Hallo Zusammen,

ich will das bei einem Stromausfall alle Server heruntergefahren werden,
deshalb habe ich mir ein .bat file erstellt und in default.cmd folgenden Inhalt eingefügt:

@START "" "C:\Programme\APC\PowerChute Business Edition\agent\cmdfiles\netshutdown.bat"

Wenn ich dies manuell teste (ich führe die Datei default.cmd aus) funktinoiert alles ohne Probleme,
er fährt alle server runter ... aber wenn ich den Stecker bei der USV herausziehe und einen Stromausfall
simuliere fährt er lediglich den Server, der an der USV angeschlossen ist herunter.

Also führt er aus meiner Seite einfach nicht die default.cmd aus.
Ich habe es hier angegeben:
Shutdown Sequence -> configure shutdown sequence -> mit dem listenzeichen das file

Wäre super wenn mir jemand helfen könnte

grüße
markus
Mitglied: aschinnerl
30.07.2007 um 21:11 Uhr
Hallo Zusammen,

ich will das bei einem Stromausfall alle
Server heruntergefahren werden,
deshalb habe ich mir ein .bat file erstellt
und in default.cmd folgenden Inhalt
eingefügt:

@START ""
"C:\Programme\APC\PowerChute Business
Edition\agent\cmdfiles\netshutdown.bat"

Wenn ich dies manuell teste (ich führe
die Datei default.cmd aus) funktinoiert alles
ohne Probleme,
er fährt alle server runter ... aber
wenn ich den Stecker bei der USV herausziehe
und einen Stromausfall
simuliere fährt er lediglich den
Server, der an der USV angeschlossen ist
herunter.

Also führt er aus meiner Seite einfach
nicht die default.cmd aus.
Ich habe es hier angegeben:
Shutdown Sequence -> configure shutdown
sequence -> mit dem listenzeichen das
file

Wäre super wenn mir jemand helfen
könnte

grüße
markus

Hast du schon eine Lösung?
Bitte warten ..
Mitglied: StyX15
30.04.2008 um 11:19 Uhr
Ich schätze ihr habt das Problem mittlerweile gelöst. Allerdings poste ich hier eine Lösung, welche bei mir funktioniert hat für die Nachwelt ;-) face-wink

Also Schritt 1: Bei dem Dienst APC PBE Agent muss auf dem Reiter Anmelden das Häckchen "Datenaustausch zwischen Dienst und Desktop zulassen" gesetzt sein.

Start - Verwaltung - Dienste - APC PBE Agent - Eigenschaften - Anmelden

Schritt 2: Die Batchdatei muss wiefolgt aussehen: @Start "" C:\Programme\APC\PowerChute Business Edition\agent\cmdfiles\netshutdown.bat

Falls jemand über SSH eine Verbindung zu einem Linux Rechner aufbaut muss beim ersten mal ausführen der Cache geschrieben werden. Ein Fenster popt auf, welches mit "y" bestätigt werden muss (Dies passiert nur beim ersten mal).

So und damit war es das eigentlich auch schon und sollte funktionieren.

Gruß Flo
Bitte warten ..
Mitglied: freesurfer
23.07.2008 um 08:17 Uhr
Hier noch als Hilfe, warum es bei mir nie laufen wollte...

Da ich mit dem Batch auch noch die anderen Server remote herunterfahren möchte, muss der Dienst "APC PBE Agent" mit den entsprechenden Rechten laufen. Normalerweise läuft er als lokaler Systemdienst. Dieser Account hat jedoch kein Recht, andere Computer herunterzufahren...

Nachdem ich ihn unter einem anderen Benutzer laufen liessen, fuhren auch die anderen Server brav herunter :-) face-smile

Die Syntax im Batch default.cmd lautet übrigens: @Start "" "C:\Programme\APC\PowerChute Business Edition\agent\cmdfiles\netshutdown.bat"
Der Pfad der auszuführenden Batchdatei muss auch in Anführungs- und Schlusszeichen gefasst werden (wenn der Pfad Leerzeichen enthält).


Gruss
Patrick
Bitte warten ..
Heiß diskutierte Inhalte
Linux Netzwerk
NAS läßt sich unter Ubuntu-Server nicht anpingen, unter Windows jedoch schon?!
gelöst dr.zetoVor 1 TagFrageLinux Netzwerk53 Kommentare

Hallo, ich habe das Problem, dass ich eine Synology-NAS unter einem Ubuntu-Server nicht pingen kann. Unter einem Windows-Client jedoch wird der Ping beantwortet. Hierzu ...

Netzwerke
Suche aktuelle Fernwartungsmöglichkeiten ab 2021?
watchdog76Vor 1 TagFrageNetzwerke10 Kommentare

Hallo, das ist für viele vermutlich ein uraltes Thema und es gibt schon viele alte Threads, weshalb ich trotzdem einen eneue Thread geschrieben habe. ...

CPU, RAM, Mainboards
Wohin geht die Zukunft?
cramtroniVor 1 TagFrageCPU, RAM, Mainboards6 Kommentare

Guten Tag zusammen, wir sind gerade dabei, uns eine neue IT-Infrastruktur anzuschaffen, bisher haben wir 2 physische Server, auf denen unsere 9 virtuellen Server ...

Batch & Shell
Accounts nach 6 Monaten löschen
lordofremixesVor 16 StundenFrageBatch & Shell6 Kommentare

Hallo Freunde der Sonne, tatsächlich bin ich jetzt kein ITler mehr, sondern so ein IT Datenschutztyp ITler. Muss leider die Kunden immer darauf hinweisen, ...

Netzwerke
DHCP IP passt nicht zu MAC-Adresse
KirschiVor 12 StundenFrageNetzwerke16 Kommentare

Hallo zusammen, wir haben einen Drucker dem die feste IP 192.168.0.10 per DHCP zugewiesen wird. Ebenso existiert ein PC, der die IP 192.168.0.19 auf ...

Multimedia & Zubehör
Suche Handy im Hallen und Außenbereich
gelöst favoriten-listeVor 1 TagFrageMultimedia & Zubehör6 Kommentare

Hallo Für die Produktion suchen wir aktuell Handy. Es reicht ein normales Tasten Telefon. ( Es muss kein Smartphone sein! ) Es sollte Robust ...

Server-Hardware
10" Server - für Netzwerkschrank
snop123Vor 1 TagFrageServer-Hardware9 Kommentare

Hallo, im Bereich der Heimnetzwerk setzen sich immer mehr 10" Zoll Netzwerkschränke durch. Ich möchte hier keine Diskussion für das für und wider im ...

Drucker und Scanner
Erfahrungen mit Triumph-Adler
gelöst IT-SpitzbubeVor 6 StundenFrageDrucker und Scanner10 Kommentare

Hi, hat jemand von Euch bereits Erfahrungen mit Triumph-Adler im Zusammenhang mit MFPs gemacht. Wenn ja schaut Ihr hierauf positiv oder negativ zurück. Lieben ...