fweinand
Goto Top

Fans Not Redundant, HP ML350 G5, Server Agents Warning

Der fehler erscheint ausschließlich beim Serverreboot

Servus Kollegen,

mein ML 350 G5 ist mit der Firmware CD 8.70 von HP und den neuesten Updates von der HP Downloadsite gepatched. Nachdem habe ich das kleine Problem mit dieser Meldung:

The system has detected the following event:

SNMP Trap: 6037

Date time: 04/08/2010 08:41:28 AM
Computer: SRV-VT
Source: Server Agents
Type: Warning
Category: (4)

Description:
A 'Fans Not Redundant' trap signifies that the fault tolerant fans are no longer in a redundant state.

Details:
None

Beide Netzteile sind bereits von HP getauscht worden.

Hat jemand nen wertvollen Rat ?

Content-Key: 140116

Url: https://administrator.de/contentid/140116

Printed on: April 20, 2024 at 00:04 o'clock

Member: SamvanRatt
SamvanRatt Apr 08, 2010 at 08:10:41 (UTC)
Goto Top
Hi
die Fans sind immer redundant bei den kleinen, sprich immer zwei hintereinander. Im Systemlog (BIOS) oder im ilo solltest du den genauen Fan finden der versagt hat. Die Netzteile haben damit nichts zu tun.
Gruß
Sam
Member: Chaos83
Chaos83 Apr 08, 2010 at 09:04:34 (UTC)
Goto Top
Ich gebe "SamvanRatt" da recht,

wenn es was mit den Netzteilen zu tun hätte würde dort etwas mit Power Supply stehen
Member: fweinand
fweinand Apr 08, 2010 at 09:15:31 (UTC)
Goto Top
hi,
in der ilo keinen fehler bei den fans: nur nicht redundant. kann ja eigtl nur bei update der firmware passiert sein -das er da default werte gesetzt oder verändert hat. werd die kiste heuteabend mal rebooten und im bios schauen. die logs aus der ilo schauen gut aus.

Fans: Ok; Not Redundant

Temperatures: Ok

VRMs: Ok

Power Supplies: Ok; Fully Redundant


Location Status Speed
Fan 1: System Zone Ok 35%
Fan 2: System Zone Not Installed n/a
Fan 3: System Zone Ok 35%
Fan 4: System Zone Not Installed n/a
Fan 5: CPU 1 Ok 35%
Fan 6: CPU 2 Not Installed n/a
Member: SamvanRatt
SamvanRatt Apr 08, 2010 at 09:19:04 (UTC)
Goto Top
Hi
ja klingt eher danach (wir haben nur DL Versionen) das einfach F2 und F4 als Redundanz gesehen werden. Evtl gibt es einen Switch im BIOS für "muß vorhanden sein"?
Gruß
Sam