Administrator.de FeedbackApache ServerAppleAssemblerAudioAusbildungAuslandBackupBasicBatch & ShellBenchmarksBibliotheken & ToolkitsBlogsCloud-DiensteClusterCMSCPU, RAM, MainboardsCSSC und C++DatenbankenDatenschutzDebianDigitiales FernsehenDNSDrucker und ScannerDSL, VDSLE-BooksE-BusinessE-MailEntwicklungErkennung und -AbwehrExchange ServerFestplatten, SSD, RaidFirewallFlatratesGoogle AndroidGrafikGrafikkarten & MonitoreGroupwareHardwareHosting & HousingHTMLHumor (lol)Hyper-VIconsIDE & EditorenInformationsdiensteInstallationInstant MessagingInternetInternet DomäneniOSISDN & AnaloganschlüsseiTunesJavaJavaScriptKiXtartKVMLAN, WAN, WirelessLinuxLinux DesktopLinux NetzwerkLinux ToolsLinux UserverwaltungLizenzierungMac OS XMicrosoftMicrosoft OfficeMikroTik RouterOSMonitoringMultimediaMultimedia & ZubehörNetzwerkeNetzwerkgrundlagenNetzwerkmanagementNetzwerkprotokolleNotebook & ZubehörNovell NetwareOff TopicOpenOffice, LibreOfficeOutlook & MailPapierkorbPascal und DelphiPeripheriegerätePerlPHPPythonRechtliche FragenRedHat, CentOS, FedoraRouter & RoutingSambaSAN, NAS, DASSchriftartenSchulung & TrainingSEOServerServer-HardwareSicherheitSicherheits-ToolsSicherheitsgrundlagenSolarisSonstige SystemeSoziale NetzwerkeSpeicherkartenStudentenjobs & PraktikumSuche ProjektpartnerSuseSwitche und HubsTipps & TricksTK-Netze & GeräteUbuntuUMTS, EDGE & GPRSUtilitiesVB for ApplicationsVerschlüsselung & ZertifikateVideo & StreamingViren und TrojanerVirtualisierungVisual StudioVmwareVoice over IPWünsch Dir wasWebbrowserWebentwicklungWeiterbildungWindows 7Windows 8Windows 10Windows InstallationWindows MobileWindows NetzwerkWindows ServerWindows SystemdateienWindows ToolsWindows UpdateWindows UserverwaltungWindows VistaWindows XPXenserverXMLZusammenarbeit

Additional status BBU problem

Mitglied: Herklotz

Herklotz (Level 1) - Jetzt verbinden

23.02.2011 um 17:13 Uhr, 16520 Aufrufe, 3 Kommentare

Was hat das zu bedeuten ? Uns wurde von einer ext. Firma ein "rund-um-sorglos-Server" hingestellt - neben dem Status der Datensicherung kommen aber solche Emails - die Firma behauptet das sei alles normal - nur irgendwie glauben wir das nicht und hätten gerne mal eine dritte Meinung....

23.02.11 17.00.01: STATUS- NDERUNG des RAID-Plattensystems
( <: alt; >: neu )

88d87
< Additional status: BBU problem
100d98
< Additional status: Remaining capacity low
172c170
< Write mode: Write-through
---
Write mode: Write-back
240,241c238,239
< Status overall: Warning
< Status adapters: Warning
---
Status overall: OK
Status adapters: OK

