Problem mit Smart Array 420 HP nach Neuaufbau und defekter Platte
Hallo!
Man möge mir verzeihen, daß ich das Thema separiere, denke aber, es ist besser so.
Hatte ja einen ausgefallenen Server (DL160 G8) mit neuem Mainboard und neuem Array-Controller bestückt (HP P420 1GB mit Akku).
Es hat alles wunderbar geklappt, bis auf die Array-Konfig bzw. das, was sie nun ausspuckt.
Ursprünglich: HDD1 und HDD2 (je 4TB SATA ) im RAID1. HDD3 und HDD4 (ebenfalls je 4TB) im RAID0 für Daten, die dann zusätzlich nochmal alle mit externen Platten täglich gesichert werden.
Hardware-Tausch erfolgte mit baugleichen Komponenten! Firmware-Updates wurden VOR Einbau der Platten gemacht! BIOS, ILO, etc.
HDD1 wurde ja nach dem Mainboard-Clash nicht mehr erkannt.
Nach erfolgtem Einbau der neuen Komponenten und aller Updates, hochfahren mit den Platten. Offenbar war das der Fehler.
Der Smart Array Controller erkannte er sie abermals nicht, was wohl darauf zurückzuführen ist, daß HDD1 beim Clash Infos verändert bekam, so daß ein Erkennen durch den Array-Controller nur als "defekt" möglich war. Er hat erkannt, daß beide Platten im RAID1 waren/sind.
-> Array reparieren im Smart Storage Administrator angewählt.
Nun ist er im Transformationsmodus,.... er hat die HDD1 auch erkannt und als OK klassifiziert, und zwar auch am richtigen Port. (alles auf Port 2).
Nur meldet er mir immer noch eine defekte Platte an Port 1, was aber nicht stimmt. An Port 1 hängt nix.
Ich vermute mal, daß da irgendwo trotz Löschen noch ne alte Konfiguration drin schlummert.
Vermutlich....
Löschen geht jetzt schlecht.
Warten bis Trafo vorbei ist? Platten ziehen, Konfig komplett löschen, Platten rein und hoffen, daß er alles erkennt?
Kann mir da jemand helfen?
Besten Dank!!
Man möge mir verzeihen, daß ich das Thema separiere, denke aber, es ist besser so.
Hatte ja einen ausgefallenen Server (DL160 G8) mit neuem Mainboard und neuem Array-Controller bestückt (HP P420 1GB mit Akku).
Es hat alles wunderbar geklappt, bis auf die Array-Konfig bzw. das, was sie nun ausspuckt.
Ursprünglich: HDD1 und HDD2 (je 4TB SATA ) im RAID1. HDD3 und HDD4 (ebenfalls je 4TB) im RAID0 für Daten, die dann zusätzlich nochmal alle mit externen Platten täglich gesichert werden.
Hardware-Tausch erfolgte mit baugleichen Komponenten! Firmware-Updates wurden VOR Einbau der Platten gemacht! BIOS, ILO, etc.
HDD1 wurde ja nach dem Mainboard-Clash nicht mehr erkannt.
Nach erfolgtem Einbau der neuen Komponenten und aller Updates, hochfahren mit den Platten. Offenbar war das der Fehler.
Der Smart Array Controller erkannte er sie abermals nicht, was wohl darauf zurückzuführen ist, daß HDD1 beim Clash Infos verändert bekam, so daß ein Erkennen durch den Array-Controller nur als "defekt" möglich war. Er hat erkannt, daß beide Platten im RAID1 waren/sind.
-> Array reparieren im Smart Storage Administrator angewählt.
Nun ist er im Transformationsmodus,.... er hat die HDD1 auch erkannt und als OK klassifiziert, und zwar auch am richtigen Port. (alles auf Port 2).
Nur meldet er mir immer noch eine defekte Platte an Port 1, was aber nicht stimmt. An Port 1 hängt nix.
