Stromversorgung , Steckdosenleisten für ca. 50 PCs
Hallo Zusammen,
ich suche eine kostensparende Möglichkeit ca. 50 Rechner mit Strom zu versorgen.
Die Rechner sollen in mehreren Reihen mit je. 6~7 Plätzen stehen.
Ich selber kenne die modularen Steckdosenleisten von EVOline Express, allerdings würde ich gern was anderes versuchen.
Außerdem würde mich mal interessieren was man bei der Stromversorgung (direkt am Arbeitsplatz) beachten soll, Überspannungsschutz?
Ich denke es muss irgendwas robustes sein und auf jeden Fall ohne Kippschalter^^
Ich wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
Gruß an die IT
P.S: Hoffentlich kein Offtopic-Beitrag
ich suche eine kostensparende Möglichkeit ca. 50 Rechner mit Strom zu versorgen.
Die Rechner sollen in mehreren Reihen mit je. 6~7 Plätzen stehen.
Ich selber kenne die modularen Steckdosenleisten von EVOline Express, allerdings würde ich gern was anderes versuchen.
Außerdem würde mich mal interessieren was man bei der Stromversorgung (direkt am Arbeitsplatz) beachten soll, Überspannungsschutz?
Ich denke es muss irgendwas robustes sein und auf jeden Fall ohne Kippschalter^^
Ich wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
Gruß an die IT
P.S: Hoffentlich kein Offtopic-Beitrag
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 105335
Url: https://administrator.de/contentid/105335
Ausgedruckt am: 17.11.2024 um 05:11 Uhr
9 Kommentare
Neuester Kommentar
hihihi:D
du willst doch nicht allen ernstes auf eine steckdose 50 pcs dranhänken?:D
1. die steckdose wird höchstwahrscheindlich von einem1.5 quadrahtmillimeter dicken dräten gespeist. Das heisst, dass es vieeel zu vieeel wiederstand hat und es somit die schmelzsicherung durchbrennt oder wenn du keine hasst, dann zündest du womöglich dein haus an:D
2. du müsstest direkt vom hausanschlusskasten einen min 6quadraht milimmeter draht nehmen, damit es dier genügend leistung gibt
3. Die stromkosten nicht miteingerechnet............................................................................
du willst doch nicht allen ernstes auf eine steckdose 50 pcs dranhänken?:D
1. die steckdose wird höchstwahrscheindlich von einem1.5 quadrahtmillimeter dicken dräten gespeist. Das heisst, dass es vieeel zu vieeel wiederstand hat und es somit die schmelzsicherung durchbrennt oder wenn du keine hasst, dann zündest du womöglich dein haus an:D
2. du müsstest direkt vom hausanschlusskasten einen min 6quadraht milimmeter draht nehmen, damit es dier genügend leistung gibt
3. Die stromkosten nicht miteingerechnet............................................................................
Hi,
und wie sieht die Absicherung genau aus? Auslöse Charakteristik? Auslösestrom ...
Würd mich von eine Elektrofachkraft, bzw. Elektromeister beraten lassen! Alles andere kann fast nur in die Hose gehen. Steckleisten sollten nie in Reihe geschaltet werden! Kannst meinetwegen 2x komplette Rechner an eine Leiste hängen - die dann mit einer normalen Auf-/ Unterputzdose verbudnen sind und an einen Stromkreis hängen.
Kommt letzten Endes auf die Stromkreise an. Den Kabelquerschnitt und Verlegeart.... Und vor allem die Verbraucher! Also was ein PC + Monitor zieht. Das ganze dann summiert auf die nötige Gesamtleistung.
Frag doch am Ort mal, was ein Strippenzieher dafür nehmen würde. Also für Beratung und ggf. erneute Aufteilung der Stromkreise. Bei so vielen Rechner kommt einiges zusammen. Erst recht wenn einige noch zur gleichen Zeit hochfahren sollten. Dann sind die Anfangsströme nicht zu unterschätzen.
und wie sieht die Absicherung genau aus? Auslöse Charakteristik? Auslösestrom ...
Würd mich von eine Elektrofachkraft, bzw. Elektromeister beraten lassen! Alles andere kann fast nur in die Hose gehen. Steckleisten sollten nie in Reihe geschaltet werden! Kannst meinetwegen 2x komplette Rechner an eine Leiste hängen - die dann mit einer normalen Auf-/ Unterputzdose verbudnen sind und an einen Stromkreis hängen.
Kommt letzten Endes auf die Stromkreise an. Den Kabelquerschnitt und Verlegeart.... Und vor allem die Verbraucher! Also was ein PC + Monitor zieht. Das ganze dann summiert auf die nötige Gesamtleistung.
