LSI 3WARE 9650SE-16ML und ESX(i) 5.5 - Performance Problem
Hallo,
Ich habe mir den oben genannten Controller zugelegt da er mit der neuesten Firmware >4TB Platten im RAID unterstützt (und bezahlbar war).
Ziel ist ein ESX(i) Host der gleichzeitig den Storage für einen FileServer bieten kann.
Jetzt habe ich folgende Konfiguration aufgestellt:
Mainboard: AsRock B75 Pro3-M
CPU: Intel I7 3770
RAM: 16GB
PSU: 700W Hipro Server Netzteil
System HDD: 180GB Intel SSD
STUFF HDD: 1TB WD
Beide angebunden an den internen SATA2 Controller
RAID Controller an PCIe 16x Slot 1: LSI/3WARE 9650SE-16ML
RAID5 (für FileServer) - 6x 4TB (WD RED, 24/7)
RAID5 (für VM's) - 5x 180GB SSD
Beide RAID's wurden erfolgreich mit folgendem TW_CLI Command erstellt:
/c0 add type=raid0 disk=0-5 stripe=256 nordcache nowrcache autoverify storsave=balance noscan
/c0 add type=raid0 disk=6-10 stripe=256 nordcache nowrcache autoverify storsave=balance noscan
Ergebnis:
Unit UnitType Status %RCmpl %V/I/M Stripe Size(GB) Cache AVrfy
u0 RAID-5 OK - - 256K 18626.4 Ri OFF
u1 RAID-5 OK - - 256K 670.512 Ri OFF
VPort Status Unit Size Type Phy Encl-Slot Model
p0 OK u0 3.63 TB SATA 0 - WDC WD40EFRX-68WT0N0
p1 OK u0 3.63 TB SATA 1 - WDC WD40EFRX-68WT0N0
p2 OK u0 3.63 TB SATA 2 - WDC WD40EFRX-68WT0N0
p3 OK u0 3.63 TB SATA 3 - WDC WD40EFRX-68WT0N0
p4 OK u0 3.63 TB SATA 4 - WDC WD40EFRX-68WT0N0
p5 OK u0 3.63 TB SATA 5 - WDC WD40EFRX-68WT0N0
p6 OK u1 167.68 GB SATA 6 - INTEL SSDSC2CW180A3
p7 OK u1 167.68 GB SATA 7 - INTEL SSDSC2CW180A3
p8 OK u1 167.68 GB SATA 8 - INTEL SSDSC2CW180A3
p9 OK u1 167.68 GB SATA 9 - INTEL SSDSC2BW180A3L
p10 OK u1 167.68 GB SATA 10 - INTEL SSDSC2BW180A3L
Controller Details:
/c0 Driver Version = 2.27.08.036
/c0 Model = 9650SE-16ML
/c0 Available Memory = 224MB
/c0 Firmware Version = FE9X 4.10.00.027
/c0 Bios Version = BE9X 4.08.00.004
/c0 Boot Loader Version = BL9X 3.08.00.001
/c0 Serial Number = L322625A8150065
/c0 PCB Version = Rev 032
/c0 PCHIP Version = 2.00
/c0 ACHIP Version = 1.90
/c0 Number of Ports = 16
/c0 Number of Drives = 11
/c0 Number of Units = 2
/c0 Total Optimal Units = 1
/c0 Not Optimal Units = 1
/c0 JBOD Export Policy = off
/c0 Disk Spinup Policy = 1
/c0 Spinup Stagger Time Policy (sec) = 1
/c0 Auto-Carving Policy = off
/c0 Auto-Carving Size = 18626 GB
/c0 Auto-Rebuild Policy = on
/c0 Rebuild Mode = Adaptive
/c0 Rebuild Rate = 1
/c0 Verify Mode = Adaptive
/c0 Verify Rate = 1
/c0 Controller Bus Type = PCIe
/c0 Controller Bus Width = 8 lanes
/c0 Controller Bus Speed = 2.5 Gbps/lane
Ich habe die neuesten Treiber für ESX 5.5 von VMWARE geladen und den LSI Provider installiert:
lsiprovider 500.04.V0.39-0006 LSI VMw
Abgesehen von den "Segementation Faults" bei executive commands (z.b. RAID erstellen) waren die Ergebnisse erstmal wie erwartet.
Problem:
Beim Erstellen einer VM z.B. mit 5GB HDD braucht er glatte 10 Minuten.
Ich habe verschiedene ISO files rauf und runterkopiert und immer wenn ich was auf oder vom RAID kopiere bekomme ich maximal eine übertragungsrate von ca. 24.000KByte/s (eher weniger).
Woran kann es liegen? Treiber? Falsche RAID Konfiguration?
Suche jetzt schon seit ein paar Tagen im web aber alle Foreneinträge die das Problem mit diesem Controller ansprechen, kommen zu keinem wirklichen Ziel.
Vielleicht könnt ihr mir ein wenig auf die Sprünge helfen.
Danke schonmal im Voraus
Ich habe mir den oben genannten Controller zugelegt da er mit der neuesten Firmware >4TB Platten im RAID unterstützt (und bezahlbar war).
Ziel ist ein ESX(i) Host der gleichzeitig den Storage für einen FileServer bieten kann.
