Festplatte aus Storage EMC AX4 defekt
Hi Leute,
vorab, ich bin kein SAN-Experte.
Wir haben eine 4,5 Jahre alte EMC AX4 mit zwei Discshelfs.
Gestern haben wir folgende Fehlermeldung erhalten:
Event 7400 has occurred on storage system SL7E1100500020 for device Enclosure 0 Disk 7 at 10/23/14 06:22:42 The event description is: Disk drive (Enclosure 0 Disk 7) is not working properly. Contact your service provider to obtain replacement disk drives.
Part number is N/A and Serial Number is N/A.
Die Festplatten-LED im SAN leuchtete orange.
Ich habe die Festplatte heute mal raus genommen um zu gucken, welche Platte verbaut ist.
Als ich die selbe Platte wieder in das SAN gesteckt habe, war der Fehler, also die orange LED weg und leuchtet seitdem ganz normal wieder in blau.
Heißt das jetzt, dass die Platte doch nicht defekt ist?? Wollte nämlich eigentlich gerade Ersatz bestellen.
Gruß
Michael
vorab, ich bin kein SAN-Experte.
Wir haben eine 4,5 Jahre alte EMC AX4 mit zwei Discshelfs.
Gestern haben wir folgende Fehlermeldung erhalten:
Event 7400 has occurred on storage system SL7E1100500020 for device Enclosure 0 Disk 7 at 10/23/14 06:22:42 The event description is: Disk drive (Enclosure 0 Disk 7) is not working properly. Contact your service provider to obtain replacement disk drives.
Part number is N/A and Serial Number is N/A.
Die Festplatten-LED im SAN leuchtete orange.
Ich habe die Festplatte heute mal raus genommen um zu gucken, welche Platte verbaut ist.
Als ich die selbe Platte wieder in das SAN gesteckt habe, war der Fehler, also die orange LED weg und leuchtet seitdem ganz normal wieder in blau.
Heißt das jetzt, dass die Platte doch nicht defekt ist?? Wollte nämlich eigentlich gerade Ersatz bestellen.
Gruß
Michael
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 252947
Url: https://administrator.de/contentid/252947
Ausgedruckt am: 04.11.2024 um 22:11 Uhr
5 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo,
ob SAN oder Server mit RAID das Prinzip ist das selbe.
In der Regel sollte auch ein Logfile existieren das geneuere Informationen gibt.
Wenn Du die Patte ausbaust, warum schiebst Du die wieder rein, wenn der Rechner sagt mit der stimmt was nicht?
Wenn der Server/Storage sagt "Platte kutt will neue gimme" dann nicht die gleiche Platte wieder reinstecken sondern erstmal die Platte prüfen.
SMART Werte ist ein Stickpunkt, also wenn möglich in einen anderen Rechner und dann checken oder bessernoch die Werte vor dem rauszhenen checken.
Was für ein RAID wird auf dem Storage gefahren, gabs ne Hotspare?
Wie ist der RAIDSTATUS?
Wie ist der Status der Platte? Ist die wieder im RAID drinnen oder nicht?
Das eine Plate die ok ist fehlerhauft ausgeworfen wird kann vorkommen, aber meistens ist was nicht ok.
Wer sicher gehen will kauft eine neue Platte.
Aber nie einfach so eine Platte die als defekt ausgeworfen wurde rausziehn und einfach so wieder rein machen.
Und jetzt auch nicht sofort wieder rausziehen sonst evtl ein echtes Problem!
Erstmal checken was die Platte macht und wie die eingebunden ist SMARTwerte etc.
Gruß
Chonta
ob SAN oder Server mit RAID das Prinzip ist das selbe.
In der Regel sollte auch ein Logfile existieren das geneuere Informationen gibt.
Wenn Du die Patte ausbaust, warum schiebst Du die wieder rein, wenn der Rechner sagt mit der stimmt was nicht?
Wenn der Server/Storage sagt "Platte kutt will neue gimme" dann nicht die gleiche Platte wieder reinstecken sondern erstmal die Platte prüfen.
SMART Werte ist ein Stickpunkt, also wenn möglich in einen anderen Rechner und dann checken oder bessernoch die Werte vor dem rauszhenen checken.
Was für ein RAID wird auf dem Storage gefahren, gabs ne Hotspare?
Wie ist der RAIDSTATUS?
Wie ist der Status der Platte? Ist die wieder im RAID drinnen oder nicht?
Das eine Plate die ok ist fehlerhauft ausgeworfen wird kann vorkommen, aber meistens ist was nicht ok.
Wer sicher gehen will kauft eine neue Platte.
Aber nie einfach so eine Platte die als defekt ausgeworfen wurde rausziehn und einfach so wieder rein machen.
Und jetzt auch nicht sofort wieder rausziehen sonst evtl ein echtes Problem!
Erstmal checken was die Platte macht und wie die eingebunden ist SMARTwerte etc.
Gruß
Chonta
Hallo,
eigentlich hätte die HOTSPARE sofort einspringen müssen als die Platte 7 ausgefallen ist.
Warum ist Platte11 inaktiv? Wenn die nicht automatisch einspringt, wenn eine Platte ausfällt, dann stimmt was nicht.
Da Du die Platte nicht gestetst hast weist Du nicht was los war/ist.
Eigendlich hätte die Platte7 nicht wieder vom RAID akzeptiert werden dürfen sondern die Hotspare hätte übernehmen müssen und die Platte 7 müsste ausserhalb des RAIDS angezeigt werden.
Also ist bei deimen Storage was generell nicht in Ordnung, wenn Hotspare nicht Hot einspringt.
Hat das Teil nicht ne Bedienungsanleitung wie man die SMARTwete der Platten auslesen kann?
Gruß
Chonta
eigentlich hätte die HOTSPARE sofort einspringen müssen als die Platte 7 ausgefallen ist.
Warum ist Platte11 inaktiv? Wenn die nicht automatisch einspringt, wenn eine Platte ausfällt, dann stimmt was nicht.
Da Du die Platte nicht gestetst hast weist Du nicht was los war/ist.
Eigendlich hätte die Platte7 nicht wieder vom RAID akzeptiert werden dürfen sondern die Hotspare hätte übernehmen müssen und die Platte 7 müsste ausserhalb des RAIDS angezeigt werden.
Also ist bei deimen Storage was generell nicht in Ordnung, wenn Hotspare nicht Hot einspringt.
Hat das Teil nicht ne Bedienungsanleitung wie man die SMARTwete der Platten auslesen kann?
Gruß
Chonta
Hallo,
wie gesagt, wenn Hotspare eingesprungen wäre, dann wäre 7 nicht wieder eingebundne worden, weil der Raid sich gerade mit der Hotspare synct.
Und wenn Hotspare auf inaktiv steht, dann gibt es auch kein hotspare sondern nur eine platte die da zufällig drin ist und wartet bis di ejemand manuel einbindet.
Gruß
Chonta
wie gesagt, wenn Hotspare eingesprungen wäre, dann wäre 7 nicht wieder eingebundne worden, weil der Raid sich gerade mit der Hotspare synct.
Und wenn Hotspare auf inaktiv steht, dann gibt es auch kein hotspare sondern nur eine platte die da zufällig drin ist und wartet bis di ejemand manuel einbindet.
Gruß
Chonta