MysticFoxDE
IT System Admiral / IT Senior Seal

RNS Patchkabel mit gesplittertem Köpfen (eventuell Produktionsfehler?)

Erstellt am 05.10.2023

Moin @PA-Peter, by the Way, schau mal was ich gestern bei Aliexpress entdeckt habe . Gruss Alex ...

53

Kommentare

RNS Patchkabel mit gesplittertem Köpfen (eventuell Produktionsfehler?)

Erstellt am 05.10.2023

Moin @PA-Peter, jain, normalerweise sind die Kabel der Patchkabel entweder in AWG 26 7/34 oder AWG 27 7/35 ausgeführt. AWG 26 7/34 sollte per Norm ...

53

Kommentare

Ethernet Cat7 10Gbits Signalverstärkunggelöst

Erstellt am 05.10.2023

Moin Christian, Und habt ihr auch die Widerstand-Symmetrie Messung gemacht? Denn diese ist bei 10GBase-T, wie ich schon geschrieben habe auch sehr wichtig, ist aber ...

36

Kommentare

RNS Patchkabel mit gesplittertem Köpfen (eventuell Produktionsfehler?)

Erstellt am 04.10.2023

Moin @ipzipzap, du bist ein Schatz, warum ist mir das nicht gleich aufgefallen. Hier hat der Hersteller, in beiden Fällen sprich sowohl bei den beiden ...

53

Kommentare

RNS Patchkabel mit gesplittertem Köpfen (eventuell Produktionsfehler?)

Erstellt am 04.10.2023

Moin @ipzipzap, es geht hier nicht um die alternierende Anordnung der Adern, sondern darum, dass die Pin's die Adern nicht mittig erwischt haben. Dass müssen ...

53

Kommentare

Max-Performance Trunk 1 Gbitgelöst

Erstellt am 04.10.2023

Moin @commodity, auch für "Alpträume" von dritten die mich betreffen, hat mein Hausdrachen überhaupt kein Verständnis! Denn dann kommt zwangsläufig die Frage, warum den @Visucius ...

14

Kommentare

RNS Patchkabel mit gesplittertem Köpfen (eventuell Produktionsfehler?)

Erstellt am 04.10.2023

Moin @anteNope, kurz noch zu deinen Symptomen. Schau dir mal diesbezüglich den folgenden Artikel an insbesondere das Folgende. Gruss Alex ...

53

Kommentare

Max-Performance Trunk 1 Gbitgelöst

Erstellt am 03.10.2023

Moin @Visucius, da mit den Rx respektive Tx pauses ist ganz normal, wenn Flow Control aktiviert ist und man den Port an seine Lastgrenze bringt. ...

14

Kommentare

Max-Performance Trunk 1 Gbitgelöst

Erstellt am 03.10.2023

Moin @Visucius, Ich bin mir nicht sicher, ob du mit einem LAG hier wirklich glücklicher wirst, damit habe ich z.B. bei den Sophos XGS, bisher ...

14

Kommentare

Wenn ich musik mit meinem wh-1000xm5 höre, ruckelt die maus

Erstellt am 03.10.2023

Moin @Paedi12, ähm, ich habe nie behauptet, dass es nur einen Grund für dieses Problem geben könnte. Der nächste Grund wäre z.B., dass du nicht ...

30

Kommentare

Max-Performance Trunk 1 Gbitgelöst

Erstellt am 03.10.2023

Moin @Visucius, hast du den beide vLAN's auf derselben NIC an der OPNsense anliegen? Wenn ja, besteht die Möglichkeit, dass du an der OPNsense, mal ...

14

Kommentare

Max-Performance Trunk 1 Gbitgelöst

Erstellt am 03.10.2023

Moin @Visucius, du hast echt Glück, dass ich den Browser noch rechtzeitig minimieren konnte, bevor mein ausgewachsener Hausdrachen diese Bekenntnis entdeckt hat. Nix "seinen", wenn ...

14

Kommentare

Anmeldung und Raumressource soll die gleiche email Adresse haben

Erstellt am 03.10.2023

Moin @NordicMike, dein Problem sind schlichtweg die zwei unterschiedlichen AD Ressourcen, die benötigst da aber nicht, da sich ein User-Account, genauso planen lässt, wie auch ...

