43292
06.10.2011, aktualisiert um 13:59:22 Uhr
24870
11
0
Switches richtig kaskadieren und die Rendundanz
Hallo miteinander,
ich beziehe mich bei dieser Frage auf den Cisco Switch SGE2000 der stackable (= kaskadierbar) ist. Dabei würde ich gerne zwei grundlegende Fragen beantwortet kriegen:
1.) Angenommen ich würde mir zwei dieser Switche kaufen und kaskadieren wollen. In Switch1 hängen die Clients dran, in Switch2 hängen die Server dran. Clientraum+Serverraum sind auf zwei Etagen. Serverraum im UG, Büroraum im EG. Über was für ein Kabel können die zwei Switche verbunden werden, und wie lang kann dieses maximal sein? Kann ich ein vorhandenes Cat.7 Netzwerkkabel zum Kaskadieren der zwei Switche verwenden, das bereits verlegt und verfügbar ist (zwischen Büro- und Serverraum) ? Der Kabelweg ist ca. 30m. Ich denke nicht, dass es funktioniert, oder? Schliesslich ist der Sinn und Zweck vom Stacken die hohe Übertragungsrate und verdammt kurze Latenzzeiten.
2.) Beide Switche sind ja am Strom angeschlossen. Nehmen wir jetzt mal an, der Switch1, an welchem die Clients hängen, fällt komplett aus. Entweder durch Totalausfall oder durch Stromausfall. Würde die Netzwerkverbindung zum Switch2 trotzdem noch bestehen oder ist die dann auch futsch weil der Switch1 ohne Funktion ist?
Hoffe ihr könnt mir bei diesen zwei grundlegenden Fragen etwas Licht ins Dunkle bringen.
Danke im Voraus.
Michael.
ich beziehe mich bei dieser Frage auf den Cisco Switch SGE2000 der stackable (= kaskadierbar) ist. Dabei würde ich gerne zwei grundlegende Fragen beantwortet kriegen:
1.) Angenommen ich würde mir zwei dieser Switche kaufen und kaskadieren wollen. In Switch1 hängen die Clients dran, in Switch2 hängen die Server dran. Clientraum+Serverraum sind auf zwei Etagen. Serverraum im UG, Büroraum im EG. Über was für ein Kabel können die zwei Switche verbunden werden, und wie lang kann dieses maximal sein? Kann ich ein vorhandenes Cat.7 Netzwerkkabel zum Kaskadieren der zwei Switche verwenden, das bereits verlegt und verfügbar ist (zwischen Büro- und Serverraum) ? Der Kabelweg ist ca. 30m. Ich denke nicht, dass es funktioniert, oder? Schliesslich ist der Sinn und Zweck vom Stacken die hohe Übertragungsrate und verdammt kurze Latenzzeiten.
2.) Beide Switche sind ja am Strom angeschlossen. Nehmen wir jetzt mal an, der Switch1, an welchem die Clients hängen, fällt komplett aus. Entweder durch Totalausfall oder durch Stromausfall. Würde die Netzwerkverbindung zum Switch2 trotzdem noch bestehen oder ist die dann auch futsch weil der Switch1 ohne Funktion ist?
Hoffe ihr könnt mir bei diesen zwei grundlegenden Fragen etwas Licht ins Dunkle bringen.
Danke im Voraus.
Michael.
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 174230
Url: https://administrator.de/contentid/174230
Ausgedruckt am: 24.11.2024 um 16:11 Uhr
11 Kommentare
Neuester Kommentar
Moinsen,
Nunja - stellen wir uns vor der Server hat 1 Gb und alle Clients auch - klemmst du beide (über die Switche) nur mit einem einzelnen 1 GB Anschluß an, dann müssen sich alle Clients zusammen diesen Anschluß teilen.
Du kannst also eine dickere Leitung (mehrere bündeln), mußt aber nicht.
Aber eigentlich ist der Lichtbringer zu dem Thema "unser" Aqui für solche Taschenlampenspielertricks kann ich aber auch herhalten.
Gruß
Über was für ein Kabel können die zwei Switche verbunden werden, und wie lang kann dieses maximal sein?
