HP ML350 zusätzlicher SAS-Käfig
Hallo zusammen,
Wir haben hier einen HP ML350 Gen9 Server.
Raidcontroller ist ein Smart Array P440ar
In diesem ist ein Festplattenkäfig mit 8x 2,5" SAS Platten verbaut.
Jetzt benötigen wir eine Erweiterung auf einen 2. Käfig und haben auf Empfelung vom Distributor folgende Geräte besorgt:
778157-B21 - HP ML350 Gen9 8SFF HDD Cage Kit
769635-B21 - HP ML350 Gen9 Expander Kit
Dann sind wir auf Folgenden Hinweis gestoßen:
HP 12Gb SAS Expander Card for ML350 Gen9
NOTE:
The SAS Expander card supports 24 drives. The SAS Expander card
must be used in conjunction with an HPE Smart Array P840 or P440
controller, or an H240 Host Bus Adapter. The SAS Expander card cannot be
connected to H240ar or P440ar Flexible Smart Array Controller cards.
Das heist, wir können unseren eingebauten P440ar Controller nicht nutzen?
Kann mir ein HP Spezialist von euch erklären, wie wir den 2. Käfig in Betrieb nehmen können?
Danke schon mal für eure Bemühungen.
Wir haben hier einen HP ML350 Gen9 Server.
Raidcontroller ist ein Smart Array P440ar
In diesem ist ein Festplattenkäfig mit 8x 2,5" SAS Platten verbaut.
Jetzt benötigen wir eine Erweiterung auf einen 2. Käfig und haben auf Empfelung vom Distributor folgende Geräte besorgt:
778157-B21 - HP ML350 Gen9 8SFF HDD Cage Kit
769635-B21 - HP ML350 Gen9 Expander Kit
Dann sind wir auf Folgenden Hinweis gestoßen:
HP 12Gb SAS Expander Card for ML350 Gen9
NOTE:
The SAS Expander card supports 24 drives. The SAS Expander card
must be used in conjunction with an HPE Smart Array P840 or P440
controller, or an H240 Host Bus Adapter. The SAS Expander card cannot be
connected to H240ar or P440ar Flexible Smart Array Controller cards.
Das heist, wir können unseren eingebauten P440ar Controller nicht nutzen?
Kann mir ein HP Spezialist von euch erklären, wie wir den 2. Käfig in Betrieb nehmen können?
Danke schon mal für eure Bemühungen.
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 397729
Url: https://administrator.de/contentid/397729
Ausgedruckt am: 15.11.2024 um 21:11 Uhr
5 Kommentare
Neuester Kommentar
Hi,
Korrekt, mit dem ar-Controller kommst du nicht weiter. Ich frage mich nur, wieso du dir die Infos zusammensuchen musst, wenn du eh einen Distributor hast.
Wenn du den Controller wechselst, nimm den 840er, dann sparst du dir die Expander-Karte.
The SAS Expander card cannot be
connected to H240ar or P440ar Flexible Smart Array Controller cards.
Das heist, wir können unseren eingebauten P440ar Controller nicht nutzen?
Kann mir ein HP Spezialist von euch erklären, wie wir den 2. Käfig in Betrieb nehmen können?
connected to H240ar or P440ar Flexible Smart Array Controller cards.
Das heist, wir können unseren eingebauten P440ar Controller nicht nutzen?
Kann mir ein HP Spezialist von euch erklären, wie wir den 2. Käfig in Betrieb nehmen können?
Korrekt, mit dem ar-Controller kommst du nicht weiter. Ich frage mich nur, wieso du dir die Infos zusammensuchen musst, wenn du eh einen Distributor hast.
Wenn du den Controller wechselst, nimm den 840er, dann sparst du dir die Expander-Karte.
> Hey!
Ich bin mir nicht sicher, ob du nicht einfach den P440ar (ohne Expander Card) und zusätzlich noch einen P440 (auf der Expander Card) gleichzeitig nutzen kannst. Falls nicht, empfehle ich den P840, da er als einziger mehr als 8 Festplatten supported.
EDIT: Der P840 supported 16 Festplatten (hier kannst du dann alle in einem gemeinsamen RAID laufen lassen) / der P440 supported 8 Festplatten (da benötigst du dann zwei Stück)
LG
Mike
TBCS IT GmbH
https://shop.tbcs-it.de
Jetzt benötigen wir eine Erweiterung auf einen 2. Käfig und haben auf Empfelung vom Distributor folgende Geräte besorgt:
> OT: Warum kaufst du beim Distributor? Ist das nicht viel zu teuer?Das heist, wir können unseren eingebauten P440ar Controller nicht nutzen?
> Jap! Wieso überhaupt die Expander Card? Die hilft dir, wenn du bis zu 24 Drives haben möchtest. Wenn du mit den 16 die nächsten Jahre auskommst, hätte ich einfach einen weiteren P440 dazugekauft. Aber nun gut.Ich bin mir nicht sicher, ob du nicht einfach den P440ar (ohne Expander Card) und zusätzlich noch einen P440 (auf der Expander Card) gleichzeitig nutzen kannst. Falls nicht, empfehle ich den P840, da er als einziger mehr als 8 Festplatten supported.
EDIT: Der P840 supported 16 Festplatten (hier kannst du dann alle in einem gemeinsamen RAID laufen lassen) / der P440 supported 8 Festplatten (da benötigst du dann zwei Stück)
LG
Mike
TBCS IT GmbH
https://shop.tbcs-it.de
Gerne!
Das war ja genau meine Aussage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Expander Card und P440ar parallel laufen lassen kann.
Wenn du das zweite Cage mit einem separaten RAID laufen lassen willst, empfehle ich einen P440 (verbraucht einen PCI-Steckplatz). Was du mit deiner Expander Card machst? Ist die noch OVP und versiegelt? Dann kannst du mich gerne per PN mal kontaktieren.
LG!
Mike
TBCS IT GmbH
https://shop.tbcs-it.de
Das war ja genau meine Aussage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Expander Card und P440ar parallel laufen lassen kann.
Wenn du das zweite Cage mit einem separaten RAID laufen lassen willst, empfehle ich einen P440 (verbraucht einen PCI-Steckplatz). Was du mit deiner Expander Card machst? Ist die noch OVP und versiegelt? Dann kannst du mich gerne per PN mal kontaktieren.
LG!
Mike
TBCS IT GmbH