5

Kommentare

FIDO 2 - 4 lokale Benutzer auf 3 PCs

Erstellt am 03.10.2023

Moin @commodity, wir haben beide nicht unrecht. Du kannst mit dem Yubikey, soweit ich weiss beides machen. Wir haben das bei uns z.B. über die ...

7

Kommentare

Wenn ich musik mit meinem wh-1000xm5 höre, ruckelt die maus

Erstellt am 03.10.2023

Moin @mayho33, na ja, im Jahr 2023 ist das alles eher zum . Du musst auf jeden Fall versuchen den Treiberfehler zu beheben, vielleicht löst ...

30

Kommentare

FIDO 2 - 4 lokale Benutzer auf 3 PCs

Erstellt am 03.10.2023

Moin @Goodfred, nein, das geht auch mit lokalen Accounts, du benötigst dafür jedoch Zusatzsoftware. Das folgenden Beispiel zeigt wie das z.B. mit Yubico's funktioniert. Gruss ...

7

Kommentare

Wenn ich musik mit meinem wh-1000xm5 höre, ruckelt die maus

Erstellt am 03.10.2023

Moin @mayho33, kannst du mal nachschauen, ob während der Musikwiedergabe, der Kern Nr. 0, sprich der aller erste Kern, eventuell auf Volllast geht? In dem ...

30

Kommentare

Wenn ich musik mit meinem wh-1000xm5 höre, ruckelt die maus

Erstellt am 02.10.2023

Moin @Paedi12, kann es vielleicht sein, dass dein CPU-Kern Nr. auf Volllast geht, sobald du Musik per BT hörst? Gruss Alex ...

30

Kommentare

RNS Patchkabel mit gesplittertem Köpfen (eventuell Produktionsfehler?)

Erstellt am 02.10.2023

Moin @anteNope, ich habe vorhin in unserer Patchkabel-Gruselkiste etwas rumgekramt und siehe da, vor kurzem habe ich bei Amazon wohl auch 5 CAT7() Patchkabel von ...

53

Kommentare

RNS Patchkabel mit gesplittertem Köpfen (eventuell Produktionsfehler?)

Erstellt am 02.10.2023

Moin @ipzipzap, Das sind keine Schneidklemmen, sondern gewöhnliche Piercing Kontakte. Es gibt meines Wissens nach nur einen einzigen Hersteller, der seine Patchkabel mit der solideren ...

53

Kommentare

RNS Patchkabel mit gesplittertem Köpfen (eventuell Produktionsfehler?)

Erstellt am 02.10.2023

Moin @anteNope, ja und ich sehe schon direkt was das schief läuft. Zum einen sind die Kontakte von der Höhe absolut unsauber gekrimpt. Wahrscheinlich ist ...

53

Kommentare

NVDHS - SESSION 002 - EPISODE 01 - Patchkabel - Das Widerstand-Desaster!

Erstellt am 02.10.2023

Moin Zusammen, wie versprochen folgen nun zum Vergleich ein paar Messergebnisse, die ebenfalls von nagelneuen und 2 Meter langen CAT 6A Patchkabeln stammen, die ich ...

52

Kommentare

NVDHS - SESSION 002 - EPISODE 01 - Patchkabel - Das Widerstand-Desaster!

Erstellt am 02.10.2023

Moin Zusammen, folgend sind zum Vergleich ein paar Messergebnisse, von neuen, 2 Meter langen und sehr hochwertigen CAT 6A Patchkabeln. Und genau so müssen die ...

52

Kommentare

NVDHS - SESSION 002 - EPISODE 01 - Patchkabel - Das Widerstand-Desaster!

Erstellt am 02.10.2023

Moin @400GBit, ja, wir reden vom selben Thema. Ich finde es übrigens schon lustig und auch traurig zugleich, dass in Verbindung mit =>25G und dessen ...

52

Kommentare

NVDHS - SESSION 002 - EPISODE 01 - Patchkabel - Das Widerstand-Desaster!

Erstellt am 02.10.2023

Moin @aqui, hier muss ich dir etwas widersprechen. Die Geschwindigkeitaushandlung erfolgt bei Autonegotation lediglich mithilfe von Fast Link Pulse (FLP) und dieses Verfahren berücksichtigt für ...