Ich vermute mal, daß da irgendwo trotz Löschen noch ne alte Konfiguration drin schlummert.
Vermutlich....
Löschen geht jetzt schlecht.
Warten bis Trafo vorbei ist? Platten ziehen, Konfig komplett löschen, Platten rein und hoffen, daß er alles erkennt?
Kann mir da jemand helfen?
Besten Dank!!
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 398394
Url: https://administrator.de/contentid/398394
Ausgedruckt am: 19.11.2024 um 20:11 Uhr
15 Kommentare
Neuester Kommentar
Moin,
"Nun ist er im Transformationsmodus"
kenn ich nur aus dem Hinduismus ... und ist wohl eher ein signum mali ominis .
"Kann mir da jemand helfen?"
Das ist fast wie beim Basteln mit Onkel Walther ... aber wenn die Hardware tatsächlich funktioniert, bau die RAID komplett neu und restore Deine backups. Färdsch. Freuen!
LG, Thomas
"Nun ist er im Transformationsmodus"
kenn ich nur aus dem Hinduismus ... und ist wohl eher ein signum mali ominis .
"Kann mir da jemand helfen?"
Das ist fast wie beim Basteln mit Onkel Walther ... aber wenn die Hardware tatsächlich funktioniert, bau die RAID komplett neu und restore Deine backups. Färdsch. Freuen!
LG, Thomas
Moin...
und wiso befolgst du nicht unsere ratschläge?
Anbei Screenshots...
An Port 1 Schacht 1 ist aber kein Laufwerk. HDD1 befindet sich an Port 2, Schacht 1. Nachdem ich "Array restore" gewählt hatte, wurde es erkannt und befindet sich seitdem im "Trafo mode".....
Trafo mode
Frank
und wiso befolgst du nicht unsere ratschläge?
Anbei Screenshots...
An Port 1 Schacht 1 ist aber kein Laufwerk. HDD1 befindet sich an Port 2, Schacht 1. Nachdem ich "Array restore" gewählt hatte, wurde es erkannt und befindet sich seitdem im "Trafo mode".....
Frank
Was ist das überhaupt für ein DL160 - und was sind da für Platten verbaut? SFF oder LFF? Wenn das Teil mit 3,5-Zoll-SATA-Platten rumschleicht - warum sollte der controller da überhaupt zwei ports nutzen wollen, da passen dann ja maximal 4 HDD in die Kiste.
Könnte auch ein firmwarefehler im controller sein ... ich hatte das mal an einem p420, da hat der Gute seine eigenen trays nicht mehr durchnummerieren können, da steckten dann 4 Platten in einem Schacht. Ist mir nur aufgefallen, weil das eine HDD davon abgeraucht ist, und es sehr vergnüglich war, die physisch zu diskriminieren.
Ich würde da auch zusätzlich mal ins ACU schauen, ob da etwas anderes ausgeworfen wird - in diesem Zustand würde ich die Kiste überhaupt nicht produktiv einsetzen, auch nicht nach einem restore. Oder nur als überdimensinierten Spannungsregler im Trafo-Modus
LG, Thomas
Könnte auch ein firmwarefehler im controller sein ... ich hatte das mal an einem p420, da hat der Gute seine eigenen trays nicht mehr durchnummerieren können, da steckten dann 4 Platten in einem Schacht. Ist mir nur aufgefallen, weil das eine HDD davon abgeraucht ist, und es sehr vergnüglich war, die physisch zu diskriminieren.
Ich würde da auch zusätzlich mal ins ACU schauen, ob da etwas anderes ausgeworfen wird - in diesem Zustand würde ich die Kiste überhaupt nicht produktiv einsetzen, auch nicht nach einem restore. Oder nur als überdimensinierten Spannungsregler im Trafo-Modus
LG, Thomas
ILO zeigt diese "dubiose, defekte und ausgefallene Platte" an Port 1 nicht, sondern die korrekten HDDs an Port 2....seltsam
Hast Du keine maintenance mehr auf das Blech? Die firmware vom controller ist für mich noch nicht aus der Truhe raus - gibt es da eine aktuellere Version?