Nunja - stellen wir uns vor der Server hat 1 Gb und alle Clients auch - klemmst du beide (über die Switche) nur mit einem einzelnen 1 GB Anschluß an, dann müssen sich alle Clients zusammen diesen Anschluß teilen.
Du kannst also eine dickere Leitung (mehrere bündeln), mußt aber nicht.
Ich denke nicht, dass es funktioniert, oder?
Doch, aber wenn das ein verlegekabel ist, dann muß da auf jeder seite ein Patchfeld zwischen Kabel und Switch.Nehmen wir jetzt mal an, der Switch1, an welchem die Clients hängen, fällt komplett aus
Dann mach ich es kurz, alles was an Switch2 hängt funktioniert, der Rest nicht.Aber eigentlich ist der Lichtbringer zu dem Thema "unser" Aqui für solche Taschenlampenspielertricks kann ich aber auch herhalten.
Gruß
morgen,
zu 1tens kann ich dir nichts sagen.
Und auch nur auf diese Idee zu kommen zeugt von sehr großer Kreativität oder absolut keinem Plan.
mfg
David
zu 1tens kann ich dir nichts sagen.
Zitat von @43292:
2.) Beide Switche sind ja am Strom angeschlossen. Nehmen wir jetzt mal an, der Switch1, an welchem die Clients hängen,
fällt komplett aus. Entweder durch Totalausfall oder durch Stromausfall. Würde die Netzwerkverbindung zum Switch2
trotzdem noch bestehen oder ist die dann auch futsch weil der Switch1 ohne Funktion ist?
2.) Beide Switche sind ja am Strom angeschlossen. Nehmen wir jetzt mal an, der Switch1, an welchem die Clients hängen,
fällt komplett aus. Entweder durch Totalausfall oder durch Stromausfall. Würde die Netzwerkverbindung zum Switch2
trotzdem noch bestehen oder ist die dann auch futsch weil der Switch1 ohne Funktion ist?
Und auch nur auf diese Idee zu kommen zeugt von sehr großer Kreativität oder absolut keinem Plan.
mfg
David
Servus SloopGER
1.) Ja, das Cat 7 Kabel kann ganz normal verwendet werden. cat 5 Kabel hätten unter "Idealbedingungen" ungefähr 50 Meter Reichweite, Cat 7 ungefähr 100m. Zur Sicherheit würde ich bei der Länge aber immer kürzer treten.
2.) Wenn der 1 Switch ohne Strom oder kaputt ist, dann läuft nichts mehr darüber.Die Clients kommen nicht an andere Clients und an die Server , und man kann auch in keinster Weise mehr auf den Switch zugreifen. Die Server können aber nochgegenseitig auf sich zugreifen, weil Switch 2 noch läuft
Bsp: Wenn die Clients gerade Daten vom Server ziehen, und Switch 1 fällt aus (z.B. Wackelkontakt der Stromversorgung), dann bricht auch die Übertragung ab. Sobal er wieder läuft, kann auch wieder Netzwerkverkehr zwischen Switch 1 und 2 stattfinden.
1.) Ja, das Cat 7 Kabel kann ganz normal verwendet werden. cat 5 Kabel hätten unter "Idealbedingungen" ungefähr 50 Meter Reichweite, Cat 7 ungefähr 100m. Zur Sicherheit würde ich bei der Länge aber immer kürzer treten.
2.) Wenn der 1 Switch ohne Strom oder kaputt ist, dann läuft nichts mehr darüber.Die Clients kommen nicht an andere Clients und an die Server , und man kann auch in keinster Weise mehr auf den Switch zugreifen. Die Server können aber nochgegenseitig auf sich zugreifen, weil Switch 2 noch läuft
Bsp: Wenn die Clients gerade Daten vom Server ziehen, und Switch 1 fällt aus (z.B. Wackelkontakt der Stromversorgung), dann bricht auch die Übertragung ab. Sobal er wieder läuft, kann auch wieder Netzwerkverkehr zwischen Switch 1 und 2 stattfinden.
Hi!
