HP DL380 Gen10 ESXI 6.7 Update März 2020 Lüfterüberwachung defekt?
Moin werte Kollegen,
ich sehe immer nur sporadisch nach den beiden Hosts, weil ich normalerweise per Mail benachrichtigt werde, wenn etwas nicht stimmt.
Heute habe ich dann festgestellt, dass es ein Problem mit dem ESXI-Update vom März ein Problem mit der Überwachung der Lüfter zu geben scheint.
Ich erhalte auf beiden Hosts folgenden Alarm:
Kann das jemand bestätigen? Ich gehe noch von einem Software-Bug aus, da beide Hosts das erst seit dem Update anzeigen (Ich spiele Updates meist mit etwa 2 Monaten Verzögerung nach Veröffentlichung ein).
Gruß
Looser
ich sehe immer nur sporadisch nach den beiden Hosts, weil ich normalerweise per Mail benachrichtigt werde, wenn etwas nicht stimmt.
Heute habe ich dann festgestellt, dass es ein Problem mit dem ESXI-Update vom März ein Problem mit der Überwachung der Lüfter zu geben scheint.
Ich erhalte auf beiden Hosts folgenden Alarm:
[missing "de-de.host.monitor.hardware.sensors.discreteSensorStates.severity-discrete.192" translation]
Kann das jemand bestätigen? Ich gehe noch von einem Software-Bug aus, da beide Hosts das erst seit dem Update anzeigen (Ich spiele Updates meist mit etwa 2 Monaten Verzögerung nach Veröffentlichung ein).
Gruß
Looser
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 572066
Url: https://administrator.de/forum/hp-dl380-gen10-esxi-6-7-update-maerz-2020-luefterueberwachung-defekt-572066.html
Ausgedruckt am: 22.12.2024 um 19:12 Uhr
6 Kommentare
Neuester Kommentar
Moin,
welches Release hast du denn genau? Ich habe gerade nochmal geschaut, für den VSphere Server gab es in diesem Jahr noch kein Update.
Außer vielleicht für die angepasste HPE Version.
Da es nicht normal ist, das in einem Release irgend welche Treiber rausfliegen, würde ich im Zweifelsfall ein Ticket beim VMware aufmachen.
Gruß
Spirit
welches Release hast du denn genau? Ich habe gerade nochmal geschaut, für den VSphere Server gab es in diesem Jahr noch kein Update.
Außer vielleicht für die angepasste HPE Version.
Da es nicht normal ist, das in einem Release irgend welche Treiber rausfliegen, würde ich im Zweifelsfall ein Ticket beim VMware aufmachen.
Gruß
Spirit
@Looser27
Warum lässt Du das nicht gleich das ILO machen?
LG, Thomas
Man muss im vSphere die Alarmdefinition überarbeiten.
Warum lässt Du das nicht gleich das ILO machen?
LG, Thomas
Moin,
hatte den gleiche Bug. Im Patch vom 9. Juni 2020 (Build 16316930) ist der Bugfix enthalten.
KB-Artikel:
https://kb.vmware.com/s/article/78989
Release-Notes:
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.7/rn/esxi670-202006001.html
Grüße
Pfiff
hatte den gleiche Bug. Im Patch vom 9. Juni 2020 (Build 16316930) ist der Bugfix enthalten.
KB-Artikel:
https://kb.vmware.com/s/article/78989
Release-Notes:
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.7/rn/esxi670-202006001.html
Grüße