LG, Thomas
p.s.:
2x Intel/R) Xeon E5-2670 mit 2,6GHz
Wer hat Euch denn eigentlich die Konfiguration aufs Auge gedrückt? Die Xeons müssen doch damals direkt Geld gekostet haben - und dann sponsert Ihr jedem 8 Gig RAM und lasst da zur Krönung noch SATA-Platten laufen
Was ist das nächste Projekt? Ein 8-Zylinder-Golf mit 10l-Tank, 14 Zoll - Reifen und Zweiganggetriebe?
Nee, da soll und muß noch mehr RAM rein.
Da Ihr das Teil produktiv nutzt --> investiere nicht mehr allzuviel Geld in die Kiste. Gen8 geht nächstes 2021 ins EOL, da gibt es dann auch keine Ersatzteile mehr bei HPE ... wenn die Kiste ihr Ding so macht, steck das gesparte Geld für die Riegel lieber ins Sparschwein für die nächste Büchse
Könnte es sein, daß die Busplatine hinter den Platten ne Macke hat??
What ever ... kann ja auch ein Kabelproblem sein - wenn Du die Kiste benötigst und keine laufende maintenance mehr hast, würde ich beim HPE-support mal anrufen und mich nach einem kostenpflichtigem support erkundigen.Die Büchsen sind seit Gen8 so komplex geworden, dass ich für meinen ML350p brav meine carepacks bezahle ... und das auch noch nicht bereut habe. Wenigstens eine SAS-Platte pro Jahr ist immer weggeraucht, da war das schon fast wieder bezahlt.
LG, Thomas
moin...
was ist aus:
geworden?
Frank
Zitat von @Kabelkeber:
Moin!
RAM hab ich noch verfügbar, wird auf 64GB erweitert. Mit den 16GB laufen die beiden Prozessoren ja unterbelichtet. 64GB sollten es da schon sein, mehr brauch es aber auch nicht.
Festplatten muß ich eh tauschen. Wenn es dann soweit ist, kommt halt irgendwann ein neuer. Bin halt sehr zufrieden mit dem Teil und solange er brummt, laß ich ihn mal brummen. In der Zeit bis 2021 wird halt gespart, dann gibt es danach was Neues :-
Hab die Firmware vom Array Controller mal upgedatet.
Interessant!
Jetzt zeigt er:
"0 GB Parallel - SCSI in Port 1I : Gehäuse 1 : Schacht 0 ist fehlerhaft oder nicht vorhanden..."
Kurzum: ich hab angeblich ne SCSI-Platte, die nicht geht, vorhanden ist, oder was auch immer.
Könnte es sein, daß die Busplatine hinter den Platten ne Macke hat??
ich verstehe dich nicht.....Moin!
RAM hab ich noch verfügbar, wird auf 64GB erweitert. Mit den 16GB laufen die beiden Prozessoren ja unterbelichtet. 64GB sollten es da schon sein, mehr brauch es aber auch nicht.
Festplatten muß ich eh tauschen. Wenn es dann soweit ist, kommt halt irgendwann ein neuer. Bin halt sehr zufrieden mit dem Teil und solange er brummt, laß ich ihn mal brummen. In der Zeit bis 2021 wird halt gespart, dann gibt es danach was Neues :-
Hab die Firmware vom Array Controller mal upgedatet.
Interessant!
Jetzt zeigt er:
"0 GB Parallel - SCSI in Port 1I : Gehäuse 1 : Schacht 0 ist fehlerhaft oder nicht vorhanden..."
Kurzum: ich hab angeblich ne SCSI-Platte, die nicht geht, vorhanden ist, oder was auch immer.
Könnte es sein, daß die Busplatine hinter den Platten ne Macke hat??
was ist aus:
mach es am besten so, sicher die daten.. altes raid lösche, neues raid anlegen, restore... fertig!