52

Kommentare

NVDHS - SESSION 002 - EPISODE 01 - Patchkabel - Das Widerstand-Desaster!

Erstellt am 02.10.2023

Moin @400GBit, auch noch FCoE nein, bitte aufhören, da bekomme ich überall nur furchtbare Krämpfe, vor allem wenn ich an Dinge wie Effizienz und oder ...

52

Kommentare

Instandhaltung bestehender Patch-Verkabelung

Erstellt am 02.10.2023

Moin @TwistedAir, das hat nichts mit Anschein zu tuen, sondern ist leider die bescheidene Realität. Wenn du jetzt bei Google nach "Reinigung Glasfaser" suchst, bekommst ...

17

Kommentare

NVDHS - SESSION 002 - EPISODE 01 - Patchkabel - Das Widerstand-Desaster!

Erstellt am 02.10.2023

Moin @400GBit, FEC (Forward Error Correction) gibt es erst ab 25G und ansonsten ist mir bei keinem Switch eine Feature bekannt, welches Übertragungsfehler korrigieren/berichtigen kann. ...

52

Kommentare

Instandhaltung bestehender Patch-Verkabelung

Erstellt am 02.10.2023

Moin Zusammen, folgend eine gute Doku von Fluke zum Thema Reinigung von verschmutzten Glasfasern. Gruss Alex ...

17

Kommentare

Instandhaltung bestehender Patch-Verkabelung

Erstellt am 02.10.2023

Moin @DarkZoneSD, deshalb habe ich ja auch geschrieben, dass man fusselfreie Wattestäbchen dafür benutzen sollte, die übrigens bei deinem Vorschlag auch dabei sind. Ausserdem ging ...

17

Kommentare

NVDHS - SESSION 002 - EPISODE 01 - Patchkabel - Das Widerstand-Desaster!

Erstellt am 01.10.2023

Moin @aqui, ähm, leider doch. Ich habe jetzt schon duzende Male beobachtet, dass z.B. die Tx oder Rx Fehler an den Switchen, erst dann anfangen ...

52

Kommentare

NVDHS - SESSION 002 - EPISODE 01 - Patchkabel - Das Widerstand-Desaster!

Erstellt am 01.10.2023

Moin @Penny.Cilin, ja genau so ist das, zumindest bis auf den Punkt, dass ein Switch einen fehlerhaftes Packet nicht wirklich bereinigen/korrigieren, sondern nur wegwerfen/ignorieren kann. ...

52

Kommentare

NVDHS - SESSION 002 - EPISODE 01 - Patchkabel - Das Widerstand-Desaster!

Erstellt am 01.10.2023

Moin @commodity, die Frage ist echt schwer zu beantworten. Wenn das Unternehmen klein ist und die User nicht viele Daten über das Netz transportiert und ...

52

Kommentare

Totalausfall bei VW: Switche weg, weil Lizenzen nicht verlängert?

Erstellt am 01.10.2023

Wetten, dass VW bestimmt auch NAC im Einsatz hat. Und nachdem denen warum auch immer das Management-Netz abgeraucht ist, haben die Switche auch keine anderen ...

39

Kommentare

NVDHS - SESSION 002 - EPISODE 01 - Patchkabel - Das Widerstand-Desaster!

Erstellt am 01.10.2023

Moin @Penny.Cilin, < danke. Oh ja, das kann ich nur bestätigen. Daher haben wir uns lange vor dem DSX 8000, schon einen FiberInspector angheschaft. Den ...

52

Kommentare

Instandhaltung bestehender Patch-Verkabelung

Erstellt am 01.10.2023

Moin @TwistedAir, kleine Nachtrag. Die meisten Defekte die ich in den letzten Monaten bei den Buchsen oder auch Steckern gesehen habe, lassen sich durch eine ...

17

Kommentare

Instandhaltung bestehender Patch-Verkabelung

Erstellt am 01.10.2023

Moin @TwistedAir, als erstes danke und es freut mich wirklich sehr zu sehen, dass du dich auch so aktiv für dieses Thema interessierst. ich habe ...

17

Kommentare

NVDHS - SESSION 002 - EPISODE 01 - Patchkabel - Das Widerstand-Desaster!

