Eine einfache USV einrichten funktioniert nicht so ganz korrekt
Der Reiter "USV" ist nicht da, nur "Alarm", der Server fährt auch nicht sauber herunter.
Hallo liebe Freunde,
dieses ist meine zweite Frage an diesem Abend.
XY Ungelöst. Google weiss sonst auch alles, aber da habe ich keine Lösung finden können.
Also ich habe eine APC USV, die Back UPS CS 650 und betreibe diese an einem SBS 2003 Server.
Die ist per USB angeschlossen, in der Systemsteuerng sind 2 neue Einträge. Eine Battery, und ein HID Eingabegerät.
Eigentlich sollte nun in der Energieverwaltung ein Reiter "USV" auftauchen. Das tut es nicht.
Nur der Reiter "Alarm" erscheint. Gut, auch da kann ich rudimentär einstellen, nach 75% warnen und nach 50% -> Server herunterfahen.
Nur das funktioniert nicht sauber. Der Server fährt runter - in diesem Falle aber eher zur Hölle, er geht stumpf aus.
Nach dem Restart eine entsprechde Frage, warum der Server unvorhersehbar heruntergefahren ist.
Naja, wenn dem so ist brauche ich keine USV ;)
Wenn ich den USV Dienst starten will (der auf manuell steht) kommt eine Fehlermeldung, geht nicht, USV nicht konfiguriert.
Was man je eigentlich unter dem oben genannten Reiter machen sollte, oder irre ich mich? Gibt es sonst noch wo eine Maske?
Irgendwo versteckt, was ich noch nicht finden konnte, um eine USV einzurichten?
Ich habe mir ersteinmal anders geholfen. Ich habe auf das herunterfahren verzichtet, stattdessen die Programmstartplanung verwendet.
Shutdown.exe mit ein paar Parametern. Das Funktioniert soweit, aber ich habe das Gefühl, das es auch nicht sauber läuft.
Ich teste das noch. Nur es dauert ja auch immer bis die USV wiever voll geladen hat zum Stecker ziehen Test ;)
Gibt es da von Euch noch andere Ratschläge, oder ist meine Lösung schon ganz ordentlich?
Warum sich der Rechner so hart abschaltet anstatt sauber herunter zu fahren, ist mir ein Rätsel.
Gut, so oft wird es kein Gewitter oder sonstwas geben, der Überspannungsschutz ist gegeben. Aber der Server sollte schon sauber heruter fahren.
Wenn der Saft weg ist.
Ach und offensichtlich ist bei meiner USV keine Software/Treiber bei. Erst ab der Smart Serie. Die Software die man downloaden kann,
ist abgeblich nur für Windows von x bis y, aber nicht für Server. Getestet habe ich aber die aber noch nicht.
Gruss
Karsten
"Wissen teilen heisst, Wissen verdoppeln "
Hallo liebe Freunde,
dieses ist meine zweite Frage an diesem Abend.
XY Ungelöst. Google weiss sonst auch alles, aber da habe ich keine Lösung finden können.
Also ich habe eine APC USV, die Back UPS CS 650 und betreibe diese an einem SBS 2003 Server.
Die ist per USB angeschlossen, in der Systemsteuerng sind 2 neue Einträge. Eine Battery, und ein HID Eingabegerät.
Eigentlich sollte nun in der Energieverwaltung ein Reiter "USV" auftauchen. Das tut es nicht.
Nur der Reiter "Alarm" erscheint. Gut, auch da kann ich rudimentär einstellen, nach 75% warnen und nach 50% -> Server herunterfahen.
Nur das funktioniert nicht sauber. Der Server fährt runter - in diesem Falle aber eher zur Hölle, er geht stumpf aus.
Nach dem Restart eine entsprechde Frage, warum der Server unvorhersehbar heruntergefahren ist.
Naja, wenn dem so ist brauche ich keine USV ;)
Wenn ich den USV Dienst starten will (der auf manuell steht) kommt eine Fehlermeldung, geht nicht, USV nicht konfiguriert.
Was man je eigentlich unter dem oben genannten Reiter machen sollte, oder irre ich mich? Gibt es sonst noch wo eine Maske?
Irgendwo versteckt, was ich noch nicht finden konnte, um eine USV einzurichten?
Ich habe mir ersteinmal anders geholfen. Ich habe auf das herunterfahren verzichtet, stattdessen die Programmstartplanung verwendet.
Shutdown.exe mit ein paar Parametern. Das Funktioniert soweit, aber ich habe das Gefühl, das es auch nicht sauber läuft.
Ich teste das noch. Nur es dauert ja auch immer bis die USV wiever voll geladen hat zum Stecker ziehen Test ;)
Gibt es da von Euch noch andere Ratschläge, oder ist meine Lösung schon ganz ordentlich?
Warum sich der Rechner so hart abschaltet anstatt sauber herunter zu fahren, ist mir ein Rätsel.
Gut, so oft wird es kein Gewitter oder sonstwas geben, der Überspannungsschutz ist gegeben. Aber der Server sollte schon sauber heruter fahren.
Wenn der Saft weg ist.
Ach und offensichtlich ist bei meiner USV keine Software/Treiber bei. Erst ab der Smart Serie. Die Software die man downloaden kann,
ist abgeblich nur für Windows von x bis y, aber nicht für Server. Getestet habe ich aber die aber noch nicht.
Gruss
Karsten
"Wissen teilen heisst, Wissen verdoppeln "
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 110373
Url: https://administrator.de/contentid/110373
Ausgedruckt am: 26.11.2024 um 04:11 Uhr
4 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo,
hast Du die APC Powerchute Software auf dem Server installiert? Dann wird die USV über diese konfiguriert und nicht über die Energieverwltung in der Systemsteuerung.
Bei einer USB Verbindung musst Du die Powrchute Software verwenden, da die Windows Boardmittel nur eine serielle Verbindung untertützen, deswegen ist dort auch der Link zur APC Software (wenn man eine APC USV auswählt) hinterlegt.
Bei der Konfiguration für den Shutdown musst Du natürlich darauf achten, dass noch genügend Batteriekapazität übrig ist, um den Server sauber herunterzufahren, bei einem SBS mit aktiviertem Exchange und eventuell weiteren Serverdiensten kann der Shutdowan schon eine Weile dauern. Notfalls die Zeit für den Shutdown mal stoppen, dann noch ein paar Minuten hinzuaddieren und es sollte problemlos klappen.
Gruß
cykes
hast Du die APC Powerchute Software auf dem Server installiert? Dann wird die USV über diese konfiguriert und nicht über die Energieverwltung in der Systemsteuerung.
Bei einer USB Verbindung musst Du die Powrchute Software verwenden, da die Windows Boardmittel nur eine serielle Verbindung untertützen, deswegen ist dort auch der Link zur APC Software (wenn man eine APC USV auswählt) hinterlegt.
Bei der Konfiguration für den Shutdown musst Du natürlich darauf achten, dass noch genügend Batteriekapazität übrig ist, um den Server sauber herunterzufahren, bei einem SBS mit aktiviertem Exchange und eventuell weiteren Serverdiensten kann der Shutdowan schon eine Weile dauern. Notfalls die Zeit für den Shutdown mal stoppen, dann noch ein paar Minuten hinzuaddieren und es sollte problemlos klappen.
Gruß