APC USV - Schutz trotz Batteriefehler?
Es geht um die USV-Anlage APC Smart-UPS 1400 (oder zumindest ähnliches Modell), die einen Akkufehler anzeigt
Ein Bekannter von mir (ja wirklich ^^) hat günstig eine APC Smart-UPS 1400 bekommen, die jetzt nach einiger Betriebszeit öfter einen Fehler im Akku anzeigt
(Rote LED http://www.apcmedia.com/resource/images/500/Front_Left/7E3FC407-5056-91 ... )
Anfangs lies sich das noch quittieren, aber jetzt ist das zwecklos, nach ein paar Stunden ist der Fehler wieder da
Es sieht also so aus, als sei der Akku wirklich fertig
Meine Frage:
Sollte jetzt der Strom tatsächlich ausfallen, würde die USV trotz des angezeigten Fehlers auf Batteriespeisung umschalten oder nicht?
Ein Bekannter von mir (ja wirklich ^^) hat günstig eine APC Smart-UPS 1400 bekommen, die jetzt nach einiger Betriebszeit öfter einen Fehler im Akku anzeigt
(Rote LED http://www.apcmedia.com/resource/images/500/Front_Left/7E3FC407-5056-91 ... )
Anfangs lies sich das noch quittieren, aber jetzt ist das zwecklos, nach ein paar Stunden ist der Fehler wieder da
Es sieht also so aus, als sei der Akku wirklich fertig
Meine Frage:
Sollte jetzt der Strom tatsächlich ausfallen, würde die USV trotz des angezeigten Fehlers auf Batteriespeisung umschalten oder nicht?
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 118098
Url: https://administrator.de/forum/apc-usv-schutz-trotz-batteriefehler-118098.html
Ausgedruckt am: 22.12.2024 um 16:12 Uhr
6 Kommentare
Neuester Kommentar
Falls der Akku mal getauscht wurde
wurde wohl vergessen das Gerät zu Kalibirieren.
Also die USV mit dem Akku bei X% Leistung leerlaufen zu lassen über die entsprechende Funktion.
Neuen Akku einbauen hilft da nicht weiter da die USV den Stand des alten Akkus speichert...
Hab damit auch immer die Probleme das der sagt Akku sei Leer obwohl der es nicht ist...
wurde wohl vergessen das Gerät zu Kalibirieren.
Also die USV mit dem Akku bei X% Leistung leerlaufen zu lassen über die entsprechende Funktion.
Neuen Akku einbauen hilft da nicht weiter da die USV den Stand des alten Akkus speichert...
Hab damit auch immer die Probleme das der sagt Akku sei Leer obwohl der es nicht ist...
Hi !
Eine Kalibrierung muss nicht bei jeder USV vorgenommen werden, selbst bei APC gibt es Modelle bei denen sowas nicht erforderlich ist. Es gibt aber auch USVs wo das Datum des Akkutauschs programmiert werden muss. Im Zweifelsfall hilft das Handbuch, die KB oder Hotline des Herstellers weiter.
Ich würde ebenfalls vorschlagen den (die) Akku(s) auszuwechseln. Denn je nach Umgebungstemperatur der USV, halten die Akkus meist eh nur 2-4 Jahre. Ich habe das schon bei zig USVs durchgeführt und in 95% aller Fälle funktionierte die USV hinterher wieder einwandfrei. Ich habe die Akkus aber meist bei speziellen Akku-Grosshändlern gekauft, da die absolut gleichen Akkus dort meist günstiger sind.
Die Frage, ob die USV noch funktionsfähig ist, kannst Du nur durch ausprobieren sicher feststellen.
mrtux
Zitat von @kaiand1:
Falls der Akku mal getauscht wurde
wurde wohl vergessen das Gerät zu Kalibirieren.
Falls der Akku mal getauscht wurde
wurde wohl vergessen das Gerät zu Kalibirieren.
Eine Kalibrierung muss nicht bei jeder USV vorgenommen werden, selbst bei APC gibt es Modelle bei denen sowas nicht erforderlich ist. Es gibt aber auch USVs wo das Datum des Akkutauschs programmiert werden muss. Im Zweifelsfall hilft das Handbuch, die KB oder Hotline des Herstellers weiter.
Ich würde ebenfalls vorschlagen den (die) Akku(s) auszuwechseln. Denn je nach Umgebungstemperatur der USV, halten die Akkus meist eh nur 2-4 Jahre. Ich habe das schon bei zig USVs durchgeführt und in 95% aller Fälle funktionierte die USV hinterher wieder einwandfrei. Ich habe die Akkus aber meist bei speziellen Akku-Grosshändlern gekauft, da die absolut gleichen Akkus dort meist günstiger sind.
Die Frage, ob die USV noch funktionsfähig ist, kannst Du nur durch ausprobieren sicher feststellen.
mrtux