23.02.11 17.00.01: STATUS des RAID-Plattensystems
21/3: System, 'XXX'
Parents: -
Properties:
Name: XXX
Vendor: Novell, Inc.
Operating system: SUSE LINUX Enterprise Server
Version: 11
Service pack: 0
Processor architecture: x86-64
IP address: 192.168.XXX.XXX
Fully qualified domain name: XXX.local
Admin group: raid-adm, settable
User group: raid-usr, settable
39/1: Software adapter, 'Linux Multiple Devices (0)'
Parents: 1
Properties:
Name: Linux Multiple Devices (0)
Vendor: Linux
Product: Multiple Devices
Adapter number: 0
Driver name: md
Driver version: 0.90.3
Max. devices: 1024
Max. logical drives: 256
Current devices: 0
Current logical drives: 0
32/1: SAS adapter, 'FTS RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616) (1)'
Parents: 1
Properties:
Adapter number: 1
Name: FTS RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616) (1)
Vendor: Fujitsu Technology Solutions
Product: RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616)
SAS address: 0x50030057002C8F20
Vendor ID: 0x1000
Subvendor ID: 0x1734
Device ID: 0x0079
Subdevice ID: 0x1176
Port count: 8
PCI bus: 1
PCI device: 0
PCI function: 0
Driver name: megaraid_sas
Driver version: 00.00.04.01
Max. devices: 255
Max. logical drives: 64
Current devices: 2
Current logical drives: 1
Protocol: SAS600
Firmware package version: 12.4.0-0014
Firmware version: 2.40.03-0787
Firmware build time: Jan 25 2010 13:40:31
BIOS version: 3.10.00
Memory size: 512 MB
FlashROM size: 8 MB
Alarm present: true
NVRAM size: 32 KB
UART present: true
Correctable errors: 0
Uncorrectable errors: 0
Inconsistency handling: MDC
SMART support: Enabled
SMART poll interval: 5 min [1..1092,1], settable
Max. disk count: 255 [0..255,1], settable
Continuous patrolling: No, settable
Alarm control: Disabled, settable
Rebuild rate: 30 % [0..100,1], settable
BGI rate: 30 % [0..100,1], settable
MDC rate: 30 % [0..100,1], settable
Migration rate: 30 % [0..100,1], settable
Auto flush interval: 4 s [0..100,1], settable
Spinup delay: 6 s [0..6,1], settable
Spinup drive count: 2 [1..8,1], settable
Auto rebuild: Enabled, settable
Coercion mode: None
Expose enclosure devices: Disabled, settable
Abort MDC on error: Disabled, settable
Init mode: Normal initialization, settable
Logical drive number for boot: -1 [-1..63,1], settable
Copyback: Enabled, settable
Copyback on SMART error: Disabled, settable
Copyback to SSD on SMART error: Enabled, settable
Spindown unconfigured disks: Disabled, settable
Spindown hot spares: Disabled, settable
Spindown delay: 30 min [30..1440,1], settable
MDC schedule mode: Disabled, settable
Native command queuing: Enabled
32/2: BBU, '3150301'
Parents: 1
Properties:
Name: 3150301
Vendor: LS1121001A
Manufacture date: 12/21/2009
Design capacity: 1.22 Ah
Design voltage: 3.7 V
Type: LION
Intelligent BBU: Yes
Serial number: 1820
Auto learn mode: Automatic, settable
Auto learn period: 30 days
Learn delay interval: 0 h [0..168,1], settable
32/4: SAS Backplane
Parents: 1
Properties:
Name: SAS Backplane
32/6: Disk, 'HITACHI HUS156030VLS600 (0)', 285568MB
Parents: 1
Properties:
Port number: 1
Name: HITACHI HUS156030VLS600 (0)
Vendor: HITACHI
Product: HUS156030VLS600
Type: SAS
Firmware version: A42B
Serial number: JTV5RS5L
Transfer speed: 600 MB/s
Transfer width: 1 bit(s)
Rotational speed: 15 Krpm
Device number: 5
Slot: 0
SAS address 00: 0x5000CCA00F0A6CFD
Physical size: 286102 MB
Config. size: 285568 MB
Foreign configuration: false
Media errors: 0
Misc errors: 0
SMART errors: 0
Media type: HDD
Power status: Active
32/5: Disk, 'HITACHI HUS156030VLS600 (1)', 285568MB
Parents: 1
Properties:
Port number: 0
Name: HITACHI HUS156030VLS600 (1)
Vendor: HITACHI
Product: HUS156030VLS600
Type: SAS
Firmware version: A42B
Serial number: JTVA8MZL
Transfer speed: 600 MB/s
Transfer width: 1 bit(s)
Rotational speed: 15 Krpm
Device number: 4
Slot: 1
SAS address 00: 0x5000CCA00F12B0A5
Physical size: 286102 MB
Config. size: 285568 MB
Foreign configuration: false
Media errors: 0
Misc errors: 0
SMART errors: 0
Media type: HDD
Power status: Active
32/3: Logical drive 0, 'LogicalDrive_0', RAID-1, 285568MB
Parents: 1
Containers: 1
Disks: 2 --> ( 32/6 32/5 )
Partitions: 3
Partition 0 --> Offset: 16065, Length 67103505, MountPoint: /, Label: /dev/sda1
Partition 1 --> Offset: 67119570, Length 33543720, MountPoint: Swap, Label: /dev/sda2
Partition 2 --> Offset: 100663290, Length 484166970, Label: /dev/sda3
Properties:
Logical drive number: 0
Logical size: 285568 MB
Physical size: 571136 MB
RAID level: RAID-1
Stripe size: 64 (KB)
Name: LogicalDrive_0, settable
Initialization status: Initialized
Write mode: Write-back
Read mode: No read-ahead
Cache mode: Direct
Default write mode: Write-back, settable
Default read mode: No read-ahead, settable
Default cache mode: Direct, settable
BGI: Disabled
Disk cache mode: Disabled, settable
Operating system device name: /dev/sda
33/1: SAS adapter, 'LSI RAID 0 1 SAS 4P (2)'
Parents: 1
Properties:
Adapter number: 2
Name: LSI RAID 0 1 SAS 4P (2)
Vendor: Fujitsu Technology Solutions
Product: LSI RAID 0 1 SAS 4P
Serial number: 50030057009918b0
Vendor ID: 0x1000
Subvendor ID: 0x1734
Device ID: 0x0056
Subdevice ID: 0x1131
Port count: 4
PCI bus: 2
PCI device: 0
PCI function: 0
Driver name: mptbase
Driver version: 4.00.43.00suse
Driver name 1: mptsas
Driver version 1: 4.00.43.00suse
Driver name 2: mptctl
Driver version 2: 4.00.43.00suse
Max. devices: 255
Max. logical drives: 2
Current devices: 1
Current logical drives: 0
Protocol: SATA150, SATA300, SAS300
Firmware version: 01.27.00.00
BIOS version: 06.26.00.00
NVData version: 2D.51
Alarm present: false
NVRAM size: 1 KB
UART present: false
Correctable errors: 0
Uncorrectable errors: 0
Auto rebuild: Enabled
Coercion mode: None
33/2: SAS Backplane
Parents: 1
Properties:
Name: SAS Backplane
33/3: Tape, 'HP Ultrium 3-SCSI (0)'
Parents: 1
Properties:
Port number: 0
Name: HP Ultrium 3-SCSI (0)
Vendor: HP
Product: Ultrium 3-SCSI
Type: SAS
Firmware version: Q24D
Serial number: HU11009YAY
Device number: 0
Slot: 0
SAS address 00: 0x50060B000080DAE8
21/0: Multiplexer, 'ServerView RAID Manager'
Parents: 1
Properties:
Version: 4.4.3
Backup file: RAIDConfiguration.xml, settable
Status overall: OK
Status adapters: OK
Status logical drives: OK
Status disks: OK
Poll interval: 3 s [2..255,1], settable
21/4: Scheduler
Parents: 1
Properties:
21/10: Task, 'Write snapshot'
Parents: 1
Properties:
Name: Write snapshot
Object: Multiplexer
Configurability: Cannot be configured
21/5: E-mail log
Parents: 1
Properties:
Logging: Disabled, settable
21/1: File log
Parents: 1
Properties:
Logging: Enabled, settable
Text format (additionally): Disabled, settable
File name: RAIDLog.xml, settable
File size: 10 MB [2..255,1], settable
Log method: Rotation, settable
Max. save files: 5 [1..10,1], settable
Log level: Information, settable
21/2: System log
Parents: 1
Properties:
Logging: Enabled, settable
Log level: Information, settable
Log destination: /var/log/messages
32/0: Plugin, 'LSIStoreLib-Plugin'
Parents: 1
Properties:
Name: LSIStoreLib-Plugin
Version: 4.4.3
Vendor: LSI Corporation
Vendor API version: 3.52-03
Poll interval: 2 s [2..255,1], settable
33/0: Plugin, 'LSIStoreLibIR-Plugin'
Parents: 1
Properties:
Name: LSIStoreLibIR-Plugin
Version: 4.4.3
Vendor: LSI Corporation
Vendor API version: 4.35-04
Poll interval: 2 s [2..255,1], settable
39/0: Plugin, 'LMD-Plugin'
Parents: 1
Properties:
Name: LMD-Plugin
Version: 4.4.3
Vendor: Linux
Poll interval: 10 s [2..255,1], settable

