server eingebaut sind, hat wohl keine Auswirkungen auf den Brandschutz. Die sind für meine Anwendung ideal. Grössere brauchen einfach zuviel Strom.

Eine Haussteuerung habe ich nicht. Ich werde ein Lastschütz einbauen. Das Schütz soll vom Rauchmelder geschalten werden.
Der Schütz schaltet die Stromversorgung und den Remote Off Kontakt von der USV.

Wenn dann doch mal was brennen sollte, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dann sind zumindest die Lüfter und Geräte aus und es wird nicht noch mehr angefacht.

Meine Verkabelung kann garantiert nicht brennen. Der Stromkreis ist mit B 6A in der Verteilung abgesichert und ich habe trotzdem 2,5 mm² Kabel in den Schränken verlegt.
Als Klemmen hab ich nur anständige Wago Federzugklemmen verbaut.

Wenn was kokeln sollte, dann nur in einem der Geräte.

Die sicherste Lösung wäre eine Halon Lösch Anlage. Aber da würde mich mein Freund wohl samt Löschanlage rauswerfen ^^
mrtux
mrtux 25.07.2011 um 14:56:56 Uhr
Goto Top
Hi !

Zitat von @chr2002:
Meine Verkabelung kann garantiert nicht brennen. Der Stromkreis ist mit B 6A in der Verteilung abgesichert und ich habe trotzdem
2,5 mm² Kabel in den Schränken verlegt.

2,5 qmm und dann mit 6 A abgesichert? Du bist ja drauf..... face-wink

Wenn was kokeln sollte, dann nur in einem der Geräte.

Und hast Du auch mal an einen Überspannungsschutz gedacht? Der ist heute nämlich meist der Grund warum überhaupt was brennen sollte. Nein, ich habe die USV nicht überlesen aber auch eine USV kann brennen und daher installiert man einen echten Überspannungsschutz vor einer USV und die Telekommunikationsleitungen werden von einer USV meist nicht bzw. schlecht geschützt.

mrtux
chr2002
chr2002 25.07.2011 um 18:00:07 Uhr
Goto Top
Ich habe die ganze Wohnung mit 2,5 NYM installiert face-smile Da hab ich dann zum EDV Verteiler auch das 2,5er genommen, weil es schon da war face-smile

Ich habe einen Überspannungsschutz in der UV und einen Feinschutz im EDV Verteiler vor der USV. Das ist aber nicht so ein SOHO Ding, wie man es im Baumarkt bekommt und in die Steckdose steckt, sondern so einer vom Elektofachhandel, der in nem kleinen Unterverteiler im EDV Schrank sitzt. Die Telefonleitung ist auch mit einem Überspannungsschutz ausgestattet.
Die USV als Überspannungsschutz zu verwenden ist ja nicht gerade das Wahre face-smile Für Netzschwankungen ist sie ja da, aber für nen Blitzschlag eher nicht face-smile

Lg chris