Hallo Zusammen,
ich benötige für ein Projekt Euren Rat.
Betrieben werden sollen zwei Waagen: 230V 50Hz 300mA
Ein Switch:5V , 550mA
Router MC-MRH-232 10-30V DC , leider keine weiteren Angaben vom Netzteil verfügbar
Das ganze soll 2,5 Stunden mit Strom über die USV versorgt werden.
Ich würde jetzt eine APC Back UPS PRO - BR1500GI - USV 1500VA Leistung kaufen.
Nach meinen Berechnungen sollte sie ca. 3 Stunden halten.
Eine Waage rund 120W x 2 = 240W , 3W der Switch und der Rest der Router. 300W
Ich würde mich freuen wenn mir jemand dabei helfen könnte.
Vielen Dank
Tim
ich benötige für ein Projekt Euren Rat.
Betrieben werden sollen zwei Waagen: 230V 50Hz 300mA
Ein Switch:5V , 550mA
Router MC-MRH-232 10-30V DC , leider keine weiteren Angaben vom Netzteil verfügbar
Das ganze soll 2,5 Stunden mit Strom über die USV versorgt werden.
Ich würde jetzt eine APC Back UPS PRO - BR1500GI - USV 1500VA Leistung kaufen.
Nach meinen Berechnungen sollte sie ca. 3 Stunden halten.
Eine Waage rund 120W x 2 = 240W , 3W der Switch und der Rest der Router. 300W
Ich würde mich freuen wenn mir jemand dabei helfen könnte.
Vielen Dank
Tim
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 570978
Url: https://administrator.de/contentid/570978
Ausgedruckt am: 26.11.2024 um 03:11 Uhr
6 Kommentare
Neuester Kommentar
Moin,
als ich als junger Ing.-Assi auf Großer Fahrt war, haben wir das damit gemacht.
Gruß und bleib gesund...
Uwe
als ich als junger Ing.-Assi auf Großer Fahrt war, haben wir das damit gemacht.
Gruß und bleib gesund...
Uwe
Moin,
Die Waagen arbeiten auch intern mit Wechselstrom? Kein wandelndes Netzteil mehr dazwischen?
Einfach mal den APC:Kalkulator bemühen: https://www.apc.com/shop/de/de/tools/ups_selector/server/load
[EDIT] Oder hier nachsehen: https://bonding24.de/formelsammlung-dimensionierung-berechnung-von-usvs/
Gruß
cykes
Die Waagen arbeiten auch intern mit Wechselstrom? Kein wandelndes Netzteil mehr dazwischen?
Ein Switch:5V , 550mA
OKRouter MC-MRH-232 10-30V DC , leider keine weiteren Angaben vom Netzteil verfügbar
Mehr als 100W sollten das auch nicht sein, eher deutlich weniger, ich würde mal von max. 50W ausgehen.Eine Waage rund 120W x 2 = 240W , 3W der Switch und der Rest der Router. 300W
Wie kommst Du denn auf die Werte?Einfach mal den APC:Kalkulator bemühen: https://www.apc.com/shop/de/de/tools/ups_selector/server/load
[EDIT] Oder hier nachsehen: https://bonding24.de/formelsammlung-dimensionierung-berechnung-von-usvs/
Gruß
cykes
Was aber unsinn ist solche Funktionen auszuschalten. Je nachdem was noch am Stromkreis dran hängt ist es sonst schön blöd wenn der Strom wiederkommt aber nen Anlauf- und Ladestrom der Geräte + USV gleich mal die Sicherung raushaut (kann z.B. bei ner 9SX von Eaton mal bei ner normalen 16A-Leitung passieren, bei ner 1500er müsste man gucken was ggf. noch am Kreis hängt).
Je nachdem wie wichtig die Systeme sind würde ich das Piepsen also explizit an lassen. Wenn ich da bin während der Strom weg ist hab ich eh andere Dinge zu tun - und sonst störts mich auch nicht. Nur wenn der Strom wiederkommt und das Gerät weiter rumpiept weiss ich das irgendwas blöd is ;)
Je nachdem wie wichtig die Systeme sind würde ich das Piepsen also explizit an lassen. Wenn ich da bin während der Strom weg ist hab ich eh andere Dinge zu tun - und sonst störts mich auch nicht. Nur wenn der Strom wiederkommt und das Gerät weiter rumpiept weiss ich das irgendwas blöd is ;)
Moin,
die 1500VA aus der Produktbezeichnung sind die Ausgangsleistung, nicht die Batteriakapazität. Du kannst aber bei den meisten Herstellern ausrechnen lassen, wie lange die jeweilige USV bei welcher Belastung hält.
Bei der Back-UPS pro 1500 sind das bei 300 Watt laut Hersteller-Seite ca. 20 Minuten.
Gruß
Bernhard
die 1500VA aus der Produktbezeichnung sind die Ausgangsleistung, nicht die Batteriakapazität. Du kannst aber bei den meisten Herstellern ausrechnen lassen, wie lange die jeweilige USV bei welcher Belastung hält.
Bei der Back-UPS pro 1500 sind das bei 300 Watt laut Hersteller-Seite ca. 20 Minuten.
Gruß
Bernhard