Hallo zusammen,
ich habe meine Verkabelung mit einem Kabeltester geprüft und dabei festgestellt, dass bei einer Leitung vom Patchfeld zur LAN Dose Pin 5 nicht belegt ist. Wenn ich die Leitung mit NetIO messe bekommen ich nur einen Durchsatz von etwas über 90 MBit/s (siehe Screenshot).
Ist das wegen dem fehlenden Pin 5?
Danke und Grüße
ich habe meine Verkabelung mit einem Kabeltester geprüft und dabei festgestellt, dass bei einer Leitung vom Patchfeld zur LAN Dose Pin 5 nicht belegt ist. Wenn ich die Leitung mit NetIO messe bekommen ich nur einen Durchsatz von etwas über 90 MBit/s (siehe Screenshot).
Ist das wegen dem fehlenden Pin 5?
Danke und Grüße
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 586563
Url: https://administrator.de/forum/netio-messung-und-nicht-belegter-pin-5-586563.html
Ausgedruckt am: 10.05.2025 um 04:05 Uhr
5 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo,
Ja. Für 100 MBit/s reichen 2 Paare aus (pin 1,2 und 3,6) = 4 Adern. Für 1 GBit/s sind zwingend alle 8 Adern nötig. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0510151.htm
Gruß,
Peter
Ja. Für 100 MBit/s reichen 2 Paare aus (pin 1,2 und 3,6) = 4 Adern. Für 1 GBit/s sind zwingend alle 8 Adern nötig. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0510151.htm
Gruß,
Peter
Pfusch... ich hatte das auch mal daß die Elektriker die Kabel zu knapp verlegt hatten, und nach ein pasr Rekordsommertagen hatten 7 oder 8 von ca. 100 Dosen dasselbe Problem, 100 Mbit statt 1 Gbit. Krassester Fall von Elekteikerpfusch esr aber einer der 10 Mbit hatte, 6 von 8 Adern waren nicht angeschlossen