APC USV schaltet Strom nach Netzausfall Netz wieder da trotzdem ab
System:
APC SmartUPS 1500
2 DELL Server (debian)
1 Videosystem
Überwachung / Steuerung durch apcupsd
Hallo,
ich habe ein Stromproblem mit unserer USV, die bisher eher stiefmüttlerich behandelt wurde und auf deren sichere Funktion gehofft wurde.
Das Gerät schaltet nach einer Stromunterbrechung (Netzstrom wieder da) nach ca. 3 Minuten alle Ausgänge für ca. 7 Sekunden aus. Das reicht natürlich für den Absturz der Server. Danach fahren die Server wieder hoch.
Ablauf:
- Strom fällt aus, USV erkennt Ausfall, USV schaltet auf Batteriebetrieb um (Anzeige an der Front, Eintrag ins Logfile, Erkennung von Akkubetrieb durch Server)
- Strom ist wieder da, USV erkennt Netzstrom, USV schaltet auf Netzstrom um (Anzeige an der Front, Eintrag ins Logfile, Erkennung Netzbetrieb durch Server)
- nach 3 Minuten, USV schaltet alle ausgänge aus, nach ca. 7 Sekunden werden alle Ausgänge wieder geschaltet, Server fahren wieder hoch, kein Eintrag in ein Logfile
Die USV dürfte von 2005 sein. Am 1.12.2005 wurden zumindest die Akkus eingebaut. die Akkus sind nicht mehr die Neusten, schaffen aber knapp 12 Minuten Betrieb (Last knapp 600 W, lt. Typenschilder und Software) . Die USV zeigt mit den LED an der Front zwei bis 3 leuchtende LED (ca. 50 % Last) an, Es dürfte also keine Überlast vorliegen. Die Akkus sollten aber ohnehin mal getauscht werden. Die Frage ist nur, ob eine komplett neue USV nötig ist.
Kennt jemand dieses Problem? Ist es eine Konfigurationssache, Akkus im Eimer, oder halt die Steuerung der USV selber kaputt?
Gruß
Kuddenberg
APC SmartUPS 1500
2 DELL Server (debian)
1 Videosystem
Überwachung / Steuerung durch apcupsd
Hallo,
ich habe ein Stromproblem mit unserer USV, die bisher eher stiefmüttlerich behandelt wurde und auf deren sichere Funktion gehofft wurde.
Das Gerät schaltet nach einer Stromunterbrechung (Netzstrom wieder da) nach ca. 3 Minuten alle Ausgänge für ca. 7 Sekunden aus. Das reicht natürlich für den Absturz der Server. Danach fahren die Server wieder hoch.
Ablauf:
- Strom fällt aus, USV erkennt Ausfall, USV schaltet auf Batteriebetrieb um (Anzeige an der Front, Eintrag ins Logfile, Erkennung von Akkubetrieb durch Server)
- Strom ist wieder da, USV erkennt Netzstrom, USV schaltet auf Netzstrom um (Anzeige an der Front, Eintrag ins Logfile, Erkennung Netzbetrieb durch Server)
- nach 3 Minuten, USV schaltet alle ausgänge aus, nach ca. 7 Sekunden werden alle Ausgänge wieder geschaltet, Server fahren wieder hoch, kein Eintrag in ein Logfile
Die USV dürfte von 2005 sein. Am 1.12.2005 wurden zumindest die Akkus eingebaut. die Akkus sind nicht mehr die Neusten, schaffen aber knapp 12 Minuten Betrieb (Last knapp 600 W, lt. Typenschilder und Software) . Die USV zeigt mit den LED an der Front zwei bis 3 leuchtende LED (ca. 50 % Last) an, Es dürfte also keine Überlast vorliegen. Die Akkus sollten aber ohnehin mal getauscht werden. Die Frage ist nur, ob eine komplett neue USV nötig ist.
Kennt jemand dieses Problem? Ist es eine Konfigurationssache, Akkus im Eimer, oder halt die Steuerung der USV selber kaputt?
Gruß
Kuddenberg
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 129250
Url: https://administrator.de/contentid/129250
Ausgedruckt am: 26.11.2024 um 02:11 Uhr
9 Kommentare
Neuester Kommentar
Servus,
eine 600er USVmit 4 Jahre alten Akkus....