Jetzt habe ich folgende Konfiguration aufgestellt:
Mainboard: AsRock B75 Pro3-M
CPU: Intel I7 3770
RAM: 16GB
PSU: 700W Hipro Server Netzteil
System HDD: 180GB Intel SSD
STUFF HDD: 1TB WD
Beide angebunden an den internen SATA2 Controller
RAID Controller an PCIe 16x Slot 1: LSI/3WARE 9650SE-16ML
RAID5 (für FileServer) - 6x 4TB (WD RED, 24/7)
RAID5 (für VM's) - 5x 180GB SSD
Beide RAID's wurden erfolgreich mit folgendem TW_CLI Command erstellt:
/c0 add type=raid0 disk=0-5 stripe=256 nordcache nowrcache autoverify storsave=balance noscan
/c0 add type=raid0 disk=6-10 stripe=256 nordcache nowrcache autoverify storsave=balance noscan
Ergebnis:
Unit UnitType Status %RCmpl %V/I/M Stripe Size(GB) Cache AVrfy
u0 RAID-5 OK - - 256K 18626.4 Ri OFF
u1 RAID-5 OK - - 256K 670.512 Ri OFF
VPort Status Unit Size Type Phy Encl-Slot Model
p0 OK u0 3.63 TB SATA 0 - WDC WD40EFRX-68WT0N0
p1 OK u0 3.63 TB SATA 1 - WDC WD40EFRX-68WT0N0
p2 OK u0 3.63 TB SATA 2 - WDC WD40EFRX-68WT0N0
p3 OK u0 3.63 TB SATA 3 - WDC WD40EFRX-68WT0N0
p4 OK u0 3.63 TB SATA 4 - WDC WD40EFRX-68WT0N0
p5 OK u0 3.63 TB SATA 5 - WDC WD40EFRX-68WT0N0
p6 OK u1 167.68 GB SATA 6 - INTEL SSDSC2CW180A3
p7 OK u1 167.68 GB SATA 7 - INTEL SSDSC2CW180A3
p8 OK u1 167.68 GB SATA 8 - INTEL SSDSC2CW180A3
p9 OK u1 167.68 GB SATA 9 - INTEL SSDSC2BW180A3L
p10 OK u1 167.68 GB SATA 10 - INTEL SSDSC2BW180A3L
Controller Details:
/c0 Driver Version = 2.27.08.036
/c0 Model = 9650SE-16ML
/c0 Available Memory = 224MB
/c0 Firmware Version = FE9X 4.10.00.027
/c0 Bios Version = BE9X 4.08.00.004
/c0 Boot Loader Version = BL9X 3.08.00.001
/c0 Serial Number = L322625A8150065
/c0 PCB Version = Rev 032
/c0 PCHIP Version = 2.00
/c0 ACHIP Version = 1.90
/c0 Number of Ports = 16
/c0 Number of Drives = 11
/c0 Number of Units = 2
/c0 Total Optimal Units = 1
/c0 Not Optimal Units = 1
/c0 JBOD Export Policy = off
/c0 Disk Spinup Policy = 1
/c0 Spinup Stagger Time Policy (sec) = 1
/c0 Auto-Carving Policy = off
/c0 Auto-Carving Size = 18626 GB
/c0 Auto-Rebuild Policy = on
/c0 Rebuild Mode = Adaptive
/c0 Rebuild Rate = 1
/c0 Verify Mode = Adaptive
/c0 Verify Rate = 1
/c0 Controller Bus Type = PCIe
/c0 Controller Bus Width = 8 lanes
/c0 Controller Bus Speed = 2.5 Gbps/lane
Ich habe die neuesten Treiber für ESX 5.5 von VMWARE geladen und den LSI Provider installiert:
lsiprovider 500.04.V0.39-0006 LSI VMw
Abgesehen von den "Segementation Faults" bei executive commands (z.b. RAID erstellen) waren die Ergebnisse erstmal wie erwartet.
Problem:
Beim Erstellen einer VM z.B. mit 5GB HDD braucht er glatte 10 Minuten.
Ich habe verschiedene ISO files rauf und runterkopiert und immer wenn ich was auf oder vom RAID kopiere bekomme ich maximal eine übertragungsrate von ca. 24.000KByte/s (eher weniger).
Woran kann es liegen? Treiber? Falsche RAID Konfiguration?
Suche jetzt schon seit ein paar Tagen im web aber alle Foreneinträge die das Problem mit diesem Controller ansprechen, kommen zu keinem wirklichen Ziel.
Vielleicht könnt ihr mir ein wenig auf die Sprünge helfen.
Danke schonmal im Voraus
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 221997
Url: https://administrator.de/contentid/221997
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 07:11 Uhr
3 Kommentare
Neuester Kommentar
Hi.
Hast Du den Write- und den Readcache absichtlich deaktiviert? Das drückt natürlich die Performance, auch wenn ich nicht einschätzen mag, in wieweit.
Hast Du den Write- und den Readcache absichtlich deaktiviert? Das drückt natürlich die Performance, auch wenn ich nicht einschätzen mag, in wieweit.
nocache or nowrcache attribute instructs CLI to disable the write cache on the newly created unit. Enabling write cache increases write performance at the cost of potential data loss in case of sudden power loss (unless a BBU or UPS is installed). By default the write cache is enabled
Haben unter 5.5 einen 9650 mit 4 Ports, der leistet mit dem selben Treiber und selber Firmware gute Dienste.