Technische Frage zur APC SUA1500i USV
Hallo, vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen.
Ich kann günstige eine APC SUA1500i USV bekommen. Ich habe mich schon ein wenig darüber informiert aber dennoch Fragen:
1. es handelt sich bei dem Modell doch um eine sog. Line-Interactive USV ?
2. Kann ich in dieser USV Die Erweiterungskarte AP9617 Network Management Card nutzen ?
3. Kann die USV in Fall eines längeren Stromausfalls auch auf dem angeschlossenen PC laufende VMs (in VMware Workstation) herunterfahren, bevor der eigentliche Rechner heruntergefahren wird ?
Ich hoffe auf ein paar Tipps.
Mit freundlichen Grüßen
Sandra
Ich kann günstige eine APC SUA1500i USV bekommen. Ich habe mich schon ein wenig darüber informiert aber dennoch Fragen:
1. es handelt sich bei dem Modell doch um eine sog. Line-Interactive USV ?
2. Kann ich in dieser USV Die Erweiterungskarte AP9617 Network Management Card nutzen ?
3. Kann die USV in Fall eines längeren Stromausfalls auch auf dem angeschlossenen PC laufende VMs (in VMware Workstation) herunterfahren, bevor der eigentliche Rechner heruntergefahren wird ?
Ich hoffe auf ein paar Tipps.
Mit freundlichen Grüßen
Sandra
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 157775
Url: https://administrator.de/contentid/157775
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 10:11 Uhr
4 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo auch
1. ja (wieso ist das wichtig ? - das ist der "untere Standard"...)
2. nein - siehe auch http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=sua1500 ...
3. die USV fährt den Rechner nicht runter. Das macht die Management-Software. Dort kannst du ggf. ein Script starten, welches dafür sorgt, dass andere Rechner remote runtergefahren werden. Oder man benötigt ein Erweiterungsmodul um mehrere PCs damit zu steuern. Bei VMs macht das aber wahrscheinlich weniger Sinn.
Gruß
Hubert
1. ja (wieso ist das wichtig ? - das ist der "untere Standard"...)
2. nein - siehe auch http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=sua1500 ...
3. die USV fährt den Rechner nicht runter. Das macht die Management-Software. Dort kannst du ggf. ein Script starten, welches dafür sorgt, dass andere Rechner remote runtergefahren werden. Oder man benötigt ein Erweiterungsmodul um mehrere PCs damit zu steuern. Bei VMs macht das aber wahrscheinlich weniger Sinn.
Gruß
Hubert