Da gibts eigene Kabel und die sind eher in Rack-Länge afaik. Da sind die Switches dann "wie ein Gerät". Über diese Kabel laufen dann die vollen 40Gbit oder was auch immer die switches schaffen.
mitm LAN kannst die beiden Switches schon verbinden - du kannst einen Trunk einrichten und zb 4 x 1Gbit zu einem 4 Gbit Link zusammen hängen.
oder geht das auch schon übers LAN?!
sg Dirm
stackable
das läuft doch nicht übers LAN oder?Da gibts eigene Kabel und die sind eher in Rack-Länge afaik. Da sind die Switches dann "wie ein Gerät". Über diese Kabel laufen dann die vollen 40Gbit oder was auch immer die switches schaffen.
mitm LAN kannst die beiden Switches schon verbinden - du kannst einen Trunk einrichten und zb 4 x 1Gbit zu einem 4 Gbit Link zusammen hängen.
oder geht das auch schon übers LAN?!
sg Dirm
Hallo,
Der Zweck eines Stacks ist die einfachere Managebarkeit.
Du kannst in einem Stack alle Switche über eine Management Oberfläche oder eine Console Session managen.
Performance mässig bring Stacking nichts, dazu müsste das Stacking Kabel in der Lage sein die Gesamte Backplane Kapazität (48 Gbps)
zu übertragen.
Um die Performance zwischen beiden zu nutzen müssten du die beiden Switche mit einem Trunk verbinden.
Wenn Switch 2 weiterhin Strom hat wird er auch weiterhin funktionieren.
Allerdings kann er keinen Kontakt mehr zu Switch 1 haben, den der ist ja aus.
Wird es heller?
brammer
? Der Kabelweg ist ca. 30m. Ich denke nicht, dass es funktioniert, oder? Schliesslich ist der Sinn und
Zweck vom Stacken die hohe Übertragungsrate und verdammt kurze Latenzzeiten.
Nein!Zweck vom Stacken die hohe Übertragungsrate und verdammt kurze Latenzzeiten.
Der Zweck eines Stacks ist die einfachere Managebarkeit.
Du kannst in einem Stack alle Switche über eine Management Oberfläche oder eine Console Session managen.
Performance mässig bring Stacking nichts, dazu müsste das Stacking Kabel in der Lage sein die Gesamte Backplane Kapazität (48 Gbps)
zu übertragen.
Um die Performance zwischen beiden zu nutzen müssten du die beiden Switche mit einem Trunk verbinden.
2.) Beide Switche sind ja am Strom angeschlossen. Nehmen wir jetzt mal an, der Switch1, an welchem die Clients hängen,
fällt komplett aus. Entweder durch Totalausfall oder durch Stromausfall. Würde die Netzwerkverbindung zum Switch2
trotzdem noch bestehen oder ist die dann auch futsch weil der Switch1 ohne Funktion ist?
fällt komplett aus. Entweder durch Totalausfall oder durch Stromausfall. Würde die Netzwerkverbindung zum Switch2
trotzdem noch bestehen oder ist die dann auch futsch weil der Switch1 ohne Funktion ist?
Wenn Switch 2 weiterhin Strom hat wird er auch weiterhin funktionieren.
Allerdings kann er keinen Kontakt mehr zu Switch 1 haben, den der ist ja aus.
Hoffe ihr könnt mir bei diesen zwei grundlegenden Fragen etwas Licht ins Dunkle bringen.
Wird es heller?
brammer
Hi!
also einen Link für die Clients gegen Ausfall absichern ist schwer - da müsstest du zwei switches nehmen und jeden Client mit beiden Switches verbinden (d.h. 2 Kabel pro Client). Diese beiden switches musst du dann über einen trunk mit den ebenfalls redundatnen Server switches verbinden.
als Billig-Lösung kannst ein WLAN einrichten - wenns LAN ausfällt, nutzen die Clients das WLAN.
halb billig: 3. switch kaufen und wenn einer ausfällt, einfach umstecken...
gegen Stromausfall solltest du ja eh eine UPS haben. wenn das dann auch noch nicht sicher genug ist... WAS? macht ihr und WIESO? bist du fürs Netzwerk zuständig...