23.02.11 17.00.01: RAID-Meldungen in /var/log/messages
Feb 23 07:26:28 xxx ServerView RAID: [10313][Information] Adapter FTS RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616) (1): BBU Relearn will start in 5 hours Feb 23 12:27:38 xxx ServerView RAID: [10308][Information] Adapter FTS RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616) (1): BBU relearn pending: BBU is under charge Feb 23 12:27:38 xxx ServerView RAID: [10304][Information] Adapter FTS RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616) (1): BBU relearn started Feb 23 12:27:38 xxx ServerView RAID: [10338][Warning] Adapter FTS RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616) (1): BBU disabled; changing Write-back logical drives to Write-through Feb 23 12:27:38 xxx ServerView RAID: [10235][Information] Adapter FTS RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616) (1): Logical drive 0: Current Cache Policy changed Feb 23 12:28:44 xxx ServerView RAID: [10156][Information] Adapter FTS RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616) (1): BBU discharging Feb 23 12:28:44 xxx ServerView RAID: [10305][Information] Adapter FTS RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616) (1): BBU relearn in progress Feb 23 15:03:38 xxx ServerView RAID: [10306][Information] Adapter FTS RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616) (1): BBU relearn finished Feb 23 15:04:41 xxx ServerView RAID: [10180][Information] Adapter FTS RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616) (1): BBU charging started Feb 23 16:21:39 xxx ServerView RAID: [10337][Information] Adapter FTS RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616) (1): BBU enabled; changing Write-through logical drives to Write-back Feb 23 16:21:39 xxx ServerView RAID: [10235][Information] Adapter FTS RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616) (1): Logical drive 0: Current Cache Policy changed
Mitglied: 2hard4you
23.02.2011 um 17:46 Uhr
Moin,