Frag doch am Ort mal, was ein Strippenzieher dafür nehmen würde. Also für Beratung und ggf. erneute Aufteilung der Stromkreise. Bei so vielen Rechner kommt einiges zusammen. Erst recht wenn einige noch zur gleichen Zeit hochfahren sollten. Dann sind die Anfangsströme nicht zu unterschätzen.
Also du kommst nicht drum rum einen Elektriker cor Ort zu bestellen.
Da du nur pro normalen LS 16A so ~5 PC nutzten kannst.
Ja mann gibt mehr an jedoch zeigt sich in der Praxis andere Werte da zb morgens zeitnah alle gleichzeitig angemacht werden wodruch der LS schon mal öfters Fliegt ;)
Ein Monitor Drucker Lautsprecher
Dann haben evtl noch einige Mitarbeiter paar Externe Festplatten Scanner und was es da so noch alles gibt.
Sowas wird gerne mal übersehen beim Planen.
Soll denn später da nochmal was dazukommen?
Sollen die PCs evtl auch über eine USV abgesichert werde?? Denn muss die Verdrahtung ganz anders aussehen.
Mal ebend paar Steckdosenleisten nehmen und alles anschließen geht halt nicht so ohne weiteres.
Da du nur pro normalen LS 16A so ~5 PC nutzten kannst.
Ja mann gibt mehr an jedoch zeigt sich in der Praxis andere Werte da zb morgens zeitnah alle gleichzeitig angemacht werden wodruch der LS schon mal öfters Fliegt ;)
Ein Monitor Drucker Lautsprecher
Dann haben evtl noch einige Mitarbeiter paar Externe Festplatten Scanner und was es da so noch alles gibt.
Sowas wird gerne mal übersehen beim Planen.
Soll denn später da nochmal was dazukommen?
Sollen die PCs evtl auch über eine USV abgesichert werde?? Denn muss die Verdrahtung ganz anders aussehen.
Mal ebend paar Steckdosenleisten nehmen und alles anschließen geht halt nicht so ohne weiteres.
@ninchenpunktch
versuch mal bitte 6mm² (Quadrat ohne H ) in einen Schukostecker, B/C16A Automat, oder eine Unterputzdose reinzufrimeln. Was für 32A Drehstrom benötigt wird, wird für eine einzige 16A Phase wohl zu viel des Guten sein. 2,5mm² sind genug für 16A, Widerstand ist eher unkritisch, Spannungsabfall ist das richtigere Wort.
PS: Hier in Deutschland gibts kaum noch Schmelzsicherungen in Hausanschlusskästen, das Meiste wird über Sicherungsautomaten geregelt, da es einfacher zu handhaben ist.
versuch mal bitte 6mm² (Quadrat ohne H ) in einen Schukostecker, B/C16A Automat, oder eine Unterputzdose reinzufrimeln. Was für 32A Drehstrom benötigt wird, wird für eine einzige 16A Phase wohl zu viel des Guten sein. 2,5mm² sind genug für 16A, Widerstand ist eher unkritisch, Spannungsabfall ist das richtigere Wort.
PS: Hier in Deutschland gibts kaum noch Schmelzsicherungen in Hausanschlusskästen, das Meiste wird über Sicherungsautomaten geregelt, da es einfacher zu handhaben ist.
@shadynet
Sorry, hab wohl ein bisschen zu schnell geschrieben
Naja, meinste nicht, dass 2.5 mm(hoch)2 wohl ein bisschen wenig für 50 Pc`s sind? ;)
Wieso baut ihr fast keine Schmelzsicherungen mehr ein in Deutschland?
Solche Elektronischen Schutzschalter haben ja eine Reaktionszeit von "nicht" unter einer hundertstel Sekunde... :D
Sorry, hab wohl ein bisschen zu schnell geschrieben
Naja, meinste nicht, dass 2.5 mm(hoch)2 wohl ein bisschen wenig für 50 Pc`s sind? ;)
Wieso baut ihr fast keine Schmelzsicherungen mehr ein in Deutschland?
Solche Elektronischen Schutzschalter haben ja eine Reaktionszeit von "nicht" unter einer hundertstel Sekunde... :D
ja gut für 50 PCs an einem Kabel, das mag wohl ein klein wenig zu wenig sein. Aber wer macht das schon? Schuko ist eh nur für 16A zugelassen, da wird keiner mit 32 oder gar 63A dran gehen, außer er wills brennen sehen.
Ich sehe zumindest in neuen Verteilungen nur noch die Automaten, reagieren aber auch relativ schnell ;)
Ich sehe zumindest in neuen Verteilungen nur noch die Automaten, reagieren aber auch relativ schnell ;)