Mach mal übermorgen (Wochenende) folgendes...
Denn... der Einschaltstrom der Server ist ein extrem höherer Wert, als der im "normalen" Betrieb benötigte.
Und aus "Erfahrung" - eine 600er ist für einen Server und einen Monitor gedacht - auch wenn die mehrere Ausgänge hat.
(Zum Vergleich - unsere {5} zentralen Switche hängen mit jedem Netzteil an an je einer 1.000er) - die restlichen Stockwerk Switche an zwei 5.000er...
Gruß
eine 600er USVmit 4 Jahre alten Akkus....
Mach mal übermorgen (Wochenende) folgendes...
- einen Server und das Videosystem "normal" herunterfahren
- Sicherung, die vor der USV ist - ziehen
- abwarten / Tee trinken.
Denn... der Einschaltstrom der Server ist ein extrem höherer Wert, als der im "normalen" Betrieb benötigte.
Und aus "Erfahrung" - eine 600er ist für einen Server und einen Monitor gedacht - auch wenn die mehrere Ausgänge hat.
(Zum Vergleich - unsere {5} zentralen Switche hängen mit jedem Netzteil an an je einer 1.000er) - die restlichen Stockwerk Switche an zwei 5.000er...
Gruß
Moin,
Timo hat schon Recht, 4 Jahre Akkus sind etwas "unschön", aber hier nicht das Problem.
Ich tippe auf Fehlkonfiguration oder defekte Elektronik der USV.
Erstens würde ich die Konfiguration der USV durchsehen, welche Folgen ein Stromausfall hat.
Da ja auf Batteriebetrieb geschaltet wird und auch der Netzstrom anschließend erkannt wird,
könnte eingestellt sein, dass nach diesem Ereignis etwas passieren soll.
Ansonsten dürfte die Elektronik defekt sein. ( Schaltet nicht wieder korrekt in Netzbetrieb )
Gruß
Peter
Timo hat schon Recht, 4 Jahre Akkus sind etwas "unschön", aber hier nicht das Problem.
Ich tippe auf Fehlkonfiguration oder defekte Elektronik der USV.
Erstens würde ich die Konfiguration der USV durchsehen, welche Folgen ein Stromausfall hat.
Da ja auf Batteriebetrieb geschaltet wird und auch der Netzstrom anschließend erkannt wird,
könnte eingestellt sein, dass nach diesem Ereignis etwas passieren soll.
Ansonsten dürfte die Elektronik defekt sein. ( Schaltet nicht wieder korrekt in Netzbetrieb )
Gruß
Peter
Zitat von @Petrof:
Moin,
Timo hat schon Recht, 4 Jahre Akkus sind etwas "unschön", aber hier nicht das Problem.
yupp - denn ich schrub ja viel mehr über den hohen Einschaltstrom, als über die ollen Akkus...Moin,
Timo hat schon Recht, 4 Jahre Akkus sind etwas "unschön", aber hier nicht das Problem.
btw. jetzt wo ich das nochmal lese...
APC SmartUPS 1500
(Last knapp 600 W, lt. Typenschilder und Software)
da stimmt was nicht - 600er oder 1500 - eine 1500er ist für zwei (nicht Xeon) Server ausgerichtet - eine 600er (laut Typenschild) - eher nicht.(Last knapp 600 W, lt. Typenschilder und Software)
Wie lautet denn die "offizielle" Bezeichnung der USV?
Gruß
Hallo Timo,
das Problem ist hier nicht der Schaltstrom oder die Akkus, denn die überbrücken ja den Netzausfall.
Lies Dir noch mal den o.g. Ablauf durch.
Die Server sollen gar nicht runterfahren und neu starten.
Soll: Stromausfall = Batteriebetrieb, Netzstrom an = Netzbetrieb
Was ja auch funktioniert.
Jedoch schaltet die USV nach 3 Min. den Strom zu den Geräten kurzfristig ab. Hierdurch sind die Geräte down und müssen neu starten.
Ergo gehe ich von Fehlerhafter Konfiguration oder defekter Elektronik aus.
Gruß
Peter
das Problem ist hier nicht der Schaltstrom oder die Akkus, denn die überbrücken ja den Netzausfall.
Lies Dir noch mal den o.g. Ablauf durch.
