Hi, Hallo und Moin Moin an die Gemeinde das draußen!
Es freu mich, euch wieder mit einem Problem belästigen zu dürfen...
...und zwar geht es um die Konfiguration unserer D-Link Netzwerkswitches 1210-48 und 1210-24...
Um Bandbreitenprobleme aus dem Weg zu räumen, sind wir dazu übergegangen in verschiedene Maschinen NICs mit mehreren Schnittstellen reinzupacken.
Beispiel: unser "Hyper-V-Server" hat einen NIC von Intel mit vier Ports bekommen.
Via Windows 2012R2-NIC-Teaming sind nun diese vier Schnittstellen eine logische.
Alle vier aktiv, mit Teammodus LACP, Lastenausgleich: dynamisch
Dann den kleinen DGS1210-24 genommen und die letzten 4 Ports getrunkt auch mit LACP
Vier CAT6-Kabel vom Server eingesteckt und paar Workstations, dann Test
Test: Vier Mitarbeiter haben gleichzeitig verschiedene Images ähnlicher Größe mit jeweils 120MB/sec runtergezogen. So weit, so gut.
Nun zum Problem:
Ich habe versucht die selbe Einstellung (Port-Trunking) beim DGS1210-48 zu machen (Hardware-Version: A, neueste Firmware ist drauf) geht nicht.
Die Weboberfläche vom "kleinen" lässt sich sauber bedienen und alles läuft bestens, beim "großen" gibt es aber Probleme.
"Link Aggregation" enable --> Apply .... das geht.
Wenn ich aber nun die Haken an Port 1-4 mache, Status: LACP und dann "Apply" drücken will, tut sich nichts. Garnichts. Egal, ob der Server mit den CAT6-Leitungen eingesteckt ist oder nicht. Ich kann Haken setzen, so viel ich will. Der übernimmt NICHTS. "Link Aggregation" kann ich wieder disablen, aber sonst nix.
Jemand das selbe oder ähnliches Problem?
Hab auch das "D-Link SmartConsole Utility" versucht. Da bekomme ich von Windoof 10 nur die Meldung, dass Software dieses Herausgebers gesperrt sei. Hab mal bei der Datenausführungsverhinderung rein geguckt.... leer...
Jemand eine Idee? Ich seh den Wald nicht mehr...
Es freu mich, euch wieder mit einem Problem belästigen zu dürfen...
...und zwar geht es um die Konfiguration unserer D-Link Netzwerkswitches 1210-48 und 1210-24...
Um Bandbreitenprobleme aus dem Weg zu räumen, sind wir dazu übergegangen in verschiedene Maschinen NICs mit mehreren Schnittstellen reinzupacken.
Beispiel: unser "Hyper-V-Server" hat einen NIC von Intel mit vier Ports bekommen.
Via Windows 2012R2-NIC-Teaming sind nun diese vier Schnittstellen eine logische.
Alle vier aktiv, mit Teammodus LACP, Lastenausgleich: dynamisch
Dann den kleinen DGS1210-24 genommen und die letzten 4 Ports getrunkt auch mit LACP
Vier CAT6-Kabel vom Server eingesteckt und paar Workstations, dann Test
Test: Vier Mitarbeiter haben gleichzeitig verschiedene Images ähnlicher Größe mit jeweils 120MB/sec runtergezogen. So weit, so gut.
Nun zum Problem:
Ich habe versucht die selbe Einstellung (Port-Trunking) beim DGS1210-48 zu machen (Hardware-Version: A, neueste Firmware ist drauf) geht nicht.
Die Weboberfläche vom "kleinen" lässt sich sauber bedienen und alles läuft bestens, beim "großen" gibt es aber Probleme.
"Link Aggregation" enable --> Apply .... das geht.
Wenn ich aber nun die Haken an Port 1-4 mache, Status: LACP und dann "Apply" drücken will, tut sich nichts. Garnichts. Egal, ob der Server mit den CAT6-Leitungen eingesteckt ist oder nicht. Ich kann Haken setzen, so viel ich will. Der übernimmt NICHTS. "Link Aggregation" kann ich wieder disablen, aber sonst nix.
Jemand das selbe oder ähnliches Problem?
Hab auch das "D-Link SmartConsole Utility" versucht. Da bekomme ich von Windoof 10 nur die Meldung, dass Software dieses Herausgebers gesperrt sei. Hab mal bei der Datenausführungsverhinderung rein geguckt.... leer...
Jemand eine Idee? Ich seh den Wald nicht mehr...
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 287936
Url: https://administrator.de/forum/konfigurationsprobleme-mit-d-link-switches-der-1210-serie-port-trunking-287936.html
Ausgedruckt am: 22.12.2024 um 23:12 Uhr
4 Kommentare
Neuester Kommentar
Moin,
wo ich damals in meiner aktuellen Firma angefangen habe hatten wir auch einen besagten DGS1210-48 Switch im Einsatz...
Nachdem sich die Webgui immer mal aufhängt, die Systemzeit per SNTP überhaupt nicht sinnvoll konfigurieren lies und nach einem Stromausfall plötzlich alle Einstellungen weg waren ist der Switch raus geflogen...
Hilft dir jetzt vermutlich nicht aber wenn du in Zukunft die Möglichkeit hast auf Switches Einfluss zu nehmen kann man hier die Small Business Geräte von Cisco empfehlen (SG200,SG300,SG500).
Seitdem wir diese Geräte im Einsatz haben, haben sich einige Probleme in Luft aufgelöst.
VG
Val
wo ich damals in meiner aktuellen Firma angefangen habe hatten wir auch einen besagten DGS1210-48 Switch im Einsatz...
Nachdem sich die Webgui immer mal aufhängt, die Systemzeit per SNTP überhaupt nicht sinnvoll konfigurieren lies und nach einem Stromausfall plötzlich alle Einstellungen weg waren ist der Switch raus geflogen...
Hilft dir jetzt vermutlich nicht aber wenn du in Zukunft die Möglichkeit hast auf Switches Einfluss zu nehmen kann man hier die Small Business Geräte von Cisco empfehlen (SG200,SG300,SG500).
Seitdem wir diese Geräte im Einsatz haben, haben sich einige Probleme in Luft aufgelöst.
VG
Val