der Akku des RAIDcontrollers muß gewechselt werden...

Gruß

24
Bitte warten ..
Mitglied: 32067
23.02.2011 um 17:54 Uhr
Hallo,

nicht unbedingt, einige Controller machen auch einen Batterietest, bei dem dann solche Alarmmeldungen rauspurzeln.

Wenn die Meldungen regelmäßig alle X Wochen kommen, dann könnte es das hier der Fall sein.

Falls nicht spricht einiges für einen kaputten Akku auf dem RAID-Controller.
Bitte warten ..
Mitglied: dog
23.02.2011 um 18:52 Uhr
Eigentlich sagt die Meldung viel eher, das alles OK ist:

( <: alt; >: neu )

> Status overall: OK
> Status adapters: OK

Natürlich lädt und entlädt jeder RAID-Controller öfters mal die BBU, was auch die folgen in der Write-Policy bedeutet, aber das sollte nicht zu einer Fehlermeldung führen.
Bitte warten ..
Ähnliche Inhalte
Festplatten, SSD, Raid

Ketzerrische Frage 2: SAS mit BBU vs SSD ohne BBU

gelöst Frage von StefanKittelFestplatten, SSD, Raid9 Kommentare

Hallo, ich plane gerade einen kleine Server für ein Projekt. Die Anwendung ist nicht kritisch. Es wird wohl ein ...