wir haben einen AT-8000GS/48 und da gehen 20Gbit durchs HDMI-Stacking Kabel (lt. Spezifikation...)
sg Dirm
also einen Link für die Clients gegen Ausfall absichern ist schwer - da müsstest du zwei switches nehmen und jeden Client mit beiden Switches verbinden (d.h. 2 Kabel pro Client). Diese beiden switches musst du dann über einen trunk mit den ebenfalls redundatnen Server switches verbinden.
als Billig-Lösung kannst ein WLAN einrichten - wenns LAN ausfällt, nutzen die Clients das WLAN.
halb billig: 3. switch kaufen und wenn einer ausfällt, einfach umstecken...
gegen Stromausfall solltest du ja eh eine UPS haben. wenn das dann auch noch nicht sicher genug ist... WAS? macht ihr und WIESO? bist du fürs Netzwerk zuständig...
Performance mässig bring Stacking nichts, dazu müsste das Stacking Kabel in der Lage sein die Gesamte Backplane Kapazität (48 Gbps) zu übertragen.
bist du dir da sicher?wir haben einen AT-8000GS/48 und da gehen 20Gbit durchs HDMI-Stacking Kabel (lt. Spezifikation...)
sg Dirm
Die Frage ist ob die SGE2000 ein dediziertes Stack Kabel benutzen oder das Stacking über eine simple Standard GiG Verbindung machen.
Dedizierte, mehrpolige Stacking Anschlüsse haben immer eine sehr begrenzte Länge, meist unter 10 Metern, da hier quasi die "Backplane" verlängert wird.
Bei Standard GiG Links hast du natürlich deine 100 Meter oder bei Glasfaser entsprechend bis 40 km Länge beim Stacking !
Die Server schliesst du dann immer "Dual homed" als Trunk (aggregated Link mit LACP) an. Kaskadiertes Switches stellen sich Endgeräten gegenüber als ein logischer Switch dar, also quasi als "Chassis Switch" !
So hast du eine Performancesteigerung (doppelte Link Kapazität) und gleichzeitg auch noch eine Ausfallsicherheit sowohl auf Link als auch auf Switchbasis.
Zu 2: Wenn die Server dual homed angebunden sind als Trunk rennt alles problemlos weiter. Das ist ja genau der tiefere Sinn das so wie oben beschrieben anzuschliessen um sowohl eine Link- als auch eine Switchredundanz zu haben bei gleichzeitiger doppelter Linkperformance.
Von den beiden Rack Switches gehst du dann wieder mit einem Trunk (Je ein (oder mehr) Port im einen und anderen Rack Switch) redundant auf den Core Switch. Fertisch....
Das wäre die optimalste Lösung für ein Server Rack.
Dedizierte, mehrpolige Stacking Anschlüsse haben immer eine sehr begrenzte Länge, meist unter 10 Metern, da hier quasi die "Backplane" verlängert wird.
Bei Standard GiG Links hast du natürlich deine 100 Meter oder bei Glasfaser entsprechend bis 40 km Länge beim Stacking !
Die Server schliesst du dann immer "Dual homed" als Trunk (aggregated Link mit LACP) an. Kaskadiertes Switches stellen sich Endgeräten gegenüber als ein logischer Switch dar, also quasi als "Chassis Switch" !
So hast du eine Performancesteigerung (doppelte Link Kapazität) und gleichzeitg auch noch eine Ausfallsicherheit sowohl auf Link als auch auf Switchbasis.
Zu 2: Wenn die Server dual homed angebunden sind als Trunk rennt alles problemlos weiter. Das ist ja genau der tiefere Sinn das so wie oben beschrieben anzuschliessen um sowohl eine Link- als auch eine Switchredundanz zu haben bei gleichzeitiger doppelter Linkperformance.
Von den beiden Rack Switches gehst du dann wieder mit einem Trunk (Je ein (oder mehr) Port im einen und anderen Rack Switch) redundant auf den Core Switch. Fertisch....
Das wäre die optimalste Lösung für ein Server Rack.