Die Server sollen gar nicht runterfahren und neu starten.
Soll: Stromausfall = Batteriebetrieb, Netzstrom an = Netzbetrieb
Was ja auch funktioniert.
Jedoch schaltet die USV nach 3 Min. den Strom zu den Geräten kurzfristig ab. Hierdurch sind die Geräte down und müssen neu starten.
Ergo gehe ich von Fehlerhafter Konfiguration oder defekter Elektronik aus.
Gruß
Peter
Nochmal Moin,
schau mal nach, ob KILLDELAY evtl. bei 180 steht.
KILLDELAY time in seconds
If KILLDELAY is set, apcupsd will continue running after a shutdown has been requested, and after the specified time in seconds, apcupsd will attempt to shut off the UPS the power. This directive should normally be disabled by setting the value to zero, but on some systems such as Win32 systems apcupsd cannot regain control after a shutdown to force the UPS to shut off the power. In this case, with proper consideration for the timing, the KILLDELAY directive can be useful. Please be aware, if you cause apcupsd to kill the power to your computer too early, the system and the disks may not have been properly prepared. In addition, apcupsd must continue running after the shutdown is requested, and on Unix systems, this is not normally the case as the system will terminate all processes during the shutdown.
Gruß
Peter
schau mal nach, ob KILLDELAY evtl. bei 180 steht.
KILLDELAY time in seconds
If KILLDELAY is set, apcupsd will continue running after a shutdown has been requested, and after the specified time in seconds, apcupsd will attempt to shut off the UPS the power. This directive should normally be disabled by setting the value to zero, but on some systems such as Win32 systems apcupsd cannot regain control after a shutdown to force the UPS to shut off the power. In this case, with proper consideration for the timing, the KILLDELAY directive can be useful. Please be aware, if you cause apcupsd to kill the power to your computer too early, the system and the disks may not have been properly prepared. In addition, apcupsd must continue running after the shutdown is requested, and on Unix systems, this is not normally the case as the system will terminate all processes during the shutdown.
Gruß
Peter
Hallo Kuddenberg,
ich stehe vor dem gleichen Problem mit einer SmartUPS 750. Zwei verschiedene Geräte wollen nicht mit einem Acer PC, anderer PC (Dell) funktioniert richtig.
Ich schliesse mit meinem heutigen Wissenstand ein Hardwareproblem der USV aus. Vermute eher Treiber bzw. Softwareproblem auf dem PC.
Bist du mittlerweile schlauer geworden.
Gruß Andreo
ich stehe vor dem gleichen Problem mit einer SmartUPS 750. Zwei verschiedene Geräte wollen nicht mit einem Acer PC, anderer PC (Dell) funktioniert richtig.
Ich schliesse mit meinem heutigen Wissenstand ein Hardwareproblem der USV aus. Vermute eher Treiber bzw. Softwareproblem auf dem PC.
Bist du mittlerweile schlauer geworden.
Gruß Andreo
Mahlzeit,
Habe Gestern mit einer Smart UPS 3000 das selbe phänomän simuliert.
Laut Aussage von APC rebootet die USV immer, wenn das Event "Shutdown" angestossen wird.
Also muss die USV so konfiguriert werden, dass bei "on Battery" zwar eventuell die Server oder was auch immer runterfahren
aber eben nicht "Shutdown" ausgeführt wird.
Wenn kurz vor Ablauf der Batterielaufzeit immer noch kein Saft da ist,
dann macht "Shutdown" erst Sinn.
Hier wird sehr ausführlich beschrieben:
http://www.binarus.de/articles/apc-usv-network/apc-usv-network.shtml
Nils
Habe Gestern mit einer Smart UPS 3000 das selbe phänomän simuliert.
Laut Aussage von APC rebootet die USV immer, wenn das Event "Shutdown" angestossen wird.
Also muss die USV so konfiguriert werden, dass bei "on Battery" zwar eventuell die Server oder was auch immer runterfahren
aber eben nicht "Shutdown" ausgeführt wird.
Wenn kurz vor Ablauf der Batterielaufzeit immer noch kein Saft da ist,
dann macht "Shutdown" erst Sinn.
Hier wird sehr ausführlich beschrieben:
http://www.binarus.de/articles/apc-usv-network/apc-usv-network.shtml
Nils