Switche und Hubs

Cisco Befehl Status

gelöst Frage von Florian961988Switche und Hubs16 Kommentare

Hallo, ich google mich tot und finde nicht das was ich suche! Wir sind am bauen und in dem ...

Internet

Status von osTicket

gelöst Frage von Winfried-HHInternet1 Kommentar

Hallo in die Runde! Weiß jemand ob osTicket noch weiterentwickelt wird? Auf der WebSite tut sich irgendwie nicht viel ...

Datenbanken

Abfrage letzter Status

Frage von tsunamiDatenbanken

Hallo zusammen, ich hänge mal wieder bei einer Abfrage. Zum Problem: Ich habe ein Ticketsystem. Dabei soll der aktuelle ...

Neue Wissensbeiträge
Monitoring

Unabhängiger Ansatz - IoT (frei von Cloud- oder Appzwang) - Hier mit Schaltsteckdosen

Anleitung von beidermachtvongreyscull vor 21 StundenMonitoring1 Kommentar

Tach Kollegen, ich erzähle Euch mal von meiner Ausgangslage und den/m Problem(chen) Ich benutze ein NAS zur Lagerung meiner ...

Microsoft
Microsoft Advanced Threat Protection for Linux
Information von Dani vor 3 TagenMicrosoft

Microsoft Defender Advanced Threat Protection (MD ATP) support for Linux with kernel version 3.10.0-327 or later, including the following ...

Humor (lol)
! ! Today ist SysAdmin-Day ! !
Information von VGem-e vor 4 TagenHumor (lol)5 Kommentare

Moin, "Happy Birthday" an alle Systemadministratoren, Mausschubser, System-/EDV-Betreuer, SysOps etc!! Siehe auch. Edit (Video hinzugefügt): Gruß VGem-e

Exchange Server
Basic Authentication and Exchange Online
Information von Dani vor 6 TagenExchange Server

Today we are pleased to announce some new changes to Modern Authentication controls in the Microsoft 365 Admin Center, ...

Heiß diskutierte Inhalte
Google Android
Handy gehackt ? - Gegemassnahmen
Frage von hushpuppiesGoogle Android26 Kommentare

Hallo zusammen, folgendes Szenario: Kollegin kommt heute zu mir und erzählt, dass ihre Tochter gestern über WhatsApp von einem ...

Google Android
Smartphone - Internes Radio auf Bluetooth Lautsprecher abspielen
Frage von emeriksGoogle Android25 Kommentare

Hi, vielleicht kann ja einer von Euch auch sowas beantworten. Ich habe hier ein Samsung Smartphone - S10 Lite. ...

Cloud-Dienste
Cisco 8841 - Enter activation code
gelöst Frage von c0d3.r3dCloud-Dienste21 Kommentare

Guten Morgen, ich habe gerade von einem Mitarbeiter den Hinweis bekommen, dass sein Telefon (Cisco 8841) einen Welcome-Screen mit ...

Windows Server
DCPromo bleibt bei Migration Server 2008R2 auf 2016 hängen
gelöst Frage von Leo-leWindows Server20 Kommentare

Hallo Forum, wir sind gerade dabei, unsere beiden DCs auf Server 2016 zu migrieren. Aktuell hängt der zusätzlich ins ...

Weniger Werbung?
Administrator Magazin
07 | 2020 In der Juli-Ausgabe beleuchtet das IT-Administrator Magazin den Themenschwerpunkt "Monitoring & Support". Darin zeigt die Redaktion unter anderem, wie Sie die Leistung von Terminalservern im Blick behalten und welche Neuerungen das Ticketsystem OTRS 8 mitbringt. Auch die Überwachung von USV-Anlagen darf nicht fehlen. In ...