Erstellt am 30.09.2023

Moin @anteNope, danke für den Hinweis und nein, dieses Problem kannte ich so bewusst auch noch nicht. Gruss Alex ...

52

Kommentare

NVDHS - SESSION 002 - EPISODE 01 - Patchkabel - Das Widerstand-Desaster!

Erstellt am 30.09.2023

Moin Frank, … ist es vielleicht auch ein DSX von Fluke? Ja, das kommt erschwerend hinzu, daher auch mein Wink an die eher etwas grösseren, ...

52

Kommentare

NVDHS - SESSION 002 - EPISODE 01 - Patchkabel - Das Widerstand-Desaster!

Erstellt am 30.09.2023

Moin @dbru61, ich hoffe das beruhigt dich nun ein bisschen. Zudem ist es auch noch ein kleiner Spoiler auf das noch kommende. Gruss Alex ...

52

Kommentare

NVDHS - SESSION 002 - EPISODE 01 - Patchkabel - Das Widerstand-Desaster!

Erstellt am 30.09.2023

Moin @dbru61, wenn man mit einem 0815 Multimeter testen würde, dann vielleicht ja. Der DSX 8000 misst jedoch auf 0,0x Ohm genau und lässt sich ...

52

Kommentare

NVDHS - SESSION 002 - EPISODE 01 - Patchkabel - Das Widerstand-Desaster!

Erstellt am 30.09.2023

Moin Frank, leih dir mal einen Fluke oder vergleichbares aus und messe mal Stichprobenweise mit einem Qualifier durch. Ich verspreche dir, dann wirst du schon ...

52

Kommentare

NVDHS - SESSION 002 - EPISODE 01 - Patchkabel - Das Widerstand-Desaster!

Erstellt am 30.09.2023

Moin @commodity: danke und klar sehr gerne. Ja, meine Empfehlung für die Messung richtet sich eher an die Grösseren, weil die eher die Kapazitäten und ...

52

Kommentare

Windows Server 2022 - SET Switchgelöst

Erstellt am 29.09.2023

Moin @Ostera, sehr gerne. Dann benötigst du auch kein vSwitch oder SET, vor allem wenn du auch LACP nutzen möchtest, den das geht mit SET ...

14

Kommentare

Windows Server 2022 - SET Switchgelöst

Erstellt am 29.09.2023

Moin @Ostera, Es gibt keinen, ist beides dasselbe. Wenn du einen Server >= 2016 benutzt, dann ist SET die richtige Wahl, da LBFO seit Server ...

14

Kommentare

NVDHS - SESSION 001 - Installation Netzwerkdosen - So bitte nicht!

Erstellt am 29.09.2023

Moin @Starmanager, jain. Also bei Patchfeldern klares ja. Aber, z.B. bei Kabelkanälen/Unterputzdosen mit geringer Tiefe, kommst du an den klassischen Netzwerkdosen und deren meist kleinerer ...

14

Kommentare

NVDHS - SESSION 001 - Installation Netzwerkdosen - So bitte nicht!

Erstellt am 29.09.2023

Moin @400GBit, Sagen wir es mal so, wenn der entsprechende Kunde an einem bestimmten Wochenende an einer bestimmten Stelle nicht für ausreichend Belüftung gesorgt hätte, ...

14

Kommentare

NVDHS - SESSION 001 - Installation Netzwerkdosen - So bitte nicht!

Erstellt am 29.09.2023

Moin @Wern2000, theoretisch ja. Dazu musst du den Mangel aber auch innerhalb von 5 Jahren nach Installation/Abnahme erkennen und genau das ist nicht passiert. Fast ...

14

Kommentare

NVDHS - SESSION 001 - Installation Netzwerkdosen - So bitte nicht!

Erstellt am 29.09.2023

Moin @commodity, danke und auf jeden Fall. Wenn alles gut geht, dann erscheint die "SESSION 002" bereits dieses WE und wenn, dann schaffe ich in ...

14

Kommentare

NVDHS - SESSION 001 - Installation Netzwerkdosen - So bitte nicht!

Erstellt am 29.09.2023

Moin @Siddius, Treffer, Treffer und versenkt. Ja, aber das ist alles andere als ein Spass, wenn die entsprechenden Büroräume, Fertigungshallen und oder die Netzwerkverteiler, komplett ...

14

Kommentare