henk86
Goto Top

HP Proliant dl380g5 SAS bays funktionieren nicht

Hallo, ich bin Neuling und habe daher eine Frage:


Ich habe mir einen HP Proliant dl380g5 besorgt. Dieser war mit einer SSD Festplatte in Bay 1 ausgestattet.
Nun habe ich mir 6 SAS Festplatten von HP besort. Keine Dieser Festplatten funktioniert in Bay 2 und 3. In den anderen Bays ist das kein Problem!
Auf der Backplate leuchten bei Bay 2 und 3 orangene LEDS wenn eine Platte drin ist. Bei den Anderen ist die LED grün.
Die SSD in Bay 1 ist immer noch verbaut.

Der verbaute Raid Controller ist ein Smart Array P400 von HP.

In den RAID Einstellungen des Controllers erkennt er in Bay 2 und 3 die Festplatten mit den richtigen Angaben. Allerdings steht unter ganz rechts dann "Failure".


Kann es sein, dass die SSD Festplatte und die SAS Platten sich stören?

Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!

Content-ID: 598223

Url: https://administrator.de/contentid/598223

Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 03:11 Uhr

broecker
broecker 21.08.2020 um 20:11:53 Uhr
Goto Top
Moin,

denkbar schon aber unwahrscheinlich, deutlich eher würde ich vermuten, daß im p400-BIOS noch die alten LogicalVolumes definiert sind?!

werden die SAS-Platten in den folgenden Bays denn ohne Konfiguration dem Betriebssystem einzeln gezeigt? - das wäre ja auch nicht richtig, wenn der Controller "leer" wäre und nicht im IT-Modus betrieben wird.

HG
Mark

PS: G6 oder G7 wäre doch schon bei gleichem Preis deutlich wertvoller gewesen...
Henk86
Henk86 21.08.2020 um 20:17:37 Uhr
Goto Top
Im P400 Bios gab es ein altes RAID mit diesen beiden Bays. Das habe ich aber vorher schon gelöscht.
In den folgenden Bays laufen die SAS Platten einwandfrei!

Das Einzige, was von der "alten" Einstellung übrig ist, ist die SSD in RAID 0 in Bay 1.

Ein g7 ist unterwegs zu mir. den g5 habe ich sehr günstig hier in der Nähe bekommen. Quasi ein bisschen zu rumspielen face-smile
broecker
broecker 21.08.2020 um 20:32:30 Uhr
Goto Top
dann hast Du jede weitere Platte auch entweder zu einem neuen RAID0 einzeln oder zusammen zu einem RAID5 o.ä. gemacht?
Henk86
Henk86 21.08.2020 um 20:36:45 Uhr
Goto Top
Die Anderen laufen jetzt in den Bays 3-8 in einem Raid 5. Mit Bay 2 und 3 war leider nichts zu machen....
broecker
broecker 21.08.2020 um 20:53:18 Uhr
Goto Top
ein technischer Grund würde mir dann auch nicht mehr einfallen, vielleicht die Backplane mit Taschenlampe auf Defekte beim SAS-Anschluß noch inspektieren, bevor man's dauerhaft im Keller versenkt...
HG
Mark
Henk86
Henk86 21.08.2020 um 21:04:09 Uhr
Goto Top
Das werde ich nochmal versuchen. Vielleicht wäre es auch nochmal ein Versuch, alle RAIDs zu löschen und nur SAS Platten zu verwenden?

Vielleicht bekomme ich ja im Fall der Fälle eine günstige Backplane im Internet.
em-pie
em-pie 22.08.2020 um 11:11:13 Uhr
Goto Top
Moin,

kenne mich in der HP jetzt nicht wirklich (gut) aus, aber:
Hat der G5 ein funktionsfähiges iLO integriert?
Kann man über den ggf. noch mehr Info ziehen (sofern der RAID-Controller mit dem iLO spricht)?

Gruß
em-pie
Henk86
Henk86 23.08.2020 um 22:56:26 Uhr
Goto Top
Das hat er integriert. Allerdings habe ich mich damit noch überhaupt nicht beschäftigt. Was genau ist das denn?
Wie gesagt, ich bin absoluter Neuling...
Henk86
Henk86 04.10.2020 um 11:53:02 Uhr
Goto Top
Ich habe die Lösung gefunden!
Die SSD in Bay 1 habe ich entfernt und auch dieses RAID gelöscht. Jetzt laufen alle Bays mit SAS Platten 👍