LAN-Switche fallen trotz USV aus
Kurzfristige Unterbrechung der LAN-Switche in der Umschaltphase einer USV zwischen Netz- und Batteriebetrieb.
Hallo,
ich betreue ein kleines Büronetzwerk mit ca. 15 PCs, 3 Servern und habe folgende Problemstellung:
Alle Rechner, Server und Netzwerk-Switche sind an USV-Geräte angeschlossen. Wenn ich nun testweise den Strom für das Büro abschalte, dann laufen die angeschlossenen Komponenten alle, bis auf die Switche, ohne Unterbrechung weiter. Die Switche, drei kleine 8-Port Geräte, haben augenscheinlich einen minimalen Energieverlust in der Umschaltphase zwischen Netz- und Batteriebetrieb.
Das eigentliche Problem ist nun, dass durch diesen kurzfristigen Energieverlust die Verbindung zwischen Client und Server unterbrochen wird und auch nicht mehr in einer akzeptablen Zeitspanne hergestellt wird.
Wie kann ich nun vorgehen um die Netzwerkverbindung aufrecht zu erhalten?
Hier nochmal die relevanten Komponenten:
1 x Netgear DG834B als ROUTER/DHCP-SERVER
3 x Asus GigaX 1008B
1 Switch hängt an einer Trust PW4105 UPS1000
2 Switche und der Router hängen jeweils an einer APC Back-UPS ES 700VA
Selbstverständlich stecken alle Geräte an den batteriegestützten Anschlüssen der USVs.
Alle Rechner und Server haben fest zugewiesene IP-Adressen.
Es wäre wirklich toll, wenn ihr mir hierbei weiterhelfen könntet/würdet.
Viele Grüße
Michael
Hallo,
ich betreue ein kleines Büronetzwerk mit ca. 15 PCs, 3 Servern und habe folgende Problemstellung:
Alle Rechner, Server und Netzwerk-Switche sind an USV-Geräte angeschlossen. Wenn ich nun testweise den Strom für das Büro abschalte, dann laufen die angeschlossenen Komponenten alle, bis auf die Switche, ohne Unterbrechung weiter. Die Switche, drei kleine 8-Port Geräte, haben augenscheinlich einen minimalen Energieverlust in der Umschaltphase zwischen Netz- und Batteriebetrieb.
Das eigentliche Problem ist nun, dass durch diesen kurzfristigen Energieverlust die Verbindung zwischen Client und Server unterbrochen wird und auch nicht mehr in einer akzeptablen Zeitspanne hergestellt wird.
Wie kann ich nun vorgehen um die Netzwerkverbindung aufrecht zu erhalten?
Hier nochmal die relevanten Komponenten:
1 x Netgear DG834B als ROUTER/DHCP-SERVER
3 x Asus GigaX 1008B
1 Switch hängt an einer Trust PW4105 UPS1000
2 Switche und der Router hängen jeweils an einer APC Back-UPS ES 700VA
Selbstverständlich stecken alle Geräte an den batteriegestützten Anschlüssen der USVs.
Alle Rechner und Server haben fest zugewiesene IP-Adressen.
Es wäre wirklich toll, wenn ihr mir hierbei weiterhelfen könntet/würdet.
Viele Grüße
Michael
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 94857
Url: https://administrator.de/contentid/94857
Ausgedruckt am: 23.11.2024 um 02:11 Uhr
8 Kommentare
Neuester Kommentar
Switch aufschrauben und einen 10000uF Elko hinter den Trafo löten, dann sollte es die paar millisekunden überbrücken, bis die USV greift.
Weiss ich jetzt auch nicht, aber lässt sich ausrechnen.
Stromverbrauch und Kapazität vom Elko.
Aber Elkos kosten Geld ,deswegen wird jeder Hersteller
den Elko so klein wie möglich gestalten. Aber wird die einfachste Lösung sein ,weil du den orginalen Elko ersetzen kannst ,ohne rumzubohren oder so. Also auslöten und schauen was auf Platine passt. Meistens ist da noch Luft für was grösseres.
Stromverbrauch und Kapazität vom Elko.
Aber Elkos kosten Geld ,deswegen wird jeder Hersteller
den Elko so klein wie möglich gestalten. Aber wird die einfachste Lösung sein ,weil du den orginalen Elko ersetzen kannst ,ohne rumzubohren oder so. Also auslöten und schauen was auf Platine passt. Meistens ist da noch Luft für was grösseres.
Ja ,wichtig zu erwähnen.
Und solche Modifikationen immer vom Fachmann ausführen lassen.
Danke DrPhreak.
Und solche Modifikationen immer vom Fachmann ausführen lassen.
